1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система отопления и ГВС с одним ТТ котлом для дома на 2 семьи

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ravilin, 10.10.15.

  1. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    Система отопления и ГВС с одним ТТ котлом для дома на 2 семьи
    Доброго времени суток! Планируется дом с мансардой на две семьи (родственники) общей
    площадью 240 кв. м с общей котельной. Безымянный2.jpg Безымянный 9.jpg
    Газа не предвидится, электроэнергии 15кВт,поэтому нужна система с ТТ котлом. Теплопотери дома 23 -24кВт. Возможно ли собрать СО с ЕЦ с одним котлом на обе половины? ГВС планируется организовать при помощи БКН. Как примерно все это организовать, на что обратить внимание?
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
  3. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    @Next57,
    Читал...И не только эту тему, но трудно мне дается "высшая математика",гуманитарий я. Мне бы кто-нибудь на пальцах объяснил (нарисовал) что, куда и почему...Там подвал, у меня подвала нет. А воду гонять по большому кругу или можно по двум малым (в каждой половине отдельно)?Сумбур в голове полнейший...
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    :faq::faq::faq:
    Может не совсем корректно указал ссылку, по ссылке в первом посте автор даёт оглавление предыдущих тем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ тогда вот это с картинками и фото, куда уж более "на пальцах", выбирайте что Вам по душе, схему в свою тему, обсудим, подрисуем, нет подвала не смертельно, ЕЦ однотрубка успешно работает в двухэтажных зданиях.
    Это как в спорте, стайерская дистанция и спринт. (нужное выделенной цветом и подчеркнуто)
     
  5. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    Сильно не пинайте, ну не мое это, а определиться надо перед строительством. Представляю все как-то так моя схема.jpg
    Подскажите по диаметрам труб, какие краники и куда ставить? И еще хотелось бы летом пользоваться ГВС без котла.
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
  7. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    Нашел в одной из тем:
    1. Лежаки всех уровней -Труба сталь Ду50
    2. Стояк подачи и общая часть обратки в котельной Ду65 (Д76)?
    3. Подключение к лежакам низ-низ Ду20 через ШК полнопроходные.
    4. Уклоны всех лежаков форумные 2мм/1м. РБ выше уровня радиаторов мансарды
    В моем случае это подходит?
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Да.
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Приведите схему в соответствие описанию приведенному выше. БКН у Вас включен некорректно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/#post-9308935 по БКН можно посмотреть здесь.
    БКН есть с электро ТЭНами на летний период.
     
  10. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    Постарался приблизить схему к проекту моя схема.png
    Появились вопросы:
    1. Где еще возможно расположить РБ
    2. С полотенцесушителем 2-го этажа проблем быть не должно (или ошибаюсь?).а вот на первом возникли сомнения...(может быть зря?).
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Желательно над стояком подачи.
    :no::no: Приборы включены " на проход":no:https://www.forumhouse.ru/threads/330967/#post-13970194 вариант включения приборов.
     
  12. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    @Next57,
    По ссылке не смог пройти:|:
    Что значит "на проход"?Как исправить?
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    В таком варианте.[​IMG]
     
  14. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    Т. е. так будет нормально? моя схема(вариант).jpg
    Ну и сверху поправить:|:
     
  15. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    Вот только понять не могу, почему вода должна пойти в полотенчик, а не пройти мимо...:faq: