1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Возможна ли схема разветвления подачи тройником?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alexeus., 15.09.15.

  1. Alexeus.
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142

    Alexeus.

    Живу здесь

    Alexeus.

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Возможна ли схема разветвления подачи тройником?
    У меня от котла (с коллекторов) идет теплотрасса до хозблока, в х/б планирую сделать в стяжке теплый пол и радиаторы под окнами. Трубы теплотрассы выведены так, что удобно коллектора ТП и радиаторов разместить справа и слева от них. Т. е. трубы теплотрассы подключаю в тройник (снизу),справа подключаю коллектора радиаторов, а слева узел ТП (трехходовой, головку регулятора, коллектора и др. обвес).

    Имеет ли такая схема право на существование, не будет ли фокусов с обраткой (с подачей вроде не видится проблем).
    Спасибо.
     
  2. Alexeus.
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142

    Alexeus.

    Живу здесь

    Alexeus.

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Вот что имеется в виду:
    схема тп и радиаторов.jpg
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.027
    Благодарности:
    8.812

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.027
    Благодарности:
    8.812
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще не вижу в чём трудность ?
     
  5. Alexeus.
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142

    Alexeus.

    Живу здесь

    Alexeus.

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Просто засомневался, т. к. нет опыта в построении систем отопления.

    Не подскажите, это принципиально важно ставить регулируемые вентили на обратку, а на подачу просто запорные краны? (комбинированная коллекторная система Valtec- на одной коллекторной группе вентили снизу, на другой сверху).
    valtecchema.jpg
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Нет. Не имеет значения будет производится регулирование на подаче или на обрате радиатора. Если коллекторно-лучевая на радиаторе можно ничего не устанавливать или установить шаровой кран.
     
  7. Alexeus.
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142

    Alexeus.

    Живу здесь

    Alexeus.

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Спасибо за пояснения, еще момент, если не трудно подскажите- на коллекторах стоят индикаторы потока. Конкретно на моих нумерация сверху вниз 1,2,3,4,5 л/мин.(есть другие виды, там индикация снизу-вверх)- значит ли это, что в моем варианте коллектор нужно установить на подачу, для направления потока {от входящей трубы-через индикатор-в-контур теплого пола}, что бы поток сверху-вниз давил.
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Такие расходомеры должны находится со стороны напора, т. е. перед насосом.
     
  9. Alexeus.
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142

    Alexeus.

    Живу здесь

    Alexeus.

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    @Сергей192, наверное ты хотел сказать после насоса т. к. из трубы в смесительную группу идет подача, далее стоит насос и гонит вниз к коллектору подачи- на коллекторе стоят индикаторы, поток проходит через них в контур и возвращается в верхний коллектор обратки. (на картинке вверху такая схема).
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Написал, как и хотел написать. Такая конструкция должна находиться со стороны напора. Напор перед насосом. Пример другой конструкции расходомера, который устанавливается со стороны всасывания, а со стороны напора находятся термоклапана.
    Фото-0023.jpg
     
  11. Alexeus.
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142

    Alexeus.

    Живу здесь

    Alexeus.

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Это, видимо, особенность логики восприятия- бытовой и профессиональной. Для меня на входе насос всасывает, на выходе выдает, значит напор на выходе, значит расходомеры после насоса... У тебя иначе, но как я тебя понял, в моем случае расходомеры должны стоять так как на картине валтека.