    Здравствуйте. Очень нужен совет.

    Каменный 2-этажный дом. По 4 квартиры на этаж. Старый. Каждая из квартир сквозного типа проветривания: полквартиры вдоль одной продольной стены дома, полквартиры - вдоль другой. СО 1-трубная поэтажная. "Петлей" по периметру дома. Трубы сталь; радиаторы чугун. Питающая труба 2"; отводы к радиаторам 3/4"; "низ-низ". Никакой запорной и регулирующей арматуры.

    Проблема в том, что к концу "петли" радиаторы стабильно ледяные. Ибо питающая труба по сути уже "обратка", и всё тепло "разобрано" до такой степени, что она холодная. Совсем. Т. е., полквартиры кое-как борются с холодом электрообогревом. Администрация "в курсе"; "решает" проблему тем, что в теплые дни присылает комиссии с градусником. Внезапно. Удовлетворенно констатирует, что "плюс 18 - соответствует норме". Доводы про постоянно включенные э/обогреватели и предложения прийти в гости по холоду не воспринимает. Но иногда "в порыве благодушия" местные коммунальщики берут лишь половину платы за тепло. И советуют не пользоваться зимой спальней.

    Странно, но соседи по этажу вовсе не торопятся "встать единым фронтом" на борьбу за тепло. Им, судя по всему, не холодно. Длится это всё ещё с советских времен...

    Пардон за лирическое отступление, необходимое для понимания ситуации. Исходя из нее есть предложение сделать в отдельно взятой квартире реконструкцию СО, запитав радиаторы холодной половины квартиры с ее теплой стороны: шаровый кран 3/4" и труба 25ППР с разделением ее потока на две 20ППР перед радиаторами, переподсоединенными на схему "верх-низ" с сохранением прежнего отвода из них, но 20-й ППР и с установкой шаровых кранов перед и обратных вентилей после радиаторов. Такое местное превращение 1-о в 2-трубку.

    Будет такая схема работать?
     
    Последнее редактирование: 18.10.15
  2. Виталий
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186

    Виталий

    -

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186
    Адрес:
    Геленджик
    Да, забыл сказать. Центральное отопление, т. е. ПЦ. Температура воды на входе (!) в дом в прошлом сезоне была около 60 градусов...
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Нельзя. Это нарушит работу всей системы.
     
  4. Виталий
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186

    Виталий

    -

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186
    Адрес:
    Геленджик
    Спасибо. Но для хозяев замерзающей квартиры ценность такой системы невелика, чтоб ее сохранять в нынешнем виде и далее. Если поднять температуру теплоносителя коммунальщики не могут/не хотят и соседям тоже вполне комфортно (можно предположить, почему); значит, надо перераспределить имеющееся тепло. Установка обратных вентилей на выходе из перезапитанных радиаторов разве не поможет отбалансировать систему?
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Нет.
    Представьте, что и другие сделают так. Останетесь без тепла. Советую не делать перемычек. Протяните две две трубы.
     
  6. Виталий
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186

    Виталий

    -

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186
    Адрес:
    Геленджик
    С чего бы это? - Объясните, плиз. Представил. Пусть делают. Делать есть смысл только в средних квартирах - т. е. кроме этой ещё в одной. 1-трубная горизонтальная СО с ПЦ превратится в условно 2-трубную... "Условно", потому как до "обратки" ~9м. Не?

    В смысле, по всему этажу дома? Так это только в своем жилище достаточно одного желания хозяина. И чуток деньжат. А тут как бы почти всем и так хорошо (каждому по-своему). Кроме... И далее про "спасение утопающих"... "Система с ооочень большой инерционностью"(измеряется поколениями).

    И чё делать? Предложить страдальцам моржевание или продажу квартиры? То-то история у нее невеселая (предусмотрено проектом отопления?!?)
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Вы не поняли.
    Это должно выглядеть как подача и обрат (две трубы). Получите тёплый радиатор без нанесения вреда системе в целом.
    Нарушится балансировка системы.
    Имхо. Раз в администрации не хотят принимать мер, то остаётся всем жильцам сложиться и заказать расчёт СО, с учётом подачи 60 градусов, и на основании расчёта переделать систему.
     
  8. Виталий
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186

    Виталий

    -

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186
    Адрес:
    Геленджик
    Этакая "петля" до "холодильников" и обратно? Так это ~(9+4)*2)=26м. Как "уговорить" воду циркулировать по такой длине и диаметре трубы 3/4"? И потом, возврат остывшей воды к точке забора - такая пакость следующим за ними соседям! Уж если кинуть вторую трубу на "обратку" по всей квартире, то, может, собирать в нее воду вообще из всех радиаторов квартиры? Тогда соседи получат даже более теплый ТН (правда, меньшим кол-вом в ед. времени), а нынешние страдальцы - свой независимый 2-трубный контур. А?

    А обратные клапаны/вентили на что? Если они могут полностью перекрыть поток по "перемычке", значит, ими можно и "компромиссное" положение найти...

    Если Вас всё устраивает, Вы сами скидываться стали бы? Ну разве из альтруизма. А большинство граждан обычно живет по принципу: "Тебе надо - ты и делай!"
     
    Последнее редактирование: 20.10.15
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "На словах", без схемы, может быть неправильно понято,
    Но.
    По тем же "словам" вырисовывается 1 труба по периметру с недостатком расхода (Ду50).
    ..А у нас тут, в углу форума - "стоялО" такое:

    _001_1~1.JPG Средний байпас можно "отбросить".

    Место врезки - любое по кольцу (лучшее - вход подачи кольца).
    Этого хватит (!) местным "инстанциям", сантехнику, сварщику.

    Без дополнительного (!) "переставления ног" по увеличению "прокачки", проблем "забитости" труб и неполного открытия на вводе сети в дом.
    - Другой, дополнительной (совмещенной) мерой - может быть установка доп. радиатора в холодные комнаты.

    +2 вопроса:
    1. Какого года "выпуска" дом?
    2. И так ли (?) выглядят радиаторы и труба?

    IMG_0426.jpg
     
  10. Виталий
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186

    Виталий

    -

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186
    Адрес:
    Геленджик
    Мне не сложно набросать схему на бумаге, но выложить ее фото здесь - это для меня что-то...

    Спасибо, напомнили! Со слов жителей, год или два назад в доме коммунальщиками был установлен насос (глазами не видел). Эффект был первую неделю-две. Затем коммунальщики взялись экономить ресурс насоса и э/энергию... Больше о нем никто не вспоминал...

    Именно что дополнительной. Ведь нагреть холодный ТН с ее помощью не удастся.

    1. ~ 60х-70х.

    2. Принципиально - так, только без кранов. По факту, радиаторы советские чугунные облегченного типа + питающие их врезки в магистраль имеют горизонтальные участки до 0,5м.
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Попробуйте нарисовать в Paint, скопировать и вставить в ответ.
     
  12. Виталий
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186

    Виталий

    -

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186
    Адрес:
    Геленджик
    Компом пользуюсь редко: он немобилен. Значит, собирает пыль вдали от дачи...

    Хотя конкретно для этой темы - и схему? Петлю не представить?

    Р. S. Попробовал нарисовать в WPS Office в ворде... пальцем! Это извращение! Результат которого, к тому же, сюда не вставить.
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Абстрактно можно, а нужно с привязкой.
     
  14. Виталий
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186

    Виталий

    -

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186
    Адрес:
    Геленджик
     

    Вложения:

    • Screenshot_2015-10-21-22-11-49.png
  15. Виталий
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186

    Виталий

    -

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    3.754
    Благодарности:
    2.186
    Адрес:
    Геленджик
    И предлагаемая переделка:
     

    Вложения:

    • Screenshot_2015-10-22-00-05-54.png