    Помогите с обвязкой газового котла, бойлера косвенного нагрева
    Добрый день!

    Уважаемые форумчяне! Помогите разобраться с обвязкой котла... Схему я прикрепил... пока будет только эта часть, когда будет теплый пол и второй этаж уже скорее всего буду применять гидрострелку и коллектора...
    Или гидрострелку применять сразу?
    Проблема в том будет ли один насос прокачивать волкано и радиаторы отопления или ставить коллектор и на каждую ветку по насосу? и по бойлеру косвенного нагрева, котел предусматривает подключение основного насоса и насоса на загрузку бойлера по приоритету (датчик бойлера),но датчика в наличии нет, есть термо реле на самом бойлере с датчиком температуры, хочу через него подключить насос на загрузку... (понимаю что проще подключить через родной датчик, но проблема так как с материалами и прочими проблема т. к я из Донецка... знаете что тут сейчас...)

    Подскажите как это все развести и куда ставить насосы с обратными клапанами...
    Если что в наличии есть 3 насоса 25-40 1 шт и 25-60 2 шт

    Спасибо) Схема отопления.jpg Схема отопления.jpg 2015-09-30-1943.jpg 2015-10-09-1950.jpg 2015-10-09-1951.jpg 2015-10-10-1952.jpg
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Будет.
    Система небольшая, рекомендую не усложнять и взять за основу эту схему:
    1.jpg
    Т. е. без стрелки, бойлер подключаем через трехходовой, управляемый от термостата бойлера, систему делаем на одном насосе (25-60 потянет гарантированно, возможно, что и 40-го хватит, но чтобы сказать конкретнее нужны данные по системе). Под контур ТП потом поставите свой насосно-смесительный узел
    Кстати, какой у Вас котел?
     
  3. AndreyDonetsk
    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    AndreyDonetsk

    Участник

    AndreyDonetsk

    Участник

    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ)

    Котел Baxi Luna 1.550 56 Квт конденсационный он просто с запасом для второго этажа и теплых полов на первом...

    насчет трехходового клапана я тоже думал и с ним было бы все намного проще, но проблема что я его не могу найти, только под заказ и за довольно большие деньги как для нашего региона... вот и думал обойтись насосами и тем что есть...
     
  4. AndreyDonetsk
    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    AndreyDonetsk

    Участник

    AndreyDonetsk

    Участник

    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Когда будет доделываться второй этаж, а это когда закончится война... тогда уже думаю поставить стрелку коллектор и на каждую ветку на второй этаж первый теплый пол отдельные насосы ну и соответственно общий перед стрелкой... + поставить все же родной датчик управления бойлером ...
     
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Интересно, а стрелка Вам зачем.
     
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    LUNA HT Residential 1.550?
    Да, если конденсационник, то гидрострелка желательна, поэтому, думаю, если есть возможность, то лучше ставить сразу, тем более, кучка насосов у Вас в заначке имеется.
    Насколько я помню, этот котел умеет управлять насосами и котлового контура и отопительного, и ГВС. Но для управления насосом бойлера требует подключения датчика NTC.
    Если будете ставить стрелку, то пока датчика нет, можно подключить как без приоритета - включать насос бойлера от термостата, так и с приоритетом - термостатом включать один насос и отключать. другой.
     
  7. AndreyDonetsk
    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    AndreyDonetsk

    Участник

    AndreyDonetsk

    Участник

    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Без нее я так понимаю устанавливать много насосов не совсем правильно? сейчас да она не нужна
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    И при установке нескольких насосов без стрелки можно обойтись. Но вот для конденсационных котлов она крайне желательна для обеспечения минимального гидравлического сопротивления, особенно в котлах с теплообменниками из нержавейки.
     
  9. AndreyDonetsk
    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    AndreyDonetsk

    Участник

    AndreyDonetsk

    Участник

    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Совершенно верно) Котел лежал еще с лучших времен... был бы датчик все было бы проще...

    Гидрострелку я думал поставить позже, потому что не хочу ее из полипропилена делать... Если ставить то заводскую или варить, но это опять же деньги и время... Или Своять с полипропилена?
    Вот так Вы имели ввиду? (схема)
     

    Вложения:

    • Схема обвязки.jpg
  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это классика. Если поточнее, то приблизительно так:
    3.jpg
    Если же надумаете временно напрямую, то (без деталей) можно так:
    Подключение бойлера.JPG
    Термостат, который у Вас на бойлере, скорее всего трехконтактный, т. е. может переключать насосы (а не только вкл/выкл.)
     
  11. AndreyDonetsk
    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    AndreyDonetsk

    Участник

    AndreyDonetsk

    Участник

    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо Вам большое) Завтра проверю по термостату что он точно может... а насосы как и на схеме лучше ставить на подачу? я тут форум перечитав понял, что сколько людей столько и мнений...
    И еще пару вопросов: на бойлер косвенного нагрева на 100 литров, обязательно ставить расширительный бак? (и какого объема) или хватит клапана на 6 бар? И второй группу безопасности на систему отопления ставить или хватит того, что в котле есть?
     
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Думаю, что в этой схеме, особенно с учетом того, что котел конденсационный, лучше поставить, всё-таки на обратку, чтобы теплообменник работал в "напорной" зоне. Поэтому, лучше так:
    Подключение бойлера.JPG
    ИМХО, не обязательно. Многие европейские брэнды в предлагаемых схемах подключения бойлера РБ не ставят. И это объяснимо. Ведь при превышении давления срабатывает сбросной клапан и вода просто спускается в канализацию. Это ж не теплоноситель, не жалко.
    Смотря, что в котле есть. Опять таки, если мне не изменяет память, в котле стоит воздухоотводчик с манометром, но нет предохранительного клапана. А куда ж без него?
     
  13. AndreyDonetsk
    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    AndreyDonetsk

    Участник

    AndreyDonetsk

    Участник

    Регистрация:
    28.11.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо! А что дает то, что теплообменник будет работать в напорной зоне? И от того что насос на обратке прокачка системы не ухудшится? А по поводу расширительного бака для бойлера я тоже думал... В электро бойлерах тоже обычные клапана стоят и все, нет РБ и очень редко когда они немного пшикнут...Осталось посмотреть, что все таки из группы безопасности есть в котле... То, что Вы перечислили воздухоотводчик и манометр есть, но вроде и клапан не понятный я там наблюдал... Проверить как работает термостат на бойлере...И на несколько дней работа обеспечена...
     
  14. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Снижает вероятность образования воздушных пузырьков, и как следствие воздушных пробок, перегрева и т. п.
    Общее гидравлическое сопротивление-то ведь не изменится!
     
  15. Barabanov
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20

    Barabanov

    Живу здесь

    Barabanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новороссийск
    Здравствуйте. Набросал схематично, прошу направить на путь истинный)
    1. котел ЭВПМ-9 380В, 3ступ.(3/6/9) кВт, встроенный терморегулятор
    2. Водонагреватель комбинированный Gorenje GBK 100 RN/LN
    Выбрана линейная схема из соображений простоты и возможности пробросить по полу на прямую. Котел- я бы сказал тен в коробке -соответственно лишен всего (насосов, группы безопасности, расширителя и тд).
    Просьба подскажите для начала, что еще нужно для рабочей системы в целом. про расчеты позже по мере изучения... общения. Спасибо!
     