    Сосед сделал инженерно-геологические изыскания перед строительством.

    Механическое колонковое бурение скважины диаметром 160 мм, глубиной 6 м - 2 шт.
    Участок изысканий расположен в Мурманской области, 5 км южнее города Мурманска. Изучаемая территория имеет полого-наклонный рельеф поверхности, с общим уклоном в западном направлении.

    На основании выполненных инженерно-геологических работ установлено, что в геолого-литологическом строении участка принимают участие два типа грунтов - почвенно-растительный слой и песчаные водно-ледниковые отложения.

    Слой до глубины 0,8-1 м-Песок гравелистый, серый, зеленовато-серый, средней плотности, влажный с включениями гальки слабой окатанности размером до 10 см -15%, гравия 20% в интервале 0,3-0,5м валун.
    Слой от 0,8-1 м до 6 м - Песок пылеватый, влажный, с глубины 1,3 м- водонасыщенный, серый с желтоватым оттенком, местами с коричневатым оттенком, средней плотности, с включениями гальки слабой окатанности размером до 10 см -15%, гравия 10-12%, с линзами (до 1 см) мелкого песка.
    В интервале 1,9-2,2м, 2,7-2,9м, 3,8-4,1м, 4,8-5,1 м валуны.
    Оба слоя относятся к сильнопучинистым.

    Участок под дом на склоне (уклон 16%, перепад 1 метр высоты на 6 метров по горизонтали). Дом будет каркасный размером 6x9.
    Сегодня сняли плодородный слой на участке, он у нас всего 7-10 см. трактор сразу начал проваливаться. Тракторист сказал, что ему надо чтоб я закупил 50-60 кубов гравия фракции 40-70, иначе он даже выровнять участок не сможет.
    Хотел сделать фундамент УШП. Засомневался когда взял геологические данные сегодня.
    Также непонятно теперь какую делать подсыпку. 5 кубов щебня 40-70 у соседа просто утоптались на площади 2x1 м, теперь даже этого щебня не видно, трактор все равно у него проваливается там, где трамбовал щебень. Сосед с другой стороны вообще не мучался с вопросами..."вдавил" трактором в грунт валуны диаметром от 70 СМ. У него уже дом стоит на ленточном малозаглубленом фундаменте. Мне предложил сделать тоже самое.

    Дом у меня будет примерно такой. Может только поменяться планировка и не будет крыльца.
    Посмотреть вложение 3422154 Посмотреть вложение 3422155 Посмотреть вложение 3422156

    Помогите советом пожалуйста!
    Могу выложить полный технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям если требуется.
     
  2. egoist007
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    804

    egoist007

    Живу здесь

    egoist007

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    Архангельск
    УШП, в принципе, это тот же ленточный мелкозаглублённый, только с коммуникациями, полом и более энергоэкономичный за счёт аккумуляции тепла и предотвращения его ухода в почву. Сыпте песок, трамбуйте подушку.
     
  3. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.757
    Благодарности:
    1.936

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.757
    Благодарности:
    1.936
    Адрес:
    Россия
    А что ни кто никогда не строил в этой местности и рядом? И ни о кого нет опыта, что бы взять за основу?
    Дикие условия севера (Якутск например) - серьезные постройки: буро-забивные сваи и без первого этажа. Или балОк, вообще без фундамента :).
     
    Последнее редактирование: 27.09.15
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Там, похоже, надо крупный-крупный щебень сыпать...и ткань под подушку
    крепкую...
     
  5. maxbodrov
    Регистрация:
    23.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9

    maxbodrov

    Участник

    maxbodrov

    Участник

    Регистрация:
    23.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9
    Так а если валуны "вдавить" в грунт? Сосед "вдавил" около 50 валунов диаметром от 70 СМ.
     
  6. maxbodrov
    Регистрация:
    23.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9

    maxbodrov

    Участник

    maxbodrov

    Участник

    Регистрация:
    23.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9
    За основу можно взять человека в поселке который залил плиту толщиной 50 см с каким-то сумасшедшим армированием и заменил полностью грунт под фундаментом на глубину 1,5 метр.) Но я не имею столько финансов. А в общем частное малоэтажное строительство у нас малоразвито было...последние 5 лет начали строить. И строят все кто как может/умеет/думает.
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Лишним не будет...я так думаю...:super:
    П. С. А я штук 50 выковырял из котлована...:)]:aga:
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Хотя...лучше геотекстиль...и крупный щебень...(я так думаю)...
    Может все-таки еще кто-то выскажется...:|:
     
  9. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.757
    Благодарности:
    1.936

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.757
    Благодарности:
    1.936
    Адрес:
    Россия
    Бюджет - аргумент! В таких условиях .. для себя - лента. Но ленте, хоть дом и не тяжелый - уделить огромное внимание качеству изготовления этой ленты: состав бетона, армирование (уж больно много косячат современные нанимаемые конторы). Лента - выше уровня грунта и с несущей возможностью от деформаций. Отдельно лента - будет видимо недостаточно от погружения в слабую почву со временем (ихмо). Выполнить подготовку почвы так как вам подсказывают выше и на эти места, точечно, под ленту залить опоры - площадки с боковинами в виде конуса, но достаточной площади основания конуса (вес постройки).
    Такой вариант бюджетно менее напряженный.
     
  10. maxbodrov
    Регистрация:
    23.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9

    maxbodrov

    Участник

    maxbodrov

    Участник

    Регистрация:
    23.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9
    Я так понимаю, мне надо сначала залить типо столбиков под конус ниже уровня грунта на 30 см, сверху геотекстиль и крупный щебень, потом лить ленту?
    Так мне проще тогда валуны закатить туда и закопать, отличий мало будет от столбиков под фундаментом, я так думаю. А дальше уже геотекстиль и ленту.
    А тогда как выбрать высоту ленты?
     
  11. maxbodrov
    Регистрация:
    23.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9

    maxbodrov

    Участник

    maxbodrov

    Участник

    Регистрация:
    23.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9
    Бюджет у меня на фундамент примерно 100-150 т. р. Нанимать никого не собираюсь (в плане опалубки, заливки и т. п., у меня в наличие 4 виброукладчика, думаю справлюсь).
    Мне просто сегодня как озвучили 50 кубов щебня...я прикинул что это в 50 т. р. + трактор на сутки и поник совсем.
     
  12. egoist007
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    804

    egoist007

    Живу здесь

    egoist007

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    Архангельск
    Щебень скорее уйдёт на такой почве, мне кажется. И никакой геотекстиль не удержит. Порвёт его. Песок с геотекстилем и протрамбовать хорошенько.
    Согласен, не помешает. Уплотнит существующую площадку.
    Проще - не заглублятся с заменой грунта, а формировать насыпь. Я так сделал на болотистом участке. Прямо на торф насыпал 0,5м. строительного мусора, даже без геотекстиля, и трамбонул трактором. Правда, там строиться не стал. Но площадка уже лет семь стоит, ничего не ушло в торф.
    А болотина там конкретная. Завозил только зимой и когда машины проходили - чувство было, что на плоту стоишь, так торф вибрировал.
    Фото0074.jpg
    тогда уж проще свай набить. Как раз бюджетнее будет).
     
  13. egoist007
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    804

    egoist007

    Живу здесь

    egoist007

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    1.272
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    Архангельск
    @maxbodrov, 50 кубов щебня - это вообще ни что. И не заметите его. Песок дешевле в два раза. А в УШП зря засомневались. Она как раз для слабонесущих и сильнопучинистых грунтов. У меня - глина. Стоит.
     
  14. maxbodrov
    Регистрация:
    23.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9

    maxbodrov

    Участник

    maxbodrov

    Участник

    Регистрация:
    23.08.15
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9
    Смотря какие) Я рассматривал забивные железобетонные сваи...дорого).очень дорого)
     
  15. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.756
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Сыпь, что есть...и делай, что хотел...
    Сыпь трамбуй...а там видно будет. Подушку все равно надо делать.
    У тебя ЛЕГКИЙ домик... Плита 10 см ...ЭППС...10 см.