    Схема распредщита
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

    Сделал схему щита 380/15. Большая просьба проверить.
    Комплектующие, правда уже куплены или заказаны. Но если что - еще можно все поправить.
    Хотел все из наших комплектующих соболь, но АСТРО - УЗО меня подвели, поэтому узо -Авв, Автоматы - КЭАЗ.

    1444503547909.jpg
    Заранее спасибо!
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Почти ничего не видно. :(
    А в другом виде никак не выложить ?
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Все групповые УЗО под защитой вводного АВ 25А, таким образом их номинал 40А/30мА.
    УЗО для мокрых потребителей ставится непосредственно перед ними.
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @DimTim,
    • Розетка 220 В перед Выключателем нагрузки - это в щите розетка?
    • Там где в схеме одно УЗО - один Автомат шина для "нуля" не нужна, нулевой провод подключайте на нулевой контакт УЗО
    • УЗО 16/30 - не защищено, сверху автомат на 25А, а снизу - сумма 40А.
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Там уже закупились.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вроде ТС пишет что
    Ну так мне это больше всего и нравится, покупаем щит, комплектующие, а потом начинаем задавать вопросы.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.200
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Дмитрий, очень плохое распределение по фазам. Самой нагруженной будет оранжевая. На ней "висят" все розетки.

    Почему на "мокрые" стоит автомат 10 А ?

    Пока не говорим о "мокрых", а остальные УЗО желательно на 40 А.

    Весь свет на одном УЗО. Это, конечно, возможно, но при маленькой проблемке весь дом может остаться без света.
     
  8. DimTim
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    52

    DimTim

    Живу здесь

    DimTim

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    РБ
    1. Да
    2. Принято, спасибо!
    3. Принято, спасибо!
     
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Тогда она без защиты, для нее нужен свой автомат.
     
  10. DimTim
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    52

    DimTim

    Живу здесь

    DimTim

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    РБ
    Нагрузку я считал, примерно одинаковая должна быть - на красной стоит плита и часть розеток, на оранжевой розетки, на черной - неотключаемые розетки (холодильник, насосы) и свет

    Специально так задумано. Позже планирую на черную фазу поставить АВР-1/1, и генератор. При любом раскладе свет в доме будет.

    Там нагрузки минимальные будут. Должно хватить.

    С "мокрыми" - поправлю. Остальное - уже наверное не получиться. Номинал 25 равен номиналу входного автомата - в принципе, насколько я понимаю. грех небольшой. Номинал УХО д. б. равен или на ступень больше номиналу автомата?
     
  11. DimTim
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    52

    DimTim

    Живу здесь

    DimTim

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    РБ
    Принято, спасибо!
     
  12. DimTim
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    52

    DimTim

    Живу здесь

    DimTim

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    РБ
    Схему поправлю с учетом всех замечаний и выложу.
     
  13. DimTim
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    52

    DimTim

    Живу здесь

    DimTim

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    РБ
    Поправил, схему, уважаемые форумчане!
     

    Вложения:

  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Мокрое УЗО и АВ поменять местами.
    Все остальные УЗО 40А/30мА.
    Свет лучше распределить под разные УЗО, и желательно таким образом, чтобы в одном помещении свет и розетки были на разных фазах.
     
  15. DimTim
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    52

    DimTim

    Живу здесь

    DimTim

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    РБ
    Читал, что в принципе без разницы, в каком порядке стоят УЗО и автомат, нет?

    Опять-таки, УЗО должны быть равны или на ступень больше автоматов на линии. Автоматы на линии у меня 16А.
    Сие, к сожалению, затруднительно - свет и часть розеток специально сосредоточил н аодной фазе, что бы в слечае чего можно было запустить однофазный генератор.