1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчёт стропильной системы и перекрытия чердака

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем nick key, 27.08.15.

  1. nick key
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    nick key

    Участник

    nick key

    Участник

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Домодедово
    Расчёт стропильной системы и перекрытия чердака
    Добрый день!
    Помогите рассчитать стропильную систему.
    [​IMG]
    Имеется дом с неоформленным и высоким 6 м потолком мансарды.
    Хочу выделить чердак, сделать неутеплённое перекрытие между мансардой и эксплуатируемым чердаком. Надо поменять место расположение затяжки с черной на красную и рассчитать
    - возможное усиление стропил (частоту, сдвоенность)
    - сечение балок перекрытия (красной затяжки).
    Использовал программу для расчёта стропил.
    Получаются следующие значения, но дальше не знаю как прибавить нагрузку перекрытия.
    У меня сплошной настил, поэтому обрешётка не важна.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    В этой программе в точке опирания ставятся вертикальные балки, у меня их не будет, у меня в этой точке будет горизонтальная затяжка- перекрытие.
    Выбираю нагрузку 240кг/м2. Площадь перекрытия половины чердака 2.764х8.47=23.41108м2.
    Общая нагрузка половины перекрытия чердака 240х23.41108=5619кг.
    Делю на четыре стороны, на стропилы получается нагрузка 5619/4=1400кг
    Делю на 14 стропил с одной стороны крыши, получаю 1400/14=100кг на одну стропилу.
    Как эти 100 кг прикрутить к программе расчёта что-бы получить допустимое сечение стропил?
    Как вычислить сечение балок перекрытия, которые будут крепиться к каждой стропиле (14 штук) и выполнять роль затяжки стропильной системы?
    Нашёл силу которая будет давить на балку перекрытия (затяжку) с обоих сторон стропил в право и в лево, 350.46хtg48=350.46х1.1106=389.221
    Помогите с расчётами пожалуйста.
     
  2. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.055
    Благодарности:
    8.136

    Pil18

    Модератор

    Pil18

    Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    10.055
    Благодарности:
    8.136
    Адрес:
    Одинцово
    Ждем советов профи
     
  3. nick key
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    nick key

    Участник

    nick key

    Участник

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Домодедово
    Профи ушли в отпуск.
    Уважаемые, ответ может кто нибудь дать?
    Как рассчитать сечение стропил и затяжки если прибавить нагрузку от перекрытия между мансардой и неотапливаемым эксплуатируемым чердаком?
     
  4. nick key
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    nick key

    Участник

    nick key

    Участник

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Домодедово
    В программе ошибка, насколько я понял.
    Вертикальная нагрузка в месте соединения стропил и затяжки P=350.46, но P=Gрасч*L/2+M*L/L1*L2, а момент должен быть с минусом.
    Поэтому Pригель=122.81*3.92/2-89.19*3.92/1.15*2.77=130
    Увеличил коэффициент запаса с 1.1 на 1.3, нагрузка вышла Gрасч = 132
    Момент получился Mоп.=-Gрасч (L1^3+L2^3)/8L=-95, Pриг=142

    Теперь два варианта как прибавить нагрузку от балок перекрытия.

    1 Вариант
    Pобщ=Pриг+Pперекрытия=142+100 (на каждую балку)=242
    Sобщ=242/sin48=325.7
    Вн. напряжение равно Sобщ/F+M*100/W=325.7/4*13-95*100/4*13*13/6=-78
    С чем сравнивать минусовое значение? С Rрастяжения=70 или с Rсжатия=130?

    2. Вариант
    Момент сопротивления изгибу в первом приближении равен Wриг=M*100/130=-95*100/130=-73.1
    Момент состредоточеной нагрузки на стропилу в месте крепления ригеля равен Mсостр.=Рсоср*L1*L2/L - за правильность формулы не ручаюсь. Mсоср=100*1.15*2.77/3.92=81
    Wсоср.=Mсоср*100/130=62.3
    Wобщ=Wриг+Wсоср=-73.1+62.3=-10.8
    Вообще какая то чушь получается

    Плиз хелп!
    Как разобраться с этими минусами и сжатием или растяжением?
     
  5. nick key
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    nick key

    Участник

    nick key

    Участник

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Домодедово
    Вот расчёт по текущему сечению стропил 40х130
    dom21.gif
     
  6. nick key
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    nick key

    Участник

    nick key

    Участник

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Домодедово
    Как добавить нагрузку от перекрытия?
     
  7. nick key
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    nick key

    Участник

    nick key

    Участник

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Домодедово