Всем привет. немного, конечно электрокотлов устанавливал, но с таким режимом работы столкнулся впервые. инструкцию изучил от и до. в настройках можно изменить только дельту подачи и обратки (5-20), ограничить макс. мощность и выбрать кривую, при подключении датчика снешней температуры+ есть задание время для отопления (по типу как в термостатах недельных). А работает он так: Ставлю температуру теплоносителя 65 допустим. врубается (щелкает контактор громко), набирает мощность, набирает 65 на максимальной мощности, потом в течении нескольких секунд сбрасывает ступени, и БАХ (контактор громко), при дельте допустим 15, при 50 опять громко щелкает контактор и врубаются ступени и по новой. все бы ничего, НО стук этого контактора ужас. Ставил ЭВАН вармос РЫКС. Там тоже контактор +семисторы. но алгоритм его работы такой: при приближении к заданой температуре мощность понижается и котел пытается сохранить температуру теплоносителя на заданном уровне. но даже когда подогрева нет, контактор не выключается. он выключается только тогда, когда вырубаешь котел. Просто непонимаю зачем всякие там дельты в Электрокотле. напрягает очень сильно это щелкание. хочется поддерживать температуру теплоносителя на заданом уровне. Может кто сталкивался? и как выходили из ситуации? Заранее огромное спасибо!
Котел новый, пользователей мало. Поэтому скорее всего никто не подскажет из практики... Но судя по описанию, у Вас слабый проток теплоносителя или малый теплосъем с батарей. Котел сбрасывает мощность, но остыть не успевает.
ну или как вариант - у него такая же тупая логика работы, как у зоты - она у меня работала ровно так же, судя по описанию @Александр048
Теплые полы (4 контура (300м) + 3 радиатора сверху. полы стоят на 27-28гр. поставлю термостат - подам в полы 35-40. думаю долго прогревать будет после простоя и не будет старт-стопов
@Александр048, а можно термостат для теплых полов поставить, то есть рулить котлом по температуре пола, а не воздуха. Тоже вариант.
У меня комбинированная система. дом не совсем для постоянного проживания. уехал - поставил 15, в полы 35, теплоноситель, так чтобы радиаторы сверху не перегревали
Александр, у меня тоже зевс, только на 6 квт. А вы разобрались, как можно запрограммировать его на неделю? Чтото я не въехал КАК. Инструкция поверхностная какая-то. А контактор щелкает так же -громко.Все как у вас. Но меня не напрягает.
Поможет только выброс пускателя и установка твердотельного реле (но в корпус оно невлезает) ,или как я уже сделал тихие силовые реле заказанные в китае (ничего сложного в установке их нет (если будет нужно дам ссылку, и могу сфоткать уже установленные (а твердотел все супер но этот ящик рядом мне был не по нраву)