1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гидрострелка

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ayavrikk, 10.10.15.

  1. ayavrikk
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    ayavrikk

    Участник

    ayavrikk

    Участник

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Гидрострелка
    Проблема в следующем.
    Два года после монтажа не было проблем с отоплением, все хорошо отапливалось.
    На данный момент котел (двухконтурный Бакси слим 40) нагревает воду до 70град (рука не терпит).
    но на выходе из гидрострелки (Мейбес) и подаче в систему отопления вода уже имеет температуру 40-50град (уже можно спокойно держать рукой трубу)
    То есть, гидрострелка не дает горячей воде поступать в систему отопления
    Прошу помощи.
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Набросайте схему, в частности, контур после стрелки.
     
  3. ayavrikk
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    ayavrikk

    Участник

    ayavrikk

    Участник

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Сфоткать могу...
    я - дама скудоумная, в терминологии не разбираюсь)
     
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сфотографируйте оборудование, которое после стрелки.
    Может тогда вызвать спеца на объект?
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А помощь то в чём ? насосы после стрелки берут столько, сколько им надо.
    так что не мешайте системе работать, или что ещё волнует ?
     
  6. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Заблуждаетесь!

    Всё это время постоянно, особенно в межсезонье, переплачивали за энергоносители из-за наличия ненужной ухудшающей эффективность, надежность гидрострелки и не нужного без гидрострелки как минимум одного насоса!

    Если в помещениях тепло, как обычно было, то всё нормально. Если нет, то скорей всего проблема после гидрострелки.
     
  7. ayavrikk
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    ayavrikk

    Участник

    ayavrikk

    Участник

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    просто я пытаюсь мыслить логически...
    если в гидрострелку поступает темп 70, а выходит в систему 50, значит эти 20 гр потерялись в ней?
     
  8. ayavrikk
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    ayavrikk

    Участник

    ayavrikk

    Участник

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    возможно, Вы и правы.
    но, думаю, переделка системы будет не под силу мне сейчас...
    так что будем допиливать то, что имеем на данный момент.
    В начале темы я писала, что в доме стало холодно по сравнению с предыдущими годами
     
  9. ayavrikk
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    ayavrikk

    Участник

    ayavrikk

    Участник

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Завтра скину фотку системы
    по памяти, могу сказать, что после гидрострелки идет разветвление на тп и радиаторы (на каждой трубе по насосу Вило)
     
  10. Роман_Л
    Регистрация:
    18.11.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    98

    Роман_Л

    Живу здесь

    Роман_Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    98
    Фильтр давно чистили? Может и он быть причиной.
     
  11. ayavrikk
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    ayavrikk

    Участник

    ayavrikk

    Участник

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Блин какие вы трудные, как в стрелке что то может потеряться ? претензии к теплу в доме есть ?
     
  13. ayavrikk
    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    ayavrikk

    Участник

    ayavrikk

    Участник

    Регистрация:
    03.03.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    конечно... иначе, зачем мне здесь постить?
    читайте выше
     
  14. Роман_Л
    Регистрация:
    18.11.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    98

    Роман_Л

    Живу здесь

    Роман_Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    98
    Была аналогичная ситуация - до стрелки вода горячая, после стрелки, на тп, чуть тёплая. Оказалась, что фильтр грубой очистки забился (это было после пуска котла).
    Но хз какая у Вас схема, может ФГО совсем ни причём.
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    т. е. вас волнует, что до стрелки руку держать нельзя, а после можно ?
    это к психотерапевту, у меня есть образование, но тут форум не тот.
    п. с. 50 градусов на железной трубе рука тоже не особо терпит.
    У вас в доме холодно ? тогда нужно фото того, что стоит после стрелки.
    Не холодно, не надо фото.
    а обратка котёл стрелка, горячая ?