Будет ли работать вентиляция по такой схеме? Квартира 79 м2. Гибкий воздуховод сечением 100 мм и два мотора?
Боюсь Вас разочаровать... Но так: делают "плохие профессионалы" .(или непрофессионалы). Огромное сопротивление, бытовые вентиляторы, пластик - не наша мануфактура (С)... Также имею претензии к трассировке (опять огромное сопротивление при скорее всего отсутствии его расчета) и к расположению приборов.
Я еще покурил схемку - с каждым разом взгляду открываются все новые подробности: 1. Два вентилятора (я их таки нашел на схеме с третьего подхода) да еще и так стоящие - шедевральненько. 2. Нарушаем (серьезно нарушаем) работу вентиляции всего дома. 3. Вытяжные устройства над окнами да при притоке через окна же (если так) = весчь! Как в хате дышать то планируется - если чистый воздух прямиком в вытяжку закидывать сразу? А нарисовано красиво...
@Alcher_11, заголовок темы, в форме вопроса, предполагает однозначный ответ - "да" или "нет". Ответ - Нет! Более того - схема к Вентиляции ни какого отношения не имеет. Всё равно, что спросить: "Кто проветрит помещение быстрее - трубач или саксофонист?", хотя в этом что-то есть...
Согласен с ранее высказавшимися И еще: гибкие воздуховоды (тем паче при такой суммарной длине) - зло!