1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите проблемы с котлом BOSCH ZWC 28-3 MFA

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем spservis1, 31.08.15.

  1. spservis1
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    spservis1

    Новичок

    spservis1

    Новичок

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Помогите проблемы с котлом BOSCH ZWC 28-3 MFA
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Котел BOSCH ZWC 28-3 MFA 23 S5700 7 716 704 322 проработал исправно 3 года, потом начали потихоньку вылезать проблемы следующего характера:
    1. Понизить установленную температуру получается с трудом, повысить можно, а понизить нет. Нужно отключить котел чтобы он какое то время постоял после можно включить и понизить температуру.
    2. Самопроизвольное отключение котла. Работать может день два нормально, потом может выключиться и пока не стукнешь в районе платы (тихонько) во время этого там что то щелкает и он включается.
    Понятно что самый простой способ вызвать сервис (что я уже делал), но что то отдавать за плату около 20 т. р. пока нет возможности, может есть какое то решение менее дешевое.

    p. s. Сильно не ругайтесь ошибок котла не записывал сейчас котёл снят в котельной ремонт повешу через неделю.

    плату осматривал окислов нет, шлейфы сидят на мести

    может кто сталкивался с такой проблемой подскажите ПЛЗ.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Похоже на реле.
    Если бы Вы прописали в профиле место своего проживания, может кто и откликнулся на ремонт платы. А так... Откуда человек? ...
     
  3. spservis1
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    spservis1

    Новичок

    spservis1

    Новичок

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Живу в белгородской области п. комсомольский.
    повесил котел на место теперь опишу проблему по точней.
    котел работает. после пользования горячей водой отопление может не включиться, несколько раз откроеш и закроеш воду он переходит в режим отопления.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сколько времени ждали?
     
  5. spservis1
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    spservis1

    Новичок

    spservis1

    Новичок

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Снова из комсомола снова по бошу гоняю на разных режимах работает сначала под нагрузкой потом отключается пока температура не упадет разница с максимальной температурой нагрева на режиме порядка 32 градусов на первом режиме так вообще работает 10-15 сек и вырубается потом снова 10-15 сек и вырубается
     
  6. russer7
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    russer7

    Участник

    russer7

    Участник

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    @Doobik,
    Тоже хочу задать вопрос по этому котлу. В режиме отопления каждые 20 минут котел перезагружается (так, если бы нажать на кнопку reset) в независимости от цикла работы: горячий ли теплоноситель или остывший, работает ли горелка в этот момент или нет - прошло 20мин - перезагрузка.
    Проблема с платой?

    регион: Волгоград.