    Здравствуйте. Во время прошлогоднего хапуна я не разобравшись нормально в вопросе купил напольник viessman vitogas 100-f c KO2B и боллер косвенного нагрева на 200 л. Его мощность 29 кВт приходится на дом из газобетона в 135 кв м площади внутренних помещениий.
    Расчет моего дома по "Теремку" показывает теплопотери при +20 в доме:
    0 градусов - 7,8 кВт
    -10 градусов -10,4 кВт
    -28 градусов - 15,3 кВт
    На данный момент смонтированы радиаторы и теплый пол. Их сумарная мощность для зимнего режима теплоносителя составляет порядка 16 кВт. По совету потенциальных монтажников котельной, попытался продать котел, чтоб перейти на vitodens 200 (конденсатник сам захотел, теплых пол составляет 30 мощности отопления. Но попытки продажи оказались без результата. Теперь хочу найти выход с имеющимся напольником.
    Я так понял есть два нормальных варианта:
    1. Увелиивать гистерезис температуры котловой воды.
    2. Пристроить в систему буферную емкость.
    Первое решение выглядит на первый взгляд проще. Но вся разводка сделана пластиком с PE-RT Compipe максимальной температурой 90 градусов. Подозреваю, то колебания температуры могут отрицательно сказаться на надежности системы.
    Второе решение требует дополнительного места и денег. Но выглядит более надежно. Надо только определиться с достатоным объемом емкости и позаботиться защитить чугун от обратки холоднее 35 градусов. Думаю пременить трехходовый ручной кран с байпасом или термостатированный esbe для твердотопливников.
    Нет ли у кого опыта решения проблемы подобной моей? Пожалуйста подскажите, как лучше поступить.
     

    Вложения:

  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нет ни какой проблемы. Если система отопления будет смонтирована правильно, все будет нормально работать. Желательно подключить комнатный термостат.
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.140
    Благодарности:
    8.909
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласен, не вижу никаких проблем, а если будете жить, то котёл будет работать на гвс, а отопление на сдачу.
     
  4. Lepis
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11

    Lepis

    Участник

    Lepis

    Участник

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. А нельзя ли в двух словах на что обращать внимание при к обвязывании котла. Имеет ли смысл сразу буферную емкость подклюать? Или достаточно гидравлических расчетов?
    Про термостат думал. Но в vitotronike 200 можно подключить только vitotrol 200/300. И vitotrol по температуре помещения управляет только контурами со смесителем. Т. е. такты и температура котлового контура от температуры помещения не зависят.
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зачем? Ни сразу, ни потом ее не надо.
    Есть по этому поводу специальный раздел на форуме.
     
  6. Lepis
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11

    Lepis

    Участник

    Lepis

    Участник

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Раздел форума нашел. Надо было туда и тему размещать...
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Зато зависят от вашего контроллера с погодозависимой автоматикой. В которой можно настроить кривую, как ее наклон так и сдвиг.
     
  9. Lepis
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11

    Lepis

    Участник

    Lepis

    Участник

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не понял пока как наклон и сдвиг отражается на такте. Температура улицы задает температуру котловой воды. По умоланию вкл/выкл горелки +-2 градуса. Такт должен зависеть от теплосьема (он небольшой относительно мощности горелки) то ревато тактованием. Вроде как еще можно перепрограммировать гистерезис в несколько раз шире. Возможно это поможет. А другой вариант, увелиить объем воды в системе. Сейчас около 110 литров. Буфер литров на 400 должен добавить порядка 0,5- 1 часа в такте. Экономическая целесообразность сомнительна. Но техническая представляется полезной. Предположим что буфер бесплатный.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Есть ещё вариант, уменьшить мощность горелки. Но это должны делать сервисники. Или попробовать самому. Купить запасную рампу с форсунками заглушить их через одну, и мощность снизится в двое (почти в двое).
     
  11. Lepis
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11

    Lepis

    Участник

    Lepis

    Участник

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А это интересно. В Вашем предложении прозвуало слово севисники. Мне в одной фирме представительстве тоже такое предлагали. Сказав при этом, что этот вариант (глушение горелок, крайних правда) официально допускает Viessmann. Я, если чесно, не поверил, а показать какое либо подтверждение не догадался. Но может и правда можно? Меня смущает неравномерность нагрева чугунного теплообменника.
     
  12. Олег1966
    Регистрация:
    11.04.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Олег1966

    Участник

    Олег1966

    Участник

    Регистрация:
    11.04.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Прошу. Дать информацию. Напольный котел Wiessman Vitogas 100 F. 29 kВт. В руководстве по эксплуатации указана модулируемая горелка. Эта функция касается изменения мощности котла или только действует при запуске— останове?
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
  14. Олег1966
    Регистрация:
    11.04.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Олег1966

    Участник

    Олег1966

    Участник

    Регистрация:
    11.04.20
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Я так понял, что уменьшение мощности котла не предусмотрено?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов