1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите подключить электрокотёл

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Гур555, 22.09.15.

  1. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    Помогите подключить электрокотёл
    Добрый вечер! Обьясните, пожалуйста, в чем дело. Подключил 12 квт котел через старенкий ПМЕ-211,контакты почистил, правда остались небольшие дефекты, не гудит, катушка втягивает хорошо, а котел не греется. Вольтметр показывает напряжение на котле, а ток не умею измерять. В чем может быть подвох ? Или этот контактор не пропускает 12 квт или все таки за контактов?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А ноль не забыли подключить? Для котла пускатель не нужен вообще-то... Достаточно трёх- или четырёхполюсного 20А автомата (про УЗО 25/30/4 вообще молчу).
     
  3. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    А ноль куда? К котлу идет 3 фазы. А как автомат будет работать с термостатом ?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Модельку котла - в студию.
     
  5. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    Котел самодельный, из 80 см толстостенной 108 трубы, 3 тэна по 4 квт, стояли 3 автомата/регулировали вручную/,решил поставить термостат
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Гур555, полную схему нарисуйте .
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Что-то напутали с подключением.
    Схему и (или) фотки в студию.
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    КМК, фазы-то идут, а звезду не собрали.
     
  9. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    Поставил новый ПМЕ-211,котел зароботал нормально, только при отключений сильно трещит и искрит, контакты не сразу разрываются, если так будет работать, недолго наверное, протянет. Это наверное, жидкостно-капиллярный термостат так разрывает цепь втягивающего трансформатора контактора.
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Гур555, а чем у Вас производится отключение и отключение чего?
     
  11. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    780

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    780
    Адрес:
    Краснодар
    Так вобще то ПМЕ 211 расчитан на ток 25 А, насколько я помню.
    Поставьте пускач 3-ей величины.
     
  12. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    , а чем у Вас производится отключение и отключение чего?[/QUOTE]
    Отключение электрокотла. Отключение производится этим-же контактором
     
  13. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    Котел на 12 квт, АВ стоит на 25 А, я подумал, что и пускач нужен на 25 А. В инете посмотрел, что 12 киловатники подключают через этот контактор
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Вы им отключаете силовые цепи и потом
    ?
     
  15. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    780

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    780
    Адрес:
    Краснодар
    @Гур555, Полпросите кого то с "клещами" замерить ток. В любом случае искрение свидетельствует о большом токе.