1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика
    Предыдущая часть - "АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2".

    Свалки они избежали чуть более года назад и вполне успешно работали в составе моей "солнечной электростанции". И понятное дело, что рано или поздно они там окажутся. весь вопрос времени.
    Другое дело что таки похоже наговариваю я на них :) вчера вот худо бедно солнышко попроглядывало и на аккумах стабильные 13V... Но менять таки похоже надо сейчас. так как если этого не сделать сейчас то следующей халявы ждать надо будет 2 года.
     
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    Не обращайте внимания (не ведитесь). Старина Боб как всегда рубит шашкой. Сплеча. As usual...
     
  3. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.013
    Благодарности:
    1.628

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.013
    Благодарности:
    1.628
    Адрес:
    Астрахань
    Их надо проверить на нагрузочную "вилку" и с такими АКБ идти в зиму очень рискованно.
    В самый ответственный момент могут подвести.
     
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @BOB691774, да я вообще то собираюсь "пойти в зиму" вместе РАО ЕС России :aga: а упомянутая сборка это не более чем баловство. Еслиб ветка называлась "акккмы для полной автономии" я бы сюда даже не сунулся со своим "свинцовым мусором". Но для резервной системы аккумы отработавшее регламентный срок в ИБП вполне сгодятся.
     
  5. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.013
    Благодарности:
    1.628

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.013
    Благодарности:
    1.628
    Адрес:
    Астрахань
    Только сколько в резерве они проработают.
    Нажно быть уверенным в том чтобы в самый ответственный момент они бы работали а не были просто грузом в доме.
     
  6. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у меня уже 13 месяцев и прокачали через себя ~120кв*ч
     
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    Кстати, ещё один вариант удобопонимаемой характеристики систем энергообеспечения (прям как придуманное мной кол-во часов номинала для системы ВИЭ вместо унылых "Х кВт*ч с системы по паспорту У кВт, стоящей под углом Z к зениту"):
    делим прокачанную энергию на реальную ёмкость по последнему КТЦ- получаем "полнные циклы", прокачанные через акк. А если делить на паспортную ёмкость и учитывать всю энергию с момента получения акков- можно увидеть, сколько через них можно прокачать до их тихой или громкой (терморазгон Ваш) кончины.
     
  8. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Походу с терморазгоном я сам накосячил при отборе аккумов. надо было внимательнее осматривать их внешне... Корпус должен быть идеально ровный без какого либо намёка на вздутие. Сейчас на работе перебираю очередную партию и видно, что часть из аккумов имеет типа лёгкого рельефа ячеек.
    К слову уже в который раз убеждаюсь, что CSB фуфель а не аккумы :( ещё не смог найти ни одного БУ который бы смог показать результаты лучшие чем LONG как по ёмкости так и по токоотдаче. В этот раз опять пришло месиво на одной палете сверху слоем лежали модули на CSB, а ниже сплошные LONG.
     
  9. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.013
    Благодарности:
    1.628

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.013
    Благодарности:
    1.628
    Адрес:
    Астрахань
    @VoronNew,
    Богаты й ВЫ Есть что выбрать из б\у. А тут что принесут то и приходится брать.
     
  10. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Писал про свою автономную, затем резервную систему здесь.

    https://www.forumhouse.ru/threads/124484/

    В конце сентября 2015 года из 12 АКБ Haze 230 Gel,
    умерло 4 АКБ, при этом три АКБ 6-ти летние, одна 8-ми летняя.
    Основная причина - отсутствие балансировки при зарядке.
    Решил срочно купить 3 балансира Victron, чтобы продлить
    срок службы остальных 8-ми батарей.

    Вопрос:
    Кто-нибудь имеет опыт восстановления емкости таких АКБ?
    В интернете нашел такую услугу, но берут сомнения в ее эффективности.
     
  11. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    и каковы же симптомы смерти? если упала ёмкость то просто погонять несколько КТЦ мааалыми токами. В гель водичку доливать наверно не стоит :)
     
  12. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    5.275

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    5.275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть слухи что производители VLRA сейчас активно балуются добавками кальция, и таким АКБ КТЦ в плане восстановления емкости как мертвому припарки... Но как вариант сделать 2 КТЦ просто необходимо. Шлавное правильная методика измерения, дабы результат был гарантировано заметен, либо его отсутствие.

    Если смерть насупила в процессе постоянного перезаряда уже ничто не поможет, только утилизация по хорошей цене.
     
  13. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Симптомы простые - напряжение в покое 10 в.
    КТЦ не дает ничего, пробовал.
    Водичку не долить, крышку не снимешь...
     
  14. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    похоже на обрыв одной ячейки.
    Крышки снимаются наверняка, другое дело, что наверняка с помощью "кувалдометра, ломометра и какой то там матери"..
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    КЗ может? При обрыве примерно нуль на выходе.
     
Статус темы:
Закрыта.