Подземный ввод в здание. Столбчатый фундамент

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Shornikov, 05.10.15.

  1. Shornikov
    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    25

    Shornikov

    Живу здесь

    Shornikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    25
    Подземный ввод в здание. Столбчатый фундамент
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли выйти стальной трубой внутри строения из-под пола касательно внутренней стене (не в ней). Вертикально вверх.
    Фундамент столбчатый, под здание кабель заходит мимо столбиков.
    Планировали выйти из под земли на наружную стену Г-образной трубой прямо в щит учета, но "проколоть" пол из-под здания было бы эстетичней.

    В ПУЭ найти на эту тему не смог.
     
  2. Архангельск
    Регистрация:
    15.07.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    574

    Архангельск

    Живу здесь

    Архангельск

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    574
    Адрес:
    Архангельск
    Мне тоже интересно как завести ПРАВИЛЬНО кабель в дом через пол.
     
  3. Ezhu4
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Ezhu4

    Живу здесь

    Ezhu4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Архангельск
    Типового решения на такой ввод не могу вспомнить.
    Но можно сделать с учетом п. 3.67 СНиП 3.05.06-85 "Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи.", а также
    "527.2.1 При проходе электропроводки через элементы конструкций зданий и сооружений, такие, как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, огнестойкость которых определена проектом, оставшиеся, отверстия должны быть загерметизированы со степенью огнестойкости, равной огнестойкости соответствующих элементов строительных конструкций.
    527.2.2 Электропроводки, выполненные в трубах, специальных каналах, коробах, шинопроводами или шинами, которые проходят через элементы конструкций зданий, имеющие установленную огнестойкость, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и соответствующие элементы конструкции здания. Равным образом они должны быть загерметизированы снаружи, как требует пункт 527.2.1.
    527.2.3 Требования 527.2.1 и 527.2.2 считают удовлетворительными, если уплотнение электропроводки прошло типовые испытания.
    527.2.4 Электропроводки в трубах и коробах, в которых применены материалы, соответствующие требованиям стандарта по распространению огня и имеющие максимальное внутреннее сечение 710 мм, допускается не уплотнять изнутри при условии, что:
    - электропроводка имеет степень защиты не ниже IР33;
    - любое оконцевание электропроводки имеет степень защиты не ниже IР33."

    При этом надо понимать что стальная труба будет ржаветь на границе сред, так что лучше взять асбестоцементную или жесткую ПНД трубу соответствующего диаметра и уплотнить в соответствии с выеизложенным.
     
  4. Shornikov
    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    25

    Shornikov

    Живу здесь

    Shornikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.14
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    25
    @Ezhu4, спасибо за информацию.