1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Из чего сделать армопояс?

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DNTsarev, 09.02.10.

  1. DNTsarev
    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    DNTsarev

    Участник

    DNTsarev

    Участник

    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Уважаемые форумчане помогите советом.
    Строю дом из газобетона шириной 375, стены уже подошли к перекрытию первого этажа. (перекрывать планирую плитами пустотками) Я планировал делать монолитный армопояс, но рабочие предлагают не связываться с бетоном (мол погода не позволяет) Их предложение сделать армопояс высотой 250 мм из плотного красного кирпича с прокладкой кладочной сетки. Стоит ли так делать?
     
  2. Mihalch
    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    55

    Mihalch

    Живу здесь

    Mihalch

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.07
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    Вообще из кирпича так делают, но я бы все же сделал монолитный армированный пояс. Если погода морозная - легко сделать тепляк над армопоясом, например рукав из полиэтилена с подачей теплого воздуха.
     
  3. mrfish78
    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    72

    mrfish78

    Живу здесь

    mrfish78

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва

    Есть специалные U- блоки из газобетона, они идеально потходят для создания армопояса. Производитель Ytong.
     
  4. Денис-СПБ
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    517

    Денис-СПБ

    Живу здесь

    Денис-СПБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    517
    Адрес:
    Марс
    Армопояс потому так и называется - АРМОПОЯС.
    Это единый монолитный пояс , задача которого предотвартить сдвиг стен , под нагрузкой устанавливаемых перекрытий, а иначет вашы пустотки со временем "разбегуться " в разные стороны на газобетонных кирпичиках "подшипниках".
    Ну и строители у Вас... армопояс из кирпичиков:mad:
     
  5. koks
    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15

    koks

    Живу здесь

    koks

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Ставрополь
    Можно еще электропрогрев бетона какой нибудь организовать,через арматуру.
     
  6. Денис-СПБ
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    517

    Денис-СПБ

    Живу здесь

    Денис-СПБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    517
    Адрес:
    Марс
    бетон с морозостойкими добавками , товарный брать сЖБИ
    если есть возможность взять в аренду трансформатор (типа ППЭБ ) поскольку вещь дорогая ,
    Если в ручную то делать небольшими захватками с тепляками,с выпуском арматуры , но с небольшими периодами ожидания между затвердеванием .
    Залил часть , передвинул на след день тепляк и так по всей ленте.
    Но в любом случае на заливке зимой несколько циклов своей жизни бетон теряет что в общем не критично по отношению к продолжительности жизни человека .
     
  7. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    С кирпичем получится только пояс для несения нагрузки. Вам, для газосиликата, нужен АРМОПОЯС, который своей монолитностью и железобетонностью будет придавать жесткость всей конструкции дома. Посмотрите мой вариант:Зимой он тоже актуален, т.к. бетон после заливки сразу будет закрыт с 3-х сторон 100 мм.слоем газосиликата.Почти готовый тепляк... :)) Если использовать товарный бетон, противоморозные добавки и накрыть сверху, да в не очень морозную погоду.

    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-10 пост 138 и 54

    От корыт итонг отказался, т.к. летом на заказ,ограничение по мин. кол-ву, долго ждать и дорого.
     
  8. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    Для опирания пустоток на Вашу стену 375 мм, думаю, при варианте , указанном мною, стенки несъемной опалубки следует уменьшить до 75 мм. Армированного бетонного пояса 225 мм должно хватить.
     
  9. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Москва
    Такой "армопояс" - сплошной мост холода. Стена в этом месте будет банально промерзать.

    Если перекрывать не плитами, а сборно-монолитными перекрытиями, то пояс можно сформировать одновременно с бетонированием перекрытия.
     
  10. ggri
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    15

    ggri

    Участник

    ggri

    Участник

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казань
    я бы тоже сделал кирпичный пояс с армированием в каждом ряду, и еще хорошенько проследил за анкеровкой плит.а еще на этапе возведения стен обратил бы внимание на перевязку блоков, армирование, и толщину швов и добавил несколько кирпичных "поясов" по высоте этажа(например 1-й 20-40см от пола(для розеток), 2-й низ подоконика(для выключателей), 3-й низ перемычек(из названия понятно для лучшего опирания перемычек), 4-й под плитами перекрытий).
    и если после этого душа не успокоится сделал монолитный пояс на уровне перекрытия, но не толще 200мм ( а оставшиеся место утеплил эппс, заодно получился бы архитектурный элемент на фасаде в виде красивого пояса)
    вообщето монолитный пояс лучше сделать в цоколе( в идеале под плитой перекрытия). а если вы застраиваитесь в зоне сейсмоактивности то под всеми плитами перекрытия обязательно монолитный пояс.
    вообщето это дань моде( мое мнение) устройство монолитных поясов носит лишь рекомендательный характер( маслом кашу не испортишь) и для того чтобы покрыть дефекты( производителя строй материалов, рабочих, проекта)
     
  11. Romi93
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.734

    Romi93

    Строю дом

    Romi93

    Строю дом

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.734
    Адрес:
    Москва
    Это стеб, я надеюсь?
     
  12. Vasja
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    48

    Vasja

    Живу здесь

    Vasja

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Златоуст
    На нет сводится преимущества газобетона его низкая теплопроводность! Какая то беззубость и дилетантство с этими кирпичными поясами в газобетоне. Промерзать по кирпичу будет точно. То же самое мне постоянно каменщики говорят не видя последствий. Лейте армопояс под плиты.
     
  13. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    Вася прав!!


    На флуд похоже
     
  14. ggri
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    15

    ggri

    Участник

    ggri

    Участник

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казань
    че могу ответить, тепло технический расчет необходимо делать на "усредненый" 1 м2 ( или усредненные потери)
    т.е. если имеются кирпичные, бетонные пояса, включения ж.б. изделий к теле кладки из газоблоков (пеноблоков, поризованной керамики)то в расчете необходимо учесть их % соотношение к общему ( имеется наружному) обьему стены.
    а также необходимы мероприятия для локальному утеплению мест с пониженными тепло-техническими свойствами таковыми явл-ся(по фасаду): периметр окон, верхняя часть окна, пояс соответствующий опиранию плит перекрытия , различные пояса, примыкание балконных плит и т.п. и предлагается дополнительно утеплить с последующей отделкой( чаще штукатуркой), что придаст фасаду сооружения дополнительные архитектурные элементы (т.е. украсит его)

    и еще , я знаю что производители не указывают прямо на дополнительное устройство поясов ( исключение явл-ся монолитный пояс под плитой перекрытия, но он нужен им(производителям) для равномерного распределения нагрузки от плиты(платформенный стык - иногда кирпич(пеноблок) сминается под площадкой опирания) и еще несет функцию выравнивания нагрузок( если криво выложили), распределения их, повышает сейсмостойкость, усиляет конструкцию.

    почему всем советую- опыт подсказывает. при строительстве все бывает и неровности по горизонтали и вертикали, нарушена перевязка, кирпичи(пеноблоки) не той марки, пропустили несколько рядов арм. сетки, подмочены конструкции( а еще вдарил мороз), "лежалые" материалы( купили и 2 года пеноблоки ждали своего часа) и при отделочных работах вспомните не раз при установки окон и дверей, навеске радиаторов и шкафов, а особенно при эксплуатации эл.розеток на 10-й раз вытаскивания вилки они вылезут вместе с подрозетником. думайте.
     
  15. Денис-СПБ
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    517

    Денис-СПБ

    Живу здесь

    Денис-СПБ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    517
    Адрес:
    Марс
    да , он нужен исключительно ИМ (ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ), а хозяину дома армопояс не нужн :)]