    Почему чувствуется ток?
    Люди добрые, подскажите, в чем причина? После ремонта в ванной, если стоять босеком на плитке, то когда трогаешь кран то чувствуется ток. И от воды покалывает. Пропадает если выключить автомат на свет. Свет делал сам, точечные диодные светильники.
     
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.803
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.803
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    В этом:
    @aleksandr8181, Вам нужен квалифицированный электрик для поиска места повреждения кабеля.
     
  3. danisnafikov123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    9

    danisnafikov123

    Участник

    danisnafikov123

    Участник

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    9
    Электронагреватель, газкотел и т. п. связанное с водоснабжением без заземления или кабель пробит, электрик поможет однозначно...
     
  4. aleksandr8181
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    117

    aleksandr8181

    Живу здесь

    aleksandr8181

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    117
    Заземление есть. Кабель вряд ли поврежден. Уверен что не поврежден. Вот и жду ответа квалифицированного электрика)
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.181
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.181
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Но похоже, что нет ДСУП, "дополнительной системы уравнивания потенциалов" в ванной. Сторонние проводящие части - включая тот самый кран - должны быть подключены к ДСУП, и тем самым любой ток "из крана" должен безопасно и незаметно уходить в заземление мимо человека.

    Но, к сожалению, Вы пока не знаете, что на самом деле в вашем случае находится под напряжением: кран или пол. Подключить к ДСУП пол несколько сложнее, хотя тоже возможно.
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    1. Помимо АВ должно быть и УЗО (УДТ) до 30мА.
    Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)
    В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей. Использование такого УДТ не требуется для цепей:
    - с защитной мерой "защита электрическим разделением", если какая-либо цепь используется для единичного оборудования;
    - с защитной мерой ЗСНН или БСНН.

    2. Должна быть ДСУП, как указано было постом выше.
    К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены защитными проводниками открытые проводящие части (корпуса всего электрооборудования с заземлением) и доступные прикосновению сторонние проводящие части в помещении, содержащей ванну и/или душ.
    Дополнительное уравнивание потенциалов может быть выполнено как внутри, так и снаружи помещений, содержащих ванну или душ, как можно ближе к точке входа сторонних проводящих частей в такие помещения.
    Примеры возможных сторонних проводящих частей:
    - металлические части систем водоснабжения и металлические части систем водоотведения;
    - металлические части систем нагрева и металлические части систем кондиционирования воздуха;
    - металлические части систем газоснабжения;
    - доступные прикосновению конструктивные металлические части.

    3. При этом должна быть выполнена основная СУП на вводе в дом.

    4. Пол не с подогревом случаем, или арматура/сетка на полу имеется?
     
  7. aleksandr8181
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    117

    aleksandr8181

    Живу здесь

    aleksandr8181

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    117
    Нет, пол без подогрева и металл частей. Ток чувствуется и трогая стену ванны из гипсокартона. К меня есть вводное УЗО. На водонагреватель и водонасос стоит розетка с диф автоматом. Из выщесказаного вами что в итоге мне надо сделать ? Нигде в доме такого нет, только в ванне при вкл автомате на свет.
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.181
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.181
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Гипсокартон на металлическом каркасе?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Недавно разбирали похожий случай... Мужика било током, когда он за дверную ручку брался. Выяснилось - кабель, идущий на светильники коридора был поврежден и "пробивал" на стену.

    У Вас скорее всего такая же причина. Особенно часто такое всречается при наличии металлокаркаса для гипсокартона.

    Сейчас надо будет решать: что делать? Но сначала нужна более подробная информация о конструктиве стен и потолков. Может есть фото, сделанные в процессе стройки?

    Вы пишете, что перестает бить при отключенном автомате. А если автомат не отключен, а только выключен выключатель освещения?
     
  10. aleksandr8181
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    117

    aleksandr8181

    Живу здесь

    aleksandr8181

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    117
    Стены и потолок на металокаркасе. На нем и лежит провод на потолке. И кстати при выключенном выключателе ток не чувствуется.
     
  11. aleksandr8181
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    117

    aleksandr8181

    Живу здесь

    aleksandr8181

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    117
    Да, на метал профилях
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.181
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.181
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык.
    1. Заземляем (точнее, подключаем к ДСУП) металлокаркас. Если повезёт - в каркасе есть горизонтальные связи, и достаточно одного подключения к профилю.
    2. После этого начинает выбивать автомат или УЗО в щите. Или то, и другое вместе.
    3. Ищем место замыкания.
     
  13. i9ii9i
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90

    i9ii9i

    Живу здесь

    i9ii9i

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Поменяйте местами фазу\ноль на освещении
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Значит наиболее вероятное предположение - замыкание в цепи освещения на металлокаркас. Самый простой первый шаг - проверить светильники и, если есть, трансформатор. Вытащить из потолка и проверить целостность изоляции. Если не там, то вторым шагом будет "натягивание" гофры на провод, чтобы исключить возможность повреждения оболочки кабеля. Здесь могут быть нюансы... иногда провод пережимают или защемляют металлопрофилем.
     
  15. aleksandr8181
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    117

    aleksandr8181

    Живу здесь

    aleksandr8181

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    117
    Это значит на каркас идёт напряжение от провода?