Подскажите на какое расстояние можно удалять септик от дома

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем romik3, 15.10.15.

  1. romik3
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    romik3

    Новичок

    romik3

    Новичок

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Подскажите на какое расстояние можно удалять септик от дома
    На участке стоит баня с туалетом и кухней. Она находится в конце участка. Септик хочу сделать в начале участка. Т. к. по середине участка планируется постройка полноценного дома. И в будущем проезд машины для откачки септика установленного в конце участка, будет невозможным. Расстояние примерно 50метров. Можно ли устанавливать септик так далеко от здания. И есть ли какие то нюансы если такое возможно. Септик планируется установить из ж/б колец. Заранее спасибо.
     
  2. ifrit
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    387

    ifrit

    странная

    ifrit

    странная

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Раменский район, с.Еганово
    Да на любое) просто угол наклона должен быть. по моему 10 см на метр. лучше уточнить) т. е. чем дальше септик, тем глубже его закарывать
     
  3. SergeyVT
    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    25

    SergeyVT

    Участник

    SergeyVT

    Участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    10 см на метр это очень много.
    2см на метр.
     
  4. ifrit
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    387

    ifrit

    странная

    ifrit

    странная

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    505
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Раменский район, с.Еганово
    может быть. поэтому и написала про уточнить
     
  5. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    3 км пойдет?
    Не нужно так огульно.
    Если что-то сообщаете, то "за базар нужно отвечать".

    Теоретически можно, но:
    При уклоне 2 см на 1 м расстояние в 50 м даст 1 м перепада.
    при выходе трассы из здания на отм. -0,6м это будет 1600 мм вход в септик.
    Вы не сообщили какое водопользование предполагается. Какой объем септика планируется.
    Закапывать придется глубоковато.
    На такой длинной трассе придется через каждые 12 м делать ревизии.
     
  6. romik3
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    romik3

    Новичок

    romik3

    Новичок

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ответы. Посчитав уклон и заглубление понял что зарываться придётся глубоко. Павел вы пишете что у здания выход -0.6. Не замерзнет в морозы?
     
  7. romik3
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    romik3

    Новичок

    romik3

    Новичок

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Набросал план.
     

    Вложения:

    • 20151015_232543.jpg
  8. 3kolca
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    3kolca

    Копаем

    3kolca

    Копаем

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мытищи МО
    А первыми забиваются именно ревизионные колодцы)
    трубу можно взять 150, тогда перепад должен быть 0.7-1 см/м

    еще трассы под канализацию должны быть без изгибов. Вообще-то на месте каждого изгиба ставится ревизионный колодец...