1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сколько жил тянуть от щитка на столбе до дома?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Романий, 16.10.15.

  1. Романий
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    17

    Романий

    Живу здесь

    Романий

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Великий Новгород
    Сколько жил тянуть от щитка на столбе до дома?
    Здравствуйте!
    Дом каркасный, 5*5 м. На фотографиях - внутренности щитка на столбе.
    sch1.jpg sch2.jpg
    Пожалуйста, помогите определить количество жил кабеля, чтобы провести электричество в дом: 5 жил (3 фазы+ноль+земля) или 4 жилы (3 фазы+ноль)? Какой тип заземления здесь использован?

    Вот что меня смущает: с одной стороны, если я правильно понимаю ситуацию, PEN от воздушной линии уже разделен в щитке на PE и N, т. е. надо бы тянуть 5 жил. Но, с другой стороны, заземление в щитке сделано тонким (на мой взгляд) стальным проводом.
    zazeml.jpg
    Достаточно ли его будет? Нужно ли его "утолщать"? Или делать собственное заземление у домика?

    Если использовать алюминиевый бронированный кабель АВБбШв 4*16 или 5*16, то куда его подключать в щитке?

    Пожалуйста, помогите разобраться.
     
  2. polivaev8
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    702

    polivaev8

    От слов - к делу!

    polivaev8

    Заблокирован

    От слов - к делу!

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    702
    Адрес:
    поселок городского типа Кромы
    Да... Хорошие автоматы у вас ИЭК, IEK! :no:
    Ноль глухо заземлен на каждой опоре (ну, может не на каждой), но это не защитный ноль.
    А как ты хотел? По-любому.
    Для каких целей. У вас в щите нет земли.
     
  3. Романий
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    17

    Романий

    Живу здесь

    Романий

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Великий Новгород
    Значит, нужно использовать кабель АВБбШв 4*16, да? И нулевую жилу прикрутить к тому же винту на корпусе щита, к которому прикручен ноль от воздушной линии? И к каким автоматам подключать фазы: к отдельным или к общему вверху слева (на первой фотографии)?
     
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    TN-C-S - 5 жил
    TT - 4 жилы
    Никакой. Классифицировать не представляется возможным.