Регулировка задержки перезажигания Vaillant Atmomax Plus VU

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем SergAG, 17.09.15.

  1. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Петербург
    Регулировка задержки перезажигания Vaillant Atmomax Plus VU
    По мануалу процедура установки задержки перезажигания котла начинается с одновременного нажатия + и -
    IMG-20150917-WA0000.jpg
    Однако на практике при этом действии запускается горелка и чередуется значение температуры с надписью Sf. h, и сколько ни держу нажатым +, ничего не меняется, горелка работает. Как отрегулировать задержку? Котел тактует в демисезонье, надо хоть уменьшить частоту включения.
     
  2. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    Попробуйте нажать одновременно клавиши "i" и "+".
    Если увидите d. 0, то жмите "+" до d. 2.
     
  3. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Петербург
    @DKuchko, да, точно! Спасибо!
     
  4. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Петербург
    Поигрался с этим параметром, и получается, что это не совсем то, что я ожидал.
    Задержка перезажигания это вроде по определению время, на которое задерживается пеерзапуск котла после его остановки.
    А судя по графику температуры одного из радиаторов, это время между запусками котла. Стояло до 23.45 12 минут, потом поставил 20. Я ожидал, что будет 20 минут с максимума температуры (жижа нагрелась до верхнего предела и котел встал) до момента следующего ее подъема (котел запустился заново), а на графике это просто время между включениями котла. Может, это все-таки не d. 2 должен быть?
     

    Вложения:

    • Радиатор.png
  5. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    SergAG, думаю, что дьявол кроется в деталях...

    d. 2 это тот параметр, НО его точное название "Maкcимaльнoe вpeмя блoкиpoвки гopeлки пpи 20 °C", ключевой момент - 20 °C. По документации на следующее поколение котлов TEC реальная пауза зависит от заданной ручкой температуры теплоносителя, причем чем выше температура, тем меньше пауза, да еще и зависимость нелинейная. Например, в Вашем случае при d. 2 - 20, при 40°C - 13мин, 50°C - 9мин, 60°C - 6мин, 70°C - 2мин.

    Полагаю, что Ваш пример это просто совпадение. Вы думаете, что 20 мин получилось время между включениями, а фактически 20 мин это нагрев+пауза по описанному выше алгоритму. Поинтересуйтесь параметром d. 67 сразу после выключения горелки (Ocтaющeecя вpeмя блoкиpoвки гopeлки, минут) и думаю, что все станет на свои места и будет выглядеть очень логично.
     
  6. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Петербург
    Наверное, имеется в виду не текущая температура теплоносителя, а уставка, которую можно прочитать по запросу d. 05?
    Верю, но с трудом. Поднял запись того фрагмента и развернул по времени. Ну очень уж совпало. При установленном времени перезажигания 12 минут цикл горелки получился 12 минут, при установленном значении 20 минут цикл горелки 20 минут. Сейчас в меню лезть некому, обязательно потом сам поизучаю. О, придумал! Попрошу поставить другую температуру крутилкой, по идее, должно пойти смещение. Вечером посмотрим.
     

    Вложения:

    • p2.png
  7. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Думаю что и параметр называется не d. 2, а d. 02...
     
  8. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Петербург
    @Lavrishin, а что означает эта подпись?
    Указывайте место своего обитания - постараемся помочь...
    Я бы не против настроить котел. Место пребывания СПб.
     
  9. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    На экране параметр выглядит как d. 2 (d.пробел2).
     
  10. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Петербург
    Ну в общем, параметр действительно не прямого указания. На значении уставки 54 градуса задержка 25 минут дает по факту 12, а 35 минут дает 17.
    Меня все равно смущает работа котла, когда он пытается, пусть и реже, запуститься на прикрытые клапана. Температура довольно быстро доходит до уставки, и котел встает, при этом почти без выбега, буквально несколько секунд, а то и вовсе без него. Оно и понятно, куда ж ему выбег делать, если трасса практически закрыта. Неужели это нормальный режим котла? Страшненько как-то...
     
  11. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    @SergAG, Температура теплоносителя достигает уставки, котел останавливается, алгоритм работы не нарушен. Уменьшайте уставку, увеличивайте d. 2, откройте одну термоголовку.

    Котлы других производителей не имеют регулируемой паузы перезажигания горелки, зависящей от температуры...
     
  12. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Петербург
    Да, так и делаю. Уставка 50, задержка 45 (!), и при этом d. 67 - 25 минут. Пока по тем замерам приблизительно такой алгоритм. Какая кратность уставки над 20 град., такая же d2 над d67.
    А клапан просто так открыть не хочется, в том помещении очевидно будет перегрев.
     
  13. Ildar8
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    125

    Ildar8

    Живу здесь

    Ildar8

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Казань
    Купите
    Регулятор температуры VAILLANT VRT 40 комнатный, для настенных котлов и будет вам праздник.
     
  14. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Петербург
    @Ildar8, с чего это? Ну есть такой, он управляет котлом по температуре какого-то конкретного места. Я с этого термостата начал пять лет назад. К описанной проблеме отношения никакого не имеет.

    Но я уже решил ее. У меня в отладке система управления приводами на клапанах радиаторов. Мы с сыном это ваяем, он код пишет, я железо делаю. Сегодня придумали чего делать, и дописали код с активацией управляющего выхода сервера. Идет сбор данных со всех приводов, добавили параметр "процент открытия". Пока простейший алгоритм: при снижении суммарного открытия радиаторов ниже заданного реле размыкает те контакты, которые предназначены как раз для того термостата. Котел встает и не включается, пока суммарно радиаторы не приоткрылись до удобоваримого гидравлического сопротивления линии.
     
  15. SergAG
    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193

    SergAG

    Живу здесь

    SergAG

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.08
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Петербург
    Разобравшись с одним параметром, решил двигаться дальше. "Мастера" по наладке, которых я хотел привезти на дачу, пытаются договориться об удаленных консультациях под обещание перечислить 1-2 тыр на телефон. Поэтому решил, что по инструкции можно сделать так же.

    Открываем мануал и выясняем, что параметр для настройки частичной мощности d. 0. Почему его значение, от 0 до 15, в таблице выражено в минутах? Что имеется в виду, и можно ли действительно хоть примерно выставить частичную мощность таким примитивным способом? В каких случаях требуется пройти весь путь мануала, включая измерение давления?