1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5

Что надо знать про заземление - 4

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.199
    Благодарности:
    23.443

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.199
    Благодарности:
    23.443
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Добавлять или разносить штыри может и не нужно, ведь качество заземления определяется не геометрией контура, а количеством влаги, содержащейся в почве.

    А вот переделать (или доделать) точку привязки провода нужно. Болты и шайбы не должны находиться в грунте. Их нужно поднять повыше и закрыть от дождя и прочей природы. Желательно нанести какую-либо смазку.
     
  2. Leva73
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    Leva73

    Участник

    Leva73

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Спасибо. но уже через отмостку обратно вывести в дом полоску железа от контура заземляния я не смогу.

    остается только гидроизоляция. Изолировать в земле стык земляного провода из дома и металлической полосы от контура заземления. Или есть другие варианты?
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.199
    Благодарности:
    23.443

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.199
    Благодарности:
    23.443
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Других вариантов нет. Либо выводить наружу, либо в грунте обеспечить герметичность.
     
  4. Романий
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    17

    Романий

    Живу здесь

    Романий

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Собираюсь проводить электричество от щита со счетчиком на столбе в каркасный домик по подземному кабелю АВБбШв 4*16. Длина траншеи 30 метров.
    Вот что имеем в щите на столбе:
    shema.png sch1.jpg sch2.jpg zazeml.jpg
    1. Пожалуйста, помогите определить тип заземления. Разделен ли здесь PEN на PE и N?
    2. Можно ли проложить до дома 4 жильный кабель и уже в доме разделить (еще раз?) PEN на PE и N? Или использовать 4-й провод только как ноль, а заземление делать по схеме ТТ?
    3. Куда подключать фазы: к трехполюсному выключателю "С32 (2)" или к трем однополюсным выключателям С25?
    4. Куда подключать ноль: к нулевой шине или к винту на корпусе щита, к которому прикручен ноль с воздушной линии?
    Спасибо!
     
  5. Романий
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    17

    Романий

    Живу здесь

    Романий

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Великий Новгород
    Подправил схему щитка. Вопросы по-прежнему актуальны...
    shema.png
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только как ноль. ТТ.
    Да.
    Да.

    А вообще, делов-то:

    005.jpg
     
  7. Kcinols
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    60

    Kcinols

    Живу здесь

    Kcinols

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А есть какие-то требования по вводу в деревянный дом проводника заземления?
    Силовой кабель у меня будет подниматься из земли в стальной трубе через пол дома. Можно ли так же рядом поднять из земли и заземление, но в ПНД трубе?
     
  8. Kcinols
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    60

    Kcinols

    Живу здесь

    Kcinols

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    10 кв мм разве не достаточно?
     
  9. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50
    При индивидуальном заземлении - системе ТТ, 10 кв. мм. не достаточно, нужно 25
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426
    Адрес:
    Россия
    с какого потолка вы это взяли?
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Обоснуй (с) "Москва слезам не верит"
     
  12. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50
    ГОСТ Р 50571.5.54-2013, пункт 543.1.1
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Обосновал
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426
    Адрес:
    Россия
    Что он обосновал?
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.356
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    25 квадрат. Убедитесь сами. Я аж скачал этот ГОСТ, чтобы проверить.
     
Статус темы:
Закрыта.