1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Делаю котельную с 0, нужна критика водоведов

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем propan228, 18.10.15.

  1. propan228
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809

    propan228

    Живу здесь

    propan228

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Делаю котельную с 0, нужна критика водоведов
    Товарищи, делаю котельную с 0, до этого ничего подобного не делал. Мои познания закончились обжатым коллектором. Подскажите пожалуйста какие здесь ошибки? А также где можно удешевить соединения не в ущерб удобству?

    Ориентировался на продукцию магазина веста трейдинг по каталогу. У меня там скидка. :son:
    Поскольку картинка схемы очень большая, прошу открывать здесь.
    во вложении превьюшка.

    Во вложении также фото котельной и коллектор на стадии заливки стяжки.

    Вопросы:
    1. Предохранительный клапан на бойлере на 3 бара нормально? не мало?
    2. Нужно ли на коллекторах разбора воды поставить редуктор давления? Сосед говорил у него не стоит и холодная/горячая вода, каким то образом перемешивается.
    3. С объемом расширительного бака 12 литров нормально? Считал калькулятором, бойлер у меня на 140 литров.
    4. Может где нибудь еще обратных клапанов поставить? Нужно?
    5. В плане обслуживания шаровых кранов достаточное количество? Или где то еще поставить для удобства?
     

    Вложения:

    • превью котельной.jpg
    • PANO_20151012_200544.jpg
    • IMG_20151014_144928.jpg
    • IMG_20151013_161038.jpg
    • IMG_20150901_183027.jpg
  2. propan228
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809

    propan228

    Живу здесь

    propan228

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Большую картинку открывать в рар архиве имелось ввиду.
     
  3. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Мало, обычно на 6 баров ставят. Каково максимальное рабочее давление бойлера?
     
  4. propan228
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809

    propan228

    Живу здесь

    propan228

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про 6 бар понял. Будет обычный бойлер косвенного нагрева дражице.
    По кранам и переходам косяков не увидели? Обратных клапанов больше не надо. Кажется он у меня один стоит. Завтра поеду заказывать арматуру. :son:
     
  5. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    У Дражице (если только поставка не "кривая") предохранительный клапан на 6 бар идет в комплекте с бойлером.
     
  6. propan228
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809

    propan228

    Живу здесь

    propan228

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо посмотрю... хотя уже купил. но сдать всегда можно.
     
  7. KostyaLom
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    100

    KostyaLom

    Живу здесь

    KostyaLom

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Краснодар
    @propan228, перед расш. баком ГВС нужен кран 3/4ВН, тройник 3/4*1/2*3/4 кран дренажный 1/2*3/4 и накидная гайка 3/4
     
  8. KostyaLom
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    100

    KostyaLom

    Живу здесь

    KostyaLom

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Краснодар
    @propan228, котёл обвязан не правильно. нарисовать не получилось, попробую написать:
    Подача отопления: Накидная гайка 3/4- кран 3/4ВВ-переход на ППР
    Подача на БКН: Накидная гайка 3/4- кран 3/4ВВ-переход на ППР
    Обратка с БКН: Накидная гайка 3/4- кран 3/4ВВ-переход на ППР
    Обратка отопления: Накидная гайка 3/4- Грязевик 3/4- Кран 3/4ВН- переход на ППР
     
  9. propan228
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809

    propan228

    Живу здесь

    propan228

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот что получилось.
     

    Вложения:

    • IMG_20151104_181318.jpg
    • IMG_20151107_221706.jpg
    • IMG_20151107_221712.jpg
    • IMG_20151109_195745.jpg
    • IMG_20151118_223413.jpg
    • IMG_20151118_223420.jpg
    • IMG_20151118_223428.jpg
    • IMG_20151118_223437.jpg
  10. propan228
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809

    propan228

    Живу здесь

    propan228

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  11. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    Да сделано не очень если честно. Особенно "порадовал" вывод дымохода под навес, со всеми возможными нарушениями - так и крышу подпалить не долго.
    Я бы сделал вот так:
    обвязка бойлера настенники.jpg план топочной настенники.jpg
     
  12. propan228
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809

    propan228

    Живу здесь

    propan228

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    о каких нарушениях идет речь? все сделано по снипам, там расстояние больше радиуса свеса. Если бы там оно было к слову, не дали акт вентиляции.

    По вашему вложению, без описания, какая цифра, что означает, мало полезно... для будущих посетителей темы.
     
    Последнее редактирование: 06.05.16
  13. propan228
    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809

    propan228

    Живу здесь

    propan228

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котельная работает на ура! никаких проблем пока не выявлено. Возник вопрос уважаемые друзья, нужно ли заменить обычную воду в системе на дистилированную. Прочитал, что с годами на полиэтиленовых трубах теплого пола образуется солевой налет. В результате, эффективность труб сильно снижается. А однажды и вовсе приходится от них отказатся, мол время жизни теплого пола не превышает 10 лет. Правда или ложь? да в ней намек :faq::)]
     
  14. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    Чем реже меняете воду в отоплении тем лучше.
    Ерунда. Главное металопластик не ставить и будет вам счастье.
    На фото выглядит иначе.
    Если интересно то прикладываю полный вариант проекта
     

    Вложения:

  15. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    Добавка что не вошло:
     

    Вложения: