1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема для дачного участка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем signaller30, 14.09.15.

  1. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Схема для дачного участка
    От ЩУ до щитов зданий будет лежать бронированный алюминий 16 квадрат, от щитов зданий до беседок, скважин и т. д. и т. п. будет лежать ВВГ 3х4 + ПНД. Разводку по дому буду делать ВВГНГ 2,5 до розеток и 1,5 для света.
    Внутренние щиты буду брать Tefkor, в качестве начинки Doepke (или SEZ жду советов, астро-узо, узм-51. Схема заземления ТТ, у каждого здания будет свой заземлитель.
    Замечания приветствую :)
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 14.09.15
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Чего-то непонятного нагородили в бане, часть УЗО просто лишние, УЗО 40А/10мА не существует, УЗО 40А/30мА тип А (S) тоже большая редкость, защита "мокрых" потребителей сделана неверно, а для некоторых таких потребителей и вовсе отсутствует.
    Чересчур увлеклись УЗО тип А и селективными.
    ИМХО.
     
  3. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Да с номиналоми напутал, посоветуйте как грамотно сделать и какой тип узо использовать. Заранее благодарен!
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    По аналогии с основным щитом в доме.
    Групповое УЗО тип А, 4-6 АВ в группе, УЗО на мокрого потребителя (16А/10мА или 25А/10мА).
    На баню 2-х групповых УЗО будет достаточно.
    И еще, очень желательно все АВ с хар.В.
    Разберитесь с резервированием от генератора, у Вас резервируется все что угодно, но совсем не то что нужно.:(
    Зачем Вам свет в доме, если нет воды и септик не работает ? :faq:
    Посмотрите схемы по Форуму, подобных Вашей великое множество.
     
  5. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Возможно не правильно, но переделал схему. Вода будет так как резервируется колодец, а септик резервируется туалетом типа <сортир >
     
  6. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Возможно не правильно, но переделал схему. Вода будет так как резервируется колодец, а септик резервируется туалетом типа <сортир>
     

    Вложения:

  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Поясните пожалуйста, почему не хотите хоз. блок и баню подключить к основному ЩР в доме ?
     
  8. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    хоз. блок, баня и дом находятся в разных концах участка и придётся ложить кабель до дома. А потом столько же обратно
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Понятно, только при подключении этих построек к основному ЩР в доме, многое упростилось бы, да и защита была бы намного лучше.
    А обратно зачем ? :faq:
     
  10. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Чтобы подключить хоз. блок и баню от дома
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Мда, без плана участка и построек сложно что-либо советовать.
    Пронумеруйте все элементы схемы, проще будет ее править.;)
     
  12. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Длина кабелей:
    ЩУ-баня- 10м
    ЩУ-хоз.блок 5 м
    ЩУ-дом- 50 м
     

    Вложения:

  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    По участку все понятно.
    Нумеруйте элементы схемы, потом будем править.
     
  14. signaller30
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    signaller30

    Живу здесь

    signaller30

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Сделал
     

    Вложения:

  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    1. Очень желательно все АВ с хар. В, кроме АВ№25 и 49, эти оставьте С.
    2. УЗО 2-4 тип АС, тип А с такими номиналами замучаетесь искать.
    3. АВ№28 по мощности генератора.
    4. АВ№17 не нужен.
    5. АВ№21и 22 поменять местами с УЗО№16, это УЗО поставить только под АВ№21, под АВ№22 еще такое же, для этих УЗО достаточно тип АС.
    6. Более логично и удобно распределить АВ№37-49 на 3 одинаковых группы, так нагрузка по фазам будет более равномерной.
    7. УЗО№2 и 3 на разные фазы.
    8. Что будет в беседке под АВ№23 ? Наверняка розетки и освещение, для освещения 16А очень много, да и маловероятно что там будете включать что-то мощное, тогда АВ В10А.
    9. А где розетки и освещение кухни ? Или такого помещения не предусмотрено ?
    10. Номинал АВ№6 завышен, там даже 20А с запасом.