    Всем привет, понимаю что сам дурак и все такое, но прошу помощи. "Специалисты" сделали систему отопления, обещалась система с естественной циркуляцией и возможностью работы с насосом для ускорения нагрева помещения. По факту самотеком продавливается примерно 30-40 % дальше тепло не идет. что можно сделать для модернизации системы для полноценной естественной циркуляции.
    Вводные данные таки
    отапливается пока 100 кв. м. далее прибавится второй этаж еше 70 кв. м
    система однотрубная закрытая, полипропилен армированный д40
    подводка к радиаторам нижняя д25
    стоит мембранный бак 50л
    В общей сложности пока 54 секции
    котел ТТ Будерос Логано 20 кВт
    если еще какие параметры нужна готов ответить
     

    Вложения:

  2. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    796

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    796
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ув. @hdv8 в принципе все ответы на Ваши вопросы на форуме уже есть. ПП-тубы с ТТ-котлом, мембранный РБ и ЕЦ:faq: - вещи несовместимые. Кроме того проблемы могут быть и в мелочах. Выкладывайте схему своей СО в "объёме" в формате jpg или подобном, тогда Спецам будет проще чем-то помочь Вам. А пока, из того, что написано всё правильно - ЕЦ "работать" не должна.
     
    Последнее редактирование: 30.09.15
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    :super:
    Адская смесь. По нормальному это будет работать СО в металле, верхний розлив, или по плинтусу второго этожа. По поводу "специлистов" :close::close::close:.
    Методы лечения ПП в "морг", если хотите спокойно спать при ТТ котле и ЕЦ в системе. Или наплевать на ЕЦ, только насос, но насколько комфортно жить на "пороховой бочке" (ТТ котёл) при отключении электры это решать Вам, тем более, что образец как не надо делать у Вас уже есть, консультантам меньше стучать по клавишам убеждая, что так работать не будет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ как выглядит в натуре, то что Вам должны были предложить "спицилисты"
     
  4. hdv81
    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11

    hdv81

    Живу здесь

    hdv81

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Барнаул
    Попробую так вставить
     

    Вложения:

    • схема отопления.jpg
  5. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    796

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    796
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Чуть лучше. Очень опасная конструкция. Поскольку предостережение от Next57 вы уже получили, а до зимы осталось не так много времени, совет: не теряйте его, покупайте "железо", приглашайте хорошего сварщика. СО желательно разделить на два отдельных крыла (всё-таки 170м2), ну и только открытый РБ в верхней точке.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Тормоза и парашют придумали трусы:)]. Мы с экспанзоматом ничё не боимся, ну подумаешь, рванёт разок, зато адреналин бесплатно.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1-трубкаффф.jpg

    А сделано все (и немного больше) чтобы была "НЕестественная"..
    В таких случаях, в качестве "гонорара" мастерам оставляют "за навеску радиаторов"
    "за обвязку насоса"
    и "на дорожные расходы".:close::|:
    Все остальное - демонтируется и начинается "Естественный апгрейд".:ogo:

    (С вариантами от участников форума :um::um::ogo:)
     
  8. hdv81
    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11

    hdv81

    Живу здесь

    hdv81

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Барнаул
    Сейчас для глобальной переделки уже нет возможности, к сожалению. Что можно предпринять что бы хоть как то обезопасить себя и пережить зиму,
     
  9. hdv81
    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11

    hdv81

    Живу здесь

    hdv81

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Барнаул
    Поможет ли мне установка открытого бочка
    хочу срезать "разгонную" петлю
    установить радиатор на лестнице на высоте примерно метра 2 от пола, что бы повысить центр охлаждения?
     
  10. Postmih
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    796

    Postmih

    Живу здесь

    Postmih

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    796
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1. проложить по второму этажу железные трубы (можно без ОП), врезать их в разводку первого, разделив на два крыла со сливом обоих в общий коллектор у котла, заменить обвязку котла на металл, установить открытый РБ выше будущих потребителей.
    2. почитать темы об использовании ТА с ТТ котлом.
    уже сказали выше, "открыть" СО, "неперетапливать".
    Вам ща не БАДы нужны, а традиционная хирургия.
    Если это сложно, то установить ЭК, а ТТ "покурит" до лучших времён...
    п. с. Пишу не как специалист, а как свидетель бесконечных мучений своих хороших знакомых.
     
    Последнее редактирование: 01.10.15
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, у автора проблема со стабильным электроснабжением, из-за чего он борется за ЕЦ.
    Если решите вопрос со стабильной электрой для насоса, хотя не исключен вариант "клин" насоса, "чтобы перезимовать" ПЦ, открытый РБ + избегать перетопа.
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Открыл доступ" к вашей картинке с целью ..работы по схеме..:ogo:
    Отразите (рисунком), пож. - где у вас "лестница":close: и как вы собираетесь (на рис.) повысить центр охлаждения?
     
  13. hdv81
    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11

    hdv81

    Живу здесь

    hdv81

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Барнаул
    На схеме это будет выглядеть вот так. Есть еще идея прогнать металлической трубой от котла вдоль потолка. от нее спустить стояки к радиаторам. а имеющаяся полипропиленовая труба будет обраткой.

    Будет ли работать эта схема?

    Сделать два крыла для чего? Что бы быстрее прогревалась или что бы продавливало?
     

    Вложения:

    • СО с доп радиатором.jpg
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    tverdotoplivnyjj-kotel-otoplenie-6.jpg 14.jpg @hdv81, Общая суть СО. только у Вас будет две ветки от котла. Насос должен тянуть с обеих.
     
  15. hdv81
    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11

    hdv81

    Живу здесь

    hdv81

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Барнаул
    Т. е по хорошему должно получится как на картинке внизу?
    если полипропилен оставить на обратке насколько это критично?
    какой диаметр верхней трубы брать?
    можно ли будет от верхней трубы в дальнейшем еше и второй этаж запитать?
     

    Вложения:

    • СО с верхним разливом.jpg