Всем добрый! Подходит дело к заливке армопояса и затем крыша. Вопрос в том, как муэрлат правильно крепить к армопоясу? Есть мысли заложить резьбовые шпильки М14 каждый метр. У нас очень большая ветровая нагрузка. Далее вопрос - стена 250 мм, ширина муэрлата предположительно 150 мм, так вот эти шпильки ставить по центру или делать смещение в сторону улицы на внешних стенах так, что бы муэрлат ложился заподлицо со стеной? Может стоит скорректировать шаг и размер шпилек, т. е каждые 600 мм М12? Второй вариант - крепление анкерами, но думаю первый будет более прочно ну и конечно дешевле.
Ставил через метр М14. Сверлил блок в глубину на 60 см, туда шпильку на клей (до конца не доходит), далее в армопоясе приварил к шпильке крестик из арматуры, чтоб не провернуло потом. Общая длина шпильки получилась 75см. Еще нюанс - надо подрасчитать, чтоб не попасть шпилькой на стропила. Иначе потом неудобно будет сажать их на мауэрлат. Мауэрлат располагал посередине, так как мне так было удобнее.
Шпилька 12 мм через метр. Мауэрлат должен быть не далеко от внешнего края, чтобы стропила не уперлись в стену. Расстояние зависит от угла наклона крыши и высоты мауэрлата. Учитываем, что стропила будут врезаться, т. е. опустятся ниже.
@novor113, При высокой ветровой нагрузке неплохо бы дополнительно привязать стропила к стене отожженной стальной 5мм проволокой. У меня на фото в предыдущем сообщении видны выпущенные из мауэрлата под каждым стропило прутки д10 мм. По факту стропила привязал к ним через одну.
@mallory, Нарисуйте чертеж в масштабе и все поймете. Стропила располагаются под углом и мауэрлат нужно смещать к внешнему краю ровно настолько, чтобы они не пересеклись со стеной. Прилагаю чертеж своей стропильной системы в visio. Файлы vsd загружать почему-то нельзя, поэтому добавил расширение ".txt" (удалите его перед просмотром) .
Тема еще жива? Чтобы не плодить темы - задам свой вопрос. Перекрытие 2-го этажа планируются ЖБ-плиты на армопояс, в армопояс вмуровать шпильки М14 через каждые 60 см между стропил. Можно ли мауэрлат привязать к армопоясу, несущий перекрытие или для него нужен отдельный армопояс выше по уровню?
@ViktorKOS, Мауэрлату армопояс нужен, чтобы надежно исключить: 1. его смещение относительно стены 2. разрушение стен дома от распирающих нагрузок крыши Если не нужно поднимать мауэрлат относительно перекрытия, то существующий армопояс будет и плиты опирать и крышу держать. Оба условия выполняются.
Как поступить в случае, если нужно стену еще поднять над перекрытием на 20 см, а уже потом мауэрлат? Неужели еще один пояс заливать или есть какое-то другое решение?
Мне думается нужно крепить на шпильки к существующему поясу, но советовать не берусь. Это вопрос к проектировщикам или профессионалам. Нужно учитывать конструкцию крыши (распирающие усилия, которые она будет создавать на стены) и материал, которым будете наращивать стену.
Конструкция не распорная. Под коньком крыши планируется прогон с опиранием на 5-ю несущую стену. Т. е. стропила не будут выкручивать мауэрлат и тот, в свою очередь, не будет раздвигать наружные стены. Интуитивно конечно кажется, что и армопояса под перекрытием будет достаточно, но хотелось бы услышать мнение специалистов, кто сталкивался с таким случаем, когда стены чуть выше перекрытия (для удобства обслуживания чердачного пространства, ведь планируется утепление 20 см как раз на высоту стены)