Правила прокладки малоточного кабеля в грунте и по грунту

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Игорь3, 14.09.15.

  1. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.618
    Благодарности:
    5.688

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.618
    Благодарности:
    5.688
    Адрес:
    Чехов
    Правила прокладки малоточного кабеля в грунте и по грунту
    К откатным воротам от дома был брошен кабель через щель в отмостке и далее в грунте. В качестве защиты использовалась обычная пластиковая гофра. При демонтаже отмостки мы повредили кабель. Фирма, установщик ворот просит 5000 рублей только за выезд на ремонт. Я думаю, что прокладка кабеля была сделана с нарушением правил (кабель фактически без механической защиты). В ПУЭ правил на малоточку не нашел. кабель в отмостке.jpg
     
    Последнее редактирование: 14.09.15
  2. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.618
    Благодарности:
    5.688

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.618
    Благодарности:
    5.688
    Адрес:
    Чехов
    Заменить кабель не могу, так как доступ в механизм ворот опломбирован.
     
  3. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.618
    Благодарности:
    5.688

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.618
    Благодарности:
    5.688
    Адрес:
    Чехов
    Я выполнял работы по демонтажу цокольной облицовки и отмостки. Заказчик предупреждал о прокладке кабеля. При демонтаже к кабелю относились аккуратно. Гофра сразу стала рассыпаться. До этого отмостка подвергалась морозному пучению (поднималась зимой более 40мм). Обычно, в подобных случаях кабели должны отключатся. Ответственности за повреждение скрытой проводки и труб водоснабжения и канализации демонтажник не несет. Если не оговорены другие условия. Но мы, в подобных случаях, ремонтируем повреждения. Сложнее с ремонтом оборудования "на гарантии".
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Ну так и платить Вам.
     
  5. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.618
    Благодарности:
    5.688

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.618
    Благодарности:
    5.688
    Адрес:
    Чехов
    Это я помню наизусть: "При проходе из траншеи в здания, туннели, через перекрытия кабели прокладывают в трубах". Но из какого это нормативного документа, я вспомнить не могу.
     
  6. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.618
    Благодарности:
    5.688

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.618
    Благодарности:
    5.688
    Адрес:
    Чехов
    Не такие большие деньги. Вопрос в другом. Если я нарушаю правила, то я и отвечаю. В данном случае Кабель уложен не по правилам (которые я и ищу). Возник риск повреждения. Кабель поврежден. Ни кто пока не отрицает мою вину. Я могу и имею квалификацию его отремонтировать. Но фирма может снять гарантии с оборудования. Или взять деньги за выезд, плюс стоимость ремонтных работ.
     
  7. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    Кабель должен быть ниже уровня промерзания, где то в СНИиП е читал правда уже давно.
    Сделайте муфту поглубже и забудьте, строители не парятся, битумом, смолой герметизируют в пвх трубе.
     
    Последнее редактирование: 14.09.15
  8. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    Зайдите на сайт компании НАВИКОМ там пункты хорошо расписаны, быстрее найдете.
    ПУЭ 2.3.85 запрещает прокладку под фундаментами.
     
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @Игорь3, вот написано на многих сайтах, например, здесь: https://remcable.3dn.ru/index/ustrojstvo_kabelnykh_linij/0-246, но ни на одном нет ссылок на НТД. :(
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    ПУЭ-6
    2.3.15
    Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
    кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
    кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
    конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
    кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.

    2.3.39
    В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.
    Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).
    При смешанной прокладке (земля — кабельное сооружение или производственное помещение) рекомендуется применение тех же марок кабелей, что и для прокладки в земле (см. 2.3.37), но без горючих наружных защитных покровов.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Это не "малоточка".
     
  12. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Гуглится по запросу: "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи"
     
  13. Ezhu4
    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Ezhu4

    Живу здесь

    Ezhu4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Архангельск
    Посмотрите типовой проект А5-92. Там типовые узлы прокладки для силовых и сигнальных кабелей.
     
  14. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.618
    Благодарности:
    5.688

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.618
    Благодарности:
    5.688
    Адрес:
    Чехов
    Большое спасибо всем ответившим. Был на месте поломки. Механических повреждений кабеля не обнаружил. Электричество идет. Претензия снята. Правда осталось еще другие 2 претензии.