    Здравствуйте.

    Котел у меня эван-с1. Подключил все по схеме из паспорта котла. Но у меня есть подозрение, что расширительный бак стоит не в том месте и там может скапливаться воздух. Допустимо ли завоздушивание перед РБ?

    Еще не заливал в СО теплоноситель. Есть ли какие-нибудь косяки по схеме? У меня только теплые полы и только 1 этаж.

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • image.jpg
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Да, в инструкции электрокотла косяк по подключению РБ.

    Но не так как по расположению патрубка РБ вниз, что я тоже считаю неправильным, из-за чего РБ долгое время может быть аккумулятором и поставщиком разрушающего СО воздуха, а по месту подключения РБ.

    В инструкциях производителей разных котлов часто встречаются подобные и другие косяки.

    РБ в открытой, закрытой СО должен подключаться к обратной магистрали возле котла!

    С таким смесительным узлом, при данной схеме первичного контура, ТП нормально или вообще не заработает!

    Это не говоря про ненужные прибамбасы в коллекторе, про что подробно уже писал на форуме, которые ещё и снижают эффективность, надежность СО, иногда шумят.

    При подключении только ТП к электрокотлу смесительный узел и термоклапан не нужны!

    Достаточно только насоса на обратной магистрали между обраткой котла и местом подключения РБ, термостата электрокотла, аварийного термостата защищающего ТП от высокой температуры.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.11.17
  3. miha90
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    37

    miha90

    Живу здесь

    miha90

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Коллектор и смесительный узел поставил, так как в будущем будут еще радиаторы на первом и втором этажах, так же будет тт котел и БКН. Если я преставлю РБ на обратку, то он опять же будет парубком на верх. Там воздуха не будет?
     
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Насчет "должен", я бы не был так категоричен, но солидарен с тем, что такое размещение более оптимально по двум причинам:
    1. Снижение кавитации на входном патрубке ЦН (при размещении РБ перед насосом)
    2. Более благоприятный температурный режим.
    По поводу "завоздушенности" проблем не вижу. Во-первых потому, что, как правило, скорость тн у котла составляет значительно больше скорости витания пузырьков воздуха в горизонтальных трубах (0.1-0,15 м/с). Следовательно, вероятность попадания воздуха в РБ очень мала, особенно если он расположен после группы безопасности. Но если порассуждать, то что страшного случится, если вдруг воздух попадет в водяную полость РБ? Уверен, что на работе СО это никак не скажется, и
    он тоже не будет, а останется в РБ.
    Интересно мнение коллег по этому вопросу.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Сейчас сверху воздушный золотник. Подача снизу. Вот так и перепаяйте на обратку. Насос котловой будет?
    Как бы его крупным планом пАсмотреть?
     
  6. miha90
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    37

    miha90

    Живу здесь

    miha90

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Нет, насос пока не планируется. А что, нужен? Есть же на узле подмеса.

    Вот такой e6c4777de5114cdc89e10541f48f5094.jpg
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Тогда и решится вопрос с котловым насосом...
     
  8. miha90
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    37

    miha90

    Живу здесь

    miha90

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Коллектор watts hkv-t6.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Подающий коллектор (с расходомерами) должен быть сверху (по схеме).У Вас наоборот.
    Теплоноситель к смесительному блоку должен подаваться своим насосом (котловым).Насос смесительного узла живет своей жизнью.
     
  10. miha90
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    37

    miha90

    Живу здесь

    miha90

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Коллектор был в сборе. И на ней есть наклейка с надписями: supply (красным) и return (синим). Внизу и в верху соответственно. Вы уверены, что нужно переставить? А можете ссылку на схему скинуть?

    Неужели в такой маленькой системе еще 1 насос нужен? Очень огорчили меня. Опять деньги :(
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    По факту: 1. Котел без насоса - нагрелся, выключился, теплоноситель так и останется в нем.
    2. Включенный насос узла подмеса качает снизу -вверх. Качает сразу, и из подачи, и из обратки котла. Движения в котловом контуре он не создаст. Он только для ТП.
    3. Насос ТП сейчас будет качать в контура, через клапана обратки. Из контуров теплоноситель будет приходить через расходомеры. НО! У тех и других, есть направление движения теплоносителя. Имеем движение против шерсти.
    На схеме к нему указан насос котла и расположение коллекторов.
     
  12. miha90
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    37

    miha90

    Живу здесь

    miha90

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Ну насчет насоса - проверю. Если все будет как говорите вы, буду ставить насос. А по поводу коллектора - сомневаюсь, что watts это не учли и там действительно все не правильно. Будем смотреть.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Это коллектор для радиаторов. У него нет расходомеров. Могут быть только запорные вентили или краны.
    Может и учли, но шапшут стыкующий коллекторный блок со смесительным узлом,этого не представляет.
     
  14. miha90
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    37

    miha90

    Живу здесь

    miha90

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Moscow, Russia
    85766171ee96de9f45f49433c55d7b7e.jpg вот этот с расходомерами у меня
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @miha90, там даже красный кран на подаче! Это коллектор с расходомерами.