    Здравствуйте. Подскажите, строю фундамент под сруб 6х8 в полтора этажа. Грунт - глина, УГВ - низкий, траншея под опалубку в глубь на 40-60см (есть уклон), над землей столько же. Бетон буду лить М300, армировать в горизонте 12 арматурой, 2 прутка верх, 2 - низ, вертикальный хомут арматура 8 мм через каждые 40 см. Фундамент возможно год без дома стоять будет, а потом еще года 3 с домом, но без отопления.
    Вот вопрос нужно ли утеплять фундамент ЭППС по внешней стороне фундамента вместе с заливкой бетона одновременно. Или можно утеплить позже, когда отмостку строить буду?
    И еще достаточно ли крепкий фундамент для такого же дома в полтора этажа, но из газосиликата?
    И еще песочную подушку 10 см норм будет, что бы 30 см под бетон осталось, или можно 20 подушку-20 бетон.
     
  2. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    Моё мнение, т. к подобный мзлф делаю... Высота опалубки 80 см? арматуры не хватает в средней части ещё 2 продольных прутка (конструктивная называется) я так понмаю она нужна чо бы небыло усадочных трещин в бетоне...

    Утеплять удобнее сразу в опалубке, есть соответсвтующая тема... Зашкуриваете ЭППС ножовкой по дереву и т. д

    Подушку лучше не из песка а из ПГС, с обязательной механической трамбовкой И с Геотекстилем плотностью не менее 150. ИМХО)
     
  3. Sheyn54
    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6

    Sheyn54

    Живу здесь

    Sheyn54

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6
    Лента в высоту будет 1 метр, думаете нужно три ряда продольной арматуры?
     
  4. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    501
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Калуга
    Да почитайте у сажина про конструктивную арматуру
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Не три, четыре гориз. ряда! Шаг не должен превышать 400 мм, а трёх он будет 1000-70-40 (Защитный слой бетона) =910 мм, т. е между рядами 455 мм (хотя можете попробовать и три, с одним средним рядом из двух ниток) Конструктивная арматура
    Расчет арматуры
    1000х400 мм = 400000 мм2 х 0,1 % = 400 мм2 для верхнего и для нижнего ряда, это по 4 нитки ф12 мм снизу и сверху! + два средних ф10 мм (или один средний ф12 мм).
    Шаг можно 500 мм, у углов в два раза чаще. Правильное армирование углов
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Так удобнее.
     
  7. Dfdfy
    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Dfdfy

    Участник

    Dfdfy

    Участник

    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    А зачем утеплять МЗЛФ?
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Dfdfy, потому что ПОДОШВА мзлф выше глубины промерзания.
     
  9. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    А если у ТС грунт непучинистый ?
    даже если и так ...
    А 1\ 1000 от площади поперечного сечения - это По - Фэншую :) армирование ?
    В середине Арматура зачем ? От усадки ?
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @navashino, вопросы-то к кому?
     
  11. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    К вам !, Мне тоже интересно ...(- вот такой я, в чужие темы залазию :aga:)
     
  12. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.780
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Если хотите выкинуть среднюю арматуру, - то придется увеличивать кол-во поперечных хомутов, это чтоб усадка не образовалась,
    или придется использовать бетон НИЗКОЙ подвижности !
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
     
  14. Sheyn54
    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6

    Sheyn54

    Живу здесь

    Sheyn54

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6
    В общем практически уже закончили армирование. Делаем так: 2 ряда горизонтальной 12мм арматуры + 1 в центре 8мм, варим сваркой с вертикальным хомутом из 8мм арматуры (который тоже варим) с шагом хомутов около 80 см. Т. к. фундамент на участке с уклоном, в верхней части траншеи для фундамента сделана ступенька, для экономии сил и бетона, там 2 ряда горизонтальной арматуры. В низине получается высокий фундамент и там три ряда арматуры, по той же схеме 2 прутка 12мм +1 - 8мм. Читал что варка возможно ослабляет араматуру, но решили так сделать. Получается очень крепко. Еще дополнительно заармируем на углах Г образно 8мм арматурой. И зальем все это дело бетоном М300.
     
    Последнее редактирование: 24.09.15
  15. Sheyn54
    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6

    Sheyn54

    Живу здесь

    Sheyn54

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    6
    Я так понимаю, что утепление фундамента имеет смысл, только если постоянно живешь в отапливаемом доме.