1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Рисую крышу 13х14, нужна критика и советы

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Binar, 05.10.15.

  1. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Рисую крышу 13х14, нужна критика и советы
    Всемогущий ALL, приветствую и выкладываю на суд свое творение.
    Не бейте, это мое первое творение.
    Хочется конструктивной критики и советов.
    Исходные данные:
    Угол наклона кровли - 35 гр.
    Размеры дома по внешним границам 12,4х13,8м, 2 этажа, расстояние между осями внутренних несущих стен 3м.
    Дом из КББ+100 мм мокрый фасад
    Балки перекрытия второго этажа 50х200, шаг 600, холодный чердак, не эксплуатируемый.
    Балки не нагружжены стропилкой.
    В одной из несущих стен шахта вентканалов шириной 2600, шахта примыкает к внешней стене.
    Стропила 50х200, прогон 150х150, лежень 150х100, стойка 150х150, мауэрлат 150х100, затяжки 50х200.
    Крепление перемычки между стропилами (вокруг вентшахты), и стропил к перемычке при помощи металлических раскрытых опор бруса.
    Стропильная система планируется безраспорной с наслонными стропилами.
    Свес кровли 700 мм от фасада.

    Пожалуйста посмотрите...

    Что даже меня беспокоит:
    1. Отутсвие затяжек на стропилах у вентканала, и вообще конструкция вокруг вентканала...
    2. В каком месте лучще стыковать стропила? Длинна стропильной ноги - 7,52м.
    3. Ваши замечания!
    001.JPG 002.JPG 003.JPG 004.JPG 005.JPG 006.JPG 007.JPG 008.JPG
     
  2. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Нагрузки и файлы скечапа и экселя
    009.JPG 010.JPG 011.JPG 012.JPG
     

    Вложения:

  3. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Ребята, неужели никто не откликнется...
    Совсем никаких мыслей не возникает?
     
  4. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.899

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.899
    Адрес:
    Десногорск
    @Binar, заанкерите закладную доску к вентканалу и повесьте затяжки, кстати так же и с перекрытием можно было поступить. Стыкуйтесь на прогонах, само собой напрашивается.
     
  5. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Так вроде вплотную к каналу нельзя доски ставить.
    С затяжками не понял. Заляжки можно поставить только на коротки стропила, те что между каналом и коньком. А как быть с длинными, те что между каналом и мауэрлатом...
     
  6. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.899

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.899
    Адрес:
    Десногорск
    @Binar, от канала зазор, это в кровле. Чтоб утеплиться можно было по-нормальному. Ниже, на уровне, затяжек, закладную к вентканалу и затяжку от закладной к стропилу.
     
  7. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    А с точки зрения пожарной безопастности... В канале два дымохода.
    Вентканал опоясываю уголком, анкерю, от него металлическими прутами с пластинами на конце к стропилам. Так можно?
    Сращивание на одной стропилине нарисовал, для этого пришлось опустить затяжку.
    Длинна накладки, 05м в каждую сторону, стяжка 4-мя шпильками М2 (по две с каждой стороны). Стропилы запитены под прямым углом. В накладках вырезы под прогон. Правильно?
    013.png
     
  8. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.899

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.899
    Адрес:
    Десногорск
    @Binar, про дымоходы я не знал. С точки зрения пожарки- минимум 250 до дыма. Затяжки на таком уровне я рассматривал, как основание потолка. По-идее они изгибающим должны препятствовать, а с этим и прогон может справиться. Накладки я делаю 1,5 метра. Шпилька М2, это опечатка?
     
  9. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    ОК. Исправлю на 1,5 м. Конечно опечатка...:aga:
    Если потолок не нужен, получается что и затяжки не нужны?
    А что помешает стропилам разъехаться в стороны?
    Конька то ведь нет...
    Может сделать конек? Поставить на прогоны брус и на него опереть конек.
     
  10. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.899

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.899
    Адрес:
    Десногорск
    @Binar, затяжку тогда ниже опустить. Но ее подвесить надо будет, прогнуться может. Ну а так, с чего бы им разъехаться, если между прогонами балки кинуть. Связать или упоры/подкосы поставить, если неэксплуатировать, хотя такую площадь выводить из жилфонда, расточительство)
     
  11. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    А вообще, насколько необходима затяжка?
    Вот тут вроде похожие узлы
    http://www.camremont.ru/docs/3_100/9/9-5.html
    Но настораживает один момент, написано что стропила наслонные, а узел 01, вроде показывает упор стропил в кирпичную кладку...
    Таблица с сечением стропил тоже пугает.

    Там еще присутствуют подкосы под стропильные ноги, поз 11.
    Каково их назначение?
    Может мне лучше отказаться от затяжек, а сделать подкосы, тогда наверное можно будет и угол кровли уменьшить, как тогда расчитывать сечение стропил, при такой схеме?
    Угол подбирал по экселю, минимальный угол при котором в моем случае допустимо сечение стропил 50х200.

    При варианте с подкосами, во что их упирать внизу, в районе вентканалов?

    В общем одни вопросы...
     
  12. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Прорисовал стык стропил с накладками 1,5 м. Затяжка под накладками, длинна затяжки получилась 5,3 м.
    014.png
     
  13. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Уперся опять в то с чего начал...
    Как обойти дымовую трубу? :faq:
    015.jpg 016.jpg
     

    Вложения:

  14. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.899

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.630
    Благодарности:
    1.899
    Адрес:
    Десногорск
    @Binar, от дыма (от внутренней стороны дымохода) до дерева должно быть минимум 250 мм. Отнесите дерево, заполните зазор термоизоляцией.
     
  15. Binar
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571

    Binar

    Живу здесь

    Binar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    2.450
    Благодарности:
    1.571
    Адрес:
    Самара
    Да, сделаю обязательно! Спасибо. На данный момент пока не исправил по причине того что это не главная проблема. Поскольку вентканал широкий и рассекает много стропил, то хочу поставить еще два прогона в этом месте.
    Смущает несколько моментов:
    1. выдержит ли поперечина и самое главное крепление этой поперечины к целому стропилу, нагрузку от нескольких укороченных стропил.
    2. Не будет ли поперечины выгибать в сторону дымохода.
    3. Достаточно ли сдвоенной стропилины по нагрузкам, с учетом такого количества укороченных, нагрузка с которых будет передаваться.
    4. Как быть с затяжками на разрезанных стропилах, да и вообще нужны ли они на остальных, где то проскакивал совет что они нужны НАД прогонами...

    Дополнительные прогоны решают вопросы 1 и 3.

    Прорисую, выложу для наглядности