1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

На газовом котле Юнкерс ZW 23-КЕ1 не срабатывает автоматика

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем konung, 06.09.15.

  1. konung
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    150

    konung

    Живу здесь

    konung

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Заречный
    На газовом котле Юнкерс ZW 23-КЕ1 не срабатывает автоматика
    Здравствуйте! Если кто-то может подсказать, буду очень признательным. Сначала всё было нормально, набирает выставленную температуру, немного поработает и отключается. Но через какое-то время отключатся перестал. Приходил мастер, ткнул пальцем в датчик температуры, сказал что нужно менять. Но датчик при изменении температуры, показывает разное сопротивление, чем выше температура, тем оно меньше. Или я что-то не так делаю?
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    сопротивление соответствует температуре?
     
  3. konung
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    150

    konung

    Живу здесь

    konung

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Заречный
    Был-бы очень признателен, если-бы подсказали как это сделать.
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    примерно: 12к-20;4к-50;1.2к-90
     
  5. konung
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    150

    konung

    Живу здесь

    konung

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Заречный
    Прошу прощения за мой "быстрый интернет", вторую неделю, бардак. Дак-вот,померил я, согласно вашим данным сопротивление, с небольшими погрешностями, где-то 0,04-0,06,в эти данные вписываюсь
     
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я не знаю куда Вы вписываетесь, но Ваши данные никому не понятны...
     
  7. konung
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    150

    konung

    Живу здесь

    konung

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Заречный
    Прошу прощения, за непонятный ответ. П После замера сопротивления, датчика температуры, получились следующие данные: при 20 град.=12к,при 50 град.=4к,при 90=1,2к