1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Анализ воды: запах сереводорода и другие непприятности

Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем 01Kuzma, 19.09.15.

  1. 01Kuzma
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    01Kuzma

    Участник

    01Kuzma

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Анализ воды: запах сереводорода и другие непприятности
    Добрый день!
    В доме от скважины (не глубокая, ~до 20м) неприятный запах сероводорода.
    Вот результаты анализа:

    Концентрация ионов, pH единиц - 7.6 mg/l, при норме 6.5-9.5
    Общая жёсткость mg-ekv/l - 9.2 mg/l
    Электропроводимость microS - 1700 mg/l

    Железо - 1.0 при норме 0.2
    Марганец - 0.3 mg/l, при норме 0.05

    Пока сдавал воду на анализ (задержались на сутки), вода пожелтела

    Пока два вопроса:
    1). Можно ли воду очистить до требуемых показателей исключительно используя колбы-фильтра (жёсткая очистка + угольный)?
    С установкой системы очистки через баллоны - много неудобств...

    2). Правильно ли понимаю, что этот запах ещё и губительно влияет на здоровье человека?

    Благодарствую!
     
  2. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.581
    Благодарности:
    4.725

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.581
    Благодарности:
    4.725
    Адрес:
    Краснодар
    Минимальная информация - минимальный ответ: можно, но недолго.
    Для развёрнутого ответа нужно информации: https://www.forumhouse.ru/threads/199059/
     
  3. 01Kuzma
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    01Kuzma

    Участник

    01Kuzma

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Много информации дать не могу, ибо ещё там не живу.

    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины ~15м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: кажется погружной, т. е. внутри скважины

    Имеется ли гидроаккумулятор, да, не большой :) точный литраж пока узнать не могу

    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) пока вода используется очень мало. Но у всех соседей, что живут в округе, запах присутствует.

    Тип канализации и её характеристика: накопитель

    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания)
     

    Вложения:

    • IMAG2887.jpg
  4. 01Kuzma
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    01Kuzma

    Участник

    01Kuzma

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    В первом сообщении результат анализа не прикреплял, ибо он на иностранном языке. Если что - спрашивайте - переведу
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно, но очень не долго.
    А так вам с аэрацией или дозированием окислителя по пути.
     
  6. 01Kuzma
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    01Kuzma

    Участник

    01Kuzma

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Это вопрос в нескольких неделях или даже днях?
    Пока баллоны рассматриваю как самый крайний вариант

    А что по второму вопросу?
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По железу может месяц и протянет (при аэрации на входе), по запаху угольный - хрен его знает.
    Вода жёсткая ещё. Эту проблему картриджами решать совсем сомнительно - ресурс 600-800л.
     
  8. 01Kuzma
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    01Kuzma

    Участник

    01Kuzma

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Назрел такой вопрос по баллонам: с таким анализом воды, при режиме очистки, баллоны будут выливать примерно по 2-3 куба воды в месяц в канализацию?
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Около того.
     
  10. 01Kuzma
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    01Kuzma

    Участник

    01Kuzma

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    А что если замахнуться на Waterboss? В рекламе пишут, что очищает от всего + крайне низкий слив воды при регенерации - от 40л до, максимум - 150л.
    Что думаете? Или врут?

    P. S. компактность и литраж сливных отходов для меня критично - маленькая котельная + вывозная фекалка.
     
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При сероводороде эта технология весьма гнусная.
     
  12. 01Kuzma
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    01Kuzma

    Участник

    01Kuzma

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Т. е. не будет до конца очищать или избавлять от запаха?
    Это касается их всех решений?
     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будет после него вода очень вонючая. Аэрация и дозирование окислителя как правило избавляют от запаха.
     
  14. 01Kuzma
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    01Kuzma

    Участник

    01Kuzma

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Ясно.
    Сегодня заехал в одну фирму, предложили вариант от фирмы Clack corp: система обезжелезивания + умягчитель. Про WaterBoss так же и сказали, что не при моём случае он нужен...
    При ежемесячном использовании воды, в районе 7 кубов, сказали, что в канализацию будет сливаться максимум полтора куба. Есть надежда, что этот параметр можно ещё уменьшить. Если не врут, конечно :)

    P. S. начал задумываться о рытье отдельного кессона, чтобы туда запихать оборудование и сливать воду по соседству (есть место), но, по моему, это очень сложная затея :/
     
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что туда входит, какое оборудование?