    Электрокотел Zota Lux 12 kw + danfoss tp 9000. Как соединить?
    Есть работающий котел Zota Lux 12 kw необходимо подключить
    термостат danfoss tp 9000 (на 220 в) для внешнего управления

    Есть вопросы по подключению:
    1. как подключить: какие контакты?
    2. каким сечением провод (сечение) необходим между котлом и данфосом?
     
  2. Rinchin
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Rinchin

    Участник

    Rinchin

    Участник

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Улан-Удэ
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Rinchin, а такую же схему для котла можете найти?
     
  4. Rinchin
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Rinchin

    Участник

    Rinchin

    Участник

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Улан-Удэ
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    И в чём вопрос собственно?
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Только учтите, что по задумке Данфоса на переключатели питание подаётся от их блока
     
  7. Rinchin
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Rinchin

    Участник

    Rinchin

    Участник

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Судя по первой схеме провод до котла нужно подключить на клемы 2 (OFF HTG) и 4 (ON HTG)
    На котле на клемы T1 и T2...
    Вопрос: на котле сейчас стоит перемычка, а данфос на клему 4 подает питание т. е он как перемычка не работает. Соответственно нужно еще какое то реле которое при подачи на него питания (от 4 клемы) работает как перемычка... я правильно понимаю?
    Вообщем: как правильно подключить? через какое оборудование (реле) ?
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Rinchin, а посмотрите, на перемычке в котле фаза есть? Если там 220, то с того контакта, где они есть всегда (посмотрите, сняв перемычку - это Т1 или Т2?), можно запитать этот Данфосс, а второй контакт на котле (опять же, разберитесь - Т1 или Т2) соеденить с соответствующим выводом на терморегуляторе, думаю что под номером 4.
    Это всего-лишь моё предположение.
     
  9. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.794
    Благодарности:
    6.071

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.794
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    нет её там, насколько я помню. сухие контакты.
    через реле. приходите в магазин и говорите: нужно реле - входит управляющее напряжение 220 (сила тока самая минимальная), а на выходе сухие контакты чтобы были.
     
  10. Rinchin
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Rinchin

    Участник

    Rinchin

    Участник

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Улан-Удэ
    @Avoronkov,
    спасибо буду искать реле либо контактор
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Насколько я понимаю, какой-то сигнал всё-таки должен быть:) По аналогии с газовыми/дизельными горелками, где управление идёт через 7-контактный штекер и замыкание Т1-Т2 как раз даёт разрешение на запуск. И в этих горелках на Т1 напруга как раз 220В, при замыкании контакта в автоматике оно появляется на Т2 и разрешает запуск.
     
  12. Rinchin
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Rinchin

    Участник

    Rinchin

    Участник

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Заказал себе такую штуку... буду пробовать...

    "Датчик наличия сети. Позволяет получить информационный сигнал о наличии сети 220 В. Выходной сигнал - контакты реле, нормально замкнуты. Можно встроить в любой источник питания.

    Датчик представляет собой устройство для выдачи информационного сообщения о наличии напряжения в электрической сети в формате «СУХИЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ» и реализован в виде модуля с гибкими проводниками и выходной колодкой. Датчик обеспечивает гальваническую развязку выходных контактов."
     
  13. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.794
    Благодарности:
    6.071

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.794
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    @Rinchin, угу, а то в соседней теме товарищ котёл спалил, подключив похожий регулятор напрямую к плате котла и подав от него 220
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Он такой не один:)] Причём возмущаются потом все одинаково: "Ну вот же на схеме нарисовано!"
     
  15. Rinchin
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Rinchin

    Участник

    Rinchin

    Участник

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Ну да, все правильно... в книжки заглядывать у нас не принято :)]