Не работает теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем iceberg-as, 22.09.15.

  1. iceberg-as
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    iceberg-as

    Участник

    iceberg-as

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Не работает теплый пол
    Добрый день. Проблема в следкющем:

    На одной из гребенок теплого пола установлены расходомеры, которые показывают ноль.
    При это м подача горячая, а обратка теплая. Подозреваю, что что то не правильно смонтировано.
    Прошу помощи...
    Схему коллектора ниже...в пдф и в виде картинки. Спасибо в гребенка ТП.jpg сем откликнувшимся.
     

    Вложения:

  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @iceberg-as, расходомеры проверьте на открытие.
     
  3. iceberg-as
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    iceberg-as

    Участник

    iceberg-as

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Проверял. При стравливании воды из ТП попловки кратковременно падают вниз, а потом опять возвращаются на ноль.
    Может расходомеры должны стоять на подаче? Или термометр капилярный на обратке?
    И ещё момент, насос очень греется...по ощущениям больше, чем температура подачи...вода в нем есть.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Вполне возможно. Проверяйте.
     
  5. iceberg-as
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    iceberg-as

    Участник

    iceberg-as

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    А верхняя и нижняя гребенки чем то конструктивно внутри отличаются?
    И ещё вопрос...регулировка потока какими вентилями регулируется? Верхними, нижними, или и теми и другими?
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Фото и марку коллектора в студию. Часто расходомеры стоят на подаче.
     
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    И марку трехходового заодно. Уж больно смущает направление стрелки
    гребенка ТП.jpg
     
  8. iceberg-as
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    iceberg-as

    Участник

    iceberg-as

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    IMG_20150925_185247.jpg IMG_20150925_185311.jpg IMG_20150925_185339.jpg IMG_20150925_185347.jpg IMG_20150925_185414.jpg Вот только сейчас...
     
  9. Adel86
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    257

    Adel86

    Живу здесь

    Adel86

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Казань
    Скорее всего у Вас коллекторы местами поменять надо, т. е. эти расходомеры должны на подаче стоять, похоже. У меня такие. На подаче (в компайпе брал). Проток через них есть в обратную сторону, но небольшой. Потому коллектор теплый. Паспорта и схемы установки не было?
     
  10. iceberg-as
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    iceberg-as

    Участник

    iceberg-as

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Да, будем менять местами. Подскажите, а трехходовой с термоголовкой разве не должен стоять на обратке?
     
  11. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Похоже, всё перепутано. :no:
    1. Судя по-всему коллекторы этого типа:
    Коллектор.JPG
    Если это так, то:
    Коллектор 2.JPG
    2. Судя по-всему трехходовой этого типа:
    Трехходовой1.JPG
    Чтобы не мудрить, решение берем из паспорта клапана:
    Трехходовой2.JPG
    Т. е. в Вашем случае нужно будет развернуть клапан по вертикальной оси и насос (но они должны остаться на обратном коллекторе).
    и...
    он там и окажется! ;)
    Если перенести их на обратку технически сложно, то трехходовой надо менять на клапан смесительного типа или поменять насос и клапан местами.
     

    Вложения:

    • Трехходовой3.JPG
    Последнее редактирование: 26.09.15
  12. iceberg-as
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    iceberg-as

    Участник

    iceberg-as

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Ой, спасибо за разьяснение. Очень содержательно. Буду разбираться.
     
  13. iceberg-as
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    iceberg-as

    Участник

    iceberg-as

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    гребенка ТП 3.jpg На основании Вашей схемы переработал свою, 2 варианта. Посмотрите пож, всё ли верно? Можно ли в моем случае, физически, переработать смесительный узел таким образом? Какой по Вашему мнению, вариант более оптимальный? Спасибо Вам
    гребенка ТП 2.jpg
     
    Последнее редактирование: 26.09.15
  14. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если с конструкцией оборудования угадали, то всё верно.
    Особых сложностей не вижу.
    Как вариант, если у Вас есть возможность поменять обратку с подачей местами, то достаточно будет перевернуть насос с трехходовым:
    Схема2.jpg
     
  15. iceberg-as
    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    iceberg-as

    Участник

    iceberg-as

    Участник

    Регистрация:
    10.08.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    А датчик капилярный на какой гребенку вешается? На обратку?