1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Полы по грунту, появилась трещина...

Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем fref1, 11.10.15.

  1. fref1
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9

    fref1

    Живу здесь

    fref1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Кукуево
    Полы по грунту, появилась трещина...
    Добрый день.
    Подскажите что делать? ?
    Имеем:
    Фундамент свайный ростверк - сваи диаметр 40см глубина 2.5м по всем периметру, ростверк - 60х40см. Внутренняя засыпка песок 15 см и 5 см гравий, плита - армирование арматурой 10 (метал) - сетка 25х30см, засверленная к ростверку, залит бетон 10 см, стены кирпич. Всё делали год назад.
    Сейчас приступили к заливке теплых полов помещение гостиная 6х9м, когда убрали и пропылесосили пыль и увидели на плите трещину, длина примерно метра 3-4. Сверху планируется теплый пол - пирог гидроизол, пенополистирол 50, сетка сварная 100х100 диаметр 5, трубы металлопластик и стяжка 5 см.
    Поиском поискал подобных тем пока не нашёл.
    Что скажите уважаемые гуру..?
     
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Самый неудачный фундамент...который только можно придумать...
    Ругаю всех, кто пытается его делать...:(
     
  3. fref1
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9

    fref1

    Живу здесь

    fref1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Кукуево
  4. Mgolovanov
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.434
    Благодарности:
    1.031

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.434
    Благодарности:
    1.031
    Адрес:
    Хотьково
    А вы можете замерить отклонение в горизонтальности пола на этой трещине? чтО на этом месте - провал, вспученность? что-то советовать можно только зная это

    Попробую угадать, что провал

    Меня, значит, тоже (

    На самом деле все хорошо к месту - но засыпАть грунтом фундамент, никак не рассчитанный на сопротивление горизонтальным нагрузкам, было рискованно
     
  5. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    556

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    556
    Адрес:
    Новгород
    С сеткой не понял, грубо говоря вы всеж соединили полы по грунту и ленту?
    Если так то вы добустили ошибку, полы по грунту сами по себе должны быть, они ходят внутри вашего фундамента
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Я стараюсь ругать до того, как...:|:
    А не после того...:(...После того...открывают вот такие темы...
    Помогите, что делать...и кто виноват...:flag:
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Зайдите в тему *Ремонт фундаментов*...:(
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @fref1, ВОТ Ваша ошибка! Полы по грунту не должны соединяться или опираться на фундамент!
    Прочтите: перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, #32
    Ломать всё сейчас и делать заново правильно.
     
  10. fref1
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9

    fref1

    Живу здесь

    fref1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Кукуево
    вроде нет ни каких отклонений ни выпуклостей ни провалов, просто трещина в нитку толщиной...
    у меня два предположения:
    1. это промерзание и выпучивание грунта (так как дом стоял с забитыми щитами окнами и дверями...
    2. когда кладку на полы ставили поддоны с кирпичем

    на этой половине дома это сделать можно, а вот на второй если это проявится там уже выложены перегородки...не ломать же мне весь дом...!
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @fref1, Вы по ссылкам прочли? Если сделаете не правильно, то Вам и ломать потом не придётся - всё само развалится!
     
  12. fref1
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9

    fref1

    Живу здесь

    fref1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Кукуево
    перед проектом я сделал геологию, потом на основании этого был сделан проект
    фундамент сделан в соответствии с проектом, а вот с полом я чувствую косяк...!(
     
  13. fref1
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9

    fref1

    Живу здесь

    fref1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Кукуево
    да я прочитал ваши ссылки
    проблема в том что у меня всё уже сделано и дом под крышей с окнами и дверьми
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @fref1, правильно чувствуете!
    Самым оптимальным делать строго по технологии, да ещё и разделив полы по грунту на два этапа:
    сначала черновые работы по полам, оставляем их в покое для осадки, делаем стены, верхние этажи, крышу, и в самом конце уже опять возвращаемся к полам.
     
  15. fref1
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9

    fref1

    Живу здесь

    fref1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Кукуево
    Хорошо, если сейчас не разбивать плиту и не переделывать по новой
    а если сейчас поверх этой плиты положить экструзию и залить армированный бетон 5-8см, а у же потом опять экструзию теплый пол со стяжкой.