1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сгорела плата Эван Warmos-IV 155.011-06 помогите

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем partaz1975, 22.09.15.

  1. partaz1975
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    partaz1975

    Участник

    partaz1975

    Участник

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Сгорела плата Эван Warmos-IV 155.011-06 помогите
    Добрый день "ГУРУ" ! Долго выбирал и приобрел электро котел
    Эван Warmos-IV-6 (6кВт).Выбор был мучительный и долгий,
    котел установил, 3 раза запускал систему - работал как часы.
    Но вот черт дернул меня купить электронный терморегулятор SALUS 091FL.
    По схеме которую данный производитель рекомендовал подключил и произошло самое ужасное
    что мог я представить: произошло короткое замыкание на плате управления котлом (155.011-06)
    и на мембранной плате включения. Я конечно расстроился.
    К Вам огромная просьба есть ли возможность мне выслать принципиальные схемы данных плат:
    платы управления 155.011-06 это по инструкции, а на самой плате маркировка:
    МК4573.1103 (04) и схему мембранной платы на схеме к сожалению
    ничего не написано. Эта просьба связана по причине:
    при замыкании ряд сопротивлений и конденсаторов
    не поддаются идентификации для правильной замены.

    Помогите люди добрые.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332
    Адрес:
    Россия, Москва
    @partaz1975, по тексту получается, что Вы обвиняете производителя в том, что Вы неправильно что-то подключили? Может тогда дешевле новую плату заказать? Если уж в двух проводочках запутались? Ну а так падайте в ноги к @Kromanon - может убедите.
     
  3. partaz1975
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    partaz1975

    Участник

    partaz1975

    Участник

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Я никого не обвиняю, полностью сам виноват. самому и придется исправлять.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332
    Адрес:
    Россия, Москва
    Я уже написал же, к кому обратиться. Если он не сможет/не захочет помочь, то вряд ли кто-то ещё поможет тут.
     
  5. partaz1975
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    partaz1975

    Участник

    partaz1975

    Участник

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Я понял, спасибо, уже отправил просьбу.
     
  6. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @partaz1975, плата на мембранной клавиатуре запитывается двумя напряжениями 12 и 5 В с другой платы 011. А Вы на неё забубенили 220 В. Скорее всего сгорели оба контроллера на той и другой латах. А это замена и программирование. Я конечно могу напрячься и найти схему платы мембранной клавиатуры. Это же моя разработка с помощью моей группы поддержки. Но это бестолковая работа будет. А схему пл. 011 я уже здесь выкладывал. Она не претерпела никаких изменений кроме умощнения источника питания 5 В - другой стабилизатор напряжения (микросхема).
     
  7. UginPiligrim
    Регистрация:
    30.12.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    UginPiligrim

    Участник

    UginPiligrim

    Участник

    Регистрация:
    30.12.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день. У меня Эван Warmos_IV 7,5/220.
    Видимо у меня произошла та же ситуация. Только сгорел резистор R38 на мембранной плате.
    1. Можете ли вы выслать принципиальную схему или сообщить, какой резистор вышел из строя.
    2. Пока сам не могу понять, почему он сгорел. Насколько я понимаю, Терморегулятор просто замыкает или размыкает контакт, тем самым включая или отключая электрокотел. Можете ли объяснить причину. А также сообщить, какие терморегуляторы подходят для него?
     
  8. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Резистор R38 шунтирует выход сигнала Запрет нагрева, который подаётся на плату 011. Сгореть он мог тока от напряжения, поступившего по какой то причине с платы 011.
    Механического терморегулятора в составе WARMOS IV не существует. Его заменяет мембранная плата с термодатчиком TRP100.
    У меня схема мебранной платы тока в пикадовском редакторе. Я попросил дочь перевести схему в простую картинку. Выложу здесь в ближайшее время. Общей схемы на котёл у меня нет, осталась на работе, с которой я уволился два года назад. Ежели в схеме WARMOS комфорт подключить к плате 011, то получится схема электрокотла WARMOS IV. А схему WARMOS комфорт я где то здесь помещал.
     
  9. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    @Kromanon, Здравствуйте! Просьба помочь со схемкой мембранной платы управления на warmos rx-12, перестала работать кнопка "вниз". По гарантии как я понял ее не поменяют (котел купил 3 месяца назад, только глянул в гарантийник, а в нем печать аж от 2013г), хотелось бы понять, как возможно смоделировать ее нажатие.
     
  10. sersokolov
    Регистрация:
    31.10.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    sersokolov

    Новичок

    sersokolov

    Новичок

    Регистрация:
    31.10.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, на плате c маркировкой
    МК4573.1103 (04)
    сгорели D1 и R22 подскажите пожайлуста их маркировку.
     
  11. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    68

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Извините если влез, Гарантия исчисляется с момента продажи конечному потребителю, и подтверждается отметкой в руководстве по эксплуатации котла.
    Кстати в этих котлах ещё может быть плата с заводским дефектом ПО. Помоему выпуск до сентября 13 года. Она правоцирует мерцание электрических ламп в доме и по линии ЭП. По этим платам есть рекламация на замену по гарантии в течение гарантийного срока.
     
    Последнее редактирование: 07.11.18
  12. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    Спасибо! Уже приобрел новую плату. Мерцания ламп вроде нет, работает корректно.
     
  13. jamao
    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    jamao

    Новичок

    jamao

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста, отключили электричество, когда включили котел ЭВАН WARMOS IV - 380 перестал работать, посоветовали заменить плату управления, после замены платы котел начал щелкать, и горят три индикатора тэнов, и спустя 20 сек отключается в чем может быть проблема ?
     
  14. jamao
    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    jamao

    Новичок

    jamao

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Плату заменил горят три индикатора белых, но при этом циферблат не работает вообще.
    Может ли быть проблема в мембранной клавиатуре или плате терморегулятора ? ? ? ? ? Срочно нужна помощь.
     
  15. AnimalFox
    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    22

    AnimalFox

    Живу здесь

    AnimalFox

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Может. Если на плате управления вышел из строя стабилизатор, то на плату терморегулятора попадает "смертельное" для нее напряжение. Причем, сгоревшая плата терморегулятора может снова сжечь стабилизатор у вновь установленной платы управления. Надо обязательно проверить наличие питающего напряжения 5 вольт. Если плату управления сфоткаете, то можно показать, к каким именно точкам мультиметром приложиться.