1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел горячий а батареи теплые

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Djoni-m, 15.10.15.

  1. Djoni-m
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Djoni-m

    Участник

    Djoni-m

    Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Котел горячий а батареи теплые
    Здравствуйте. Проблема следующая труба подачи горячей воды от котла горячая, а батареи чуть теплые. Система следующая: котел пиролизный без электрики, 3 контура теплый пол, 1 и 2 этаж, на обратке каждого контура стоит насос, труба от котла подключена к гидрострелке. Воздух сгонять пытался, но не помогло. Что может быть?
     
  2. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    126

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Белгород
    Так "батареи", или "теплый пол"?
     
  3. Djoni-m
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Djoni-m

    Участник

    Djoni-m

    Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    3 контура: 1 это теплый пол, 1 это первый этаж и 1 это второй этаж
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Схему / фото содеянного, чего наваяли, с размерами/диаметрами. Без этого ответить могут экстрасенсы, но они здесь не практикуют.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    и обвязку гидрострелки покрупнее, насос котёл - ГС присутствует?
     
  6. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Иваново
    Насосы от коллектора на прямой стояк!
     
  7. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    1.701

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    1.701
    Адрес:
    Россия
    @Djoni-m. Доброго времени суток, поставьте насос между котлом и ГС и будет Вам счастье. Я когда делал себе отопление консультировался с мастерам, они в один голос говорили что насос между котлом и ГС не нужен, ну я сдуру и не поставил, так у меня 20 с лишним градусов терялось, на следующий год поставил и теперь проблем не знаю. Удачи.
     
  8. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    @Next57, а Вы говорите, что здесь экстрасенсы не практикуют :aga:
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Это по весне можно гадать, а когда осень экватор перевалила, несколько поздновато, здесь делать надо, а не гадать, но если автора устраивает такой вариант :close:.
     
  10. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Иваново
    Уважаемый, чтобы произвести впечатление на дилетантов главное морщить лоб и долго думать.
     
  11. Djoni-m
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Djoni-m

    Участник

    Djoni-m

    Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Фото только завтра смогу сделать. Когда монтировали мастер сказал что насосы надо ставить на обратку, так как если поставить на подачу то от высокой температуры он быстро выйдет из строя
     
  12. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Иваново
    Режим работы практически всех нормальных насосов 100гр. убедите меня в обратном, это же не котловой насос. Это насосы после гидрострелки.
     
  13. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Иваново
    У вас давление в гидрострелке, а надо наоборот, разрежение получить, чтобы получить проток в котле за счет разницы температуры.
     
  14. Djoni-m
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Djoni-m

    Участник

    Djoni-m

    Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Имя котла подскажите и есть ли там насос, имхо, котёл напольній. гирлянді из труб под потолком:faq:, но если хозяину нравится :close::close:, гидрострелка как-то интересно вмонтирована в СО.
    Котёл твердотопливный, СО закрытая , где насос контура ТТ - гидрострелка?.
    Если с котлом не ошибаюсь (99,9% уверен) то "мсье знает толк в извращениях".
    Для экстрима у Вас полный фарш, ТТ котёл, закрытая СО, ПП трубы, ПЦ (принудительная циркуляция), имхо, "интересно выполненная. Узел подмеса на ТП в наличии присутствует?