Под перемычкой пошла трещина по газосиликатным блокам . На перемычку опирается крыша. Поможет ли усиление швеллерами на 200 по стенам, или же подпереть перемычки и лить монолитные столбы под них с арматурой внутри?
Вам всю стену, по хорошему нужно усиливать 200мм для средней несущей стены эт мало! Зимой снегом крышу нагрузит и не спасут швеллера и ж/б столбы под перемычкой.
А идея со швеллерами спасёт? Насколько я понял нужно подождать год и посмотреть как стены себя вести будут. А потом принимать уже какие-то решения... У людей же стоят дома без монолитных поясов и ничего с ними не становится.
@Mebelevich, почитайте очень интересную и познавательную темку :F - Чисто русская рулетка | Форум: дом и дача
Не хочу плодить темы из-за ерунды. Встретил вот такую перемычку (на фото). Это получается блоки просто на растворе держатся без перемычки? Хотел нагуглить да не получается. Очень интересно почитать. Кто-нибудь может сказать как называется такой тип перемычек? Заранее спасибо!
@segamaster, там может быть и армошов от 40 мм с арматурой внутри, и блоки могут быть U-образные с армопоясом внутри - этого по фото не поймёшь!
Блоки совершенно точно не U-образные - обычные четырехщелевые керамзитобетонные. Все, я нагуглил термин - "рядовая перемычка" называется оказывается. Именно это хотел узнать. Ну и арматура там скорее всего есть, да. В теории должна быть)