Жизнеспособна ли такая система отопления

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Eliui777, 14.09.15.

  1. Eliui777
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Eliui777

    Участник

    Eliui777

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Жизнеспособна ли такая система отопления
    Здравствуйте.
    Знакомому сделали (практически сделали) систему отопления, а так, как мне предстоит такое счастье тоже, решил спросить насколько данная система жизнеспособная.
    Система отопления знакомого: ТТ котел + электрокотел (на ночной тариф) + бойлер косвенного нагрева + радиаторы + теплый пол. Радиаторы практически под каждым окном. Площадь первого этажа около 60 кв. м., теплый пол около 50 кв. м. Труба Рехау 17мм, 4 контура около 50-60м. Интересует насколько правильно смонтирована система и будет ли она функционировать?
    Критику и советы принимаю с благодарностью.
     

    Вложения:

    • DSC_1680.JPG
    • DSC_1681.JPG
    • DSC_1684.JPG
    • DSC_1685.JPG
    • DSC_1687.JPG
    • DSC_1688.JPG
    • DSC_1689.JPG
    • DSC_1691.JPG
  2. Eliui777
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Eliui777

    Участник

    Eliui777

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    И еще
     

    Вложения:

    • DSC_1692.JPG
    • DSC_1693.JPG
    • DSC_1694.JPG
    • DSC_1696.JPG
    • DSC_1697.JPG
    • DSC_1698.JPG
    • DSC_1699.JPG
    • DSC_1700.JPG
  3. Eliui777
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Eliui777

    Участник

    Eliui777

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    И еще чуть-чуть
     

    Вложения:

    • DSC_1701.JPG
    • DSC_1703.JPG
    • DSC_1704.JPG
    • DSC_1705.JPG
    • DSC_1717.JPG
    • DSC_1718.JPG
    • DSC_1719.JPG
  4. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    75

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тюмень
    Выглядит избыточно на такую площадь...
    На коллекторах везде стоят обычные краны, как ветки увязывать между собой? Кранами не есть гуд.
    Полиэтиленовые краны тоже не самая лучшая вещь, но на ГВС пойдет. Протекают, заразы.
     
  5. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Как минимум на половину неправильно, на столько максимум будет функционировать.

    ПЛОХАЯ безопасность!

    Нет НСУ ТП!

    Нет анти конденсационного байпаса ТТК!

    Нет обратных клапанов котлов!

    Неправильно подключен РБ!

    Плохая ремонтопригодность!

    Коллекторная разводка радиаторов в подавляющем числе случаев не относится к лучшим решениям.

    И т. д. и т. п..
     
  6. ShyLion
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    30

    ShyLion

    Живу здесь

    ShyLion

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Тюмень
    Мне кажется, или трубе пипец?
     

    Вложения:

    • pipe-pipetc.png
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    Там справа ессть красивая загибулина. DSC_1698.JPG Так что не дОлжно, это утеплитель...
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    Устанет каждый вечер и каждое утро крутить краники на ТТ котле. А они не в подлазных местах! ЗЭто к разговору:
    Не суть, вот на ХВС принесли неправильный РБ. Нужен для ХВС экспанзомат.
    Если будет, то смонтирована правильно. Вопрос о материале труб и о безопасности должен был обсуждаться в первую очередь. Если ваяно ППшкой, значит соседа все устраивает.
    пыца. Только не говорите, что туда будут лить назамерзайку... shok.gif
     
  9. Eliui777
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Eliui777

    Участник

    Eliui777

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Вот нарисовал приблизительную систему отопления. Я "чайник" в этом, а товарищ "чайник в квадрате", по этому буду задавать возможно "странные" вопросы, но уж извините, нужна помощь.
    Итак:
    - подойдет ли группа безопасности котла (фото в предыдущих сообщениях)?
    - стоит ли на выходе из ТТ котла поставить фильтр грубой очистки (ФГО)? Нужен ли он перед гребенкой на подаче и перед насосом (стоит после него и в неправильную сторону - как по мне)?
    -Нужен ли он на подаче на второй этаж?
    -Нужен ли ФГО перед входом в электрокотел?
    Хотя мне кажется, что возможно и одного хватит, шлам же не пройдет через сетку фильтра, разве что, его забъет, ну тогда просто почистить надо или я не прав?
    -Как можно управлять температурой теплоносителя в системе ТП через термоголовку, если она поставлена на обратке?
    Насколько правильно размещены краны по схеме?
    Пожалуйста, обращайте внимания не только на схему но и фото.
    Давайте советы, ибо пока еще можно что-то поменять, а то потом человек будет мучаться от плохой СО.
     

    Вложения:

    • Схема системы отопления +.png
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    @Eliui777, Скрещивание ТТ котла с замкнутой системой отопления, сразу отбивает желание стать соучастником в изготовлении бомбы...
     
  11. Eliui777
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Eliui777

    Участник

    Eliui777

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    Так не становитесь участником создания бомбы, а наоборот, помогите ее не сделать, но правда исходя из того, что уже имеется: как по возможности изменить эту систему, что бы было нормально, при этом не разрушая ее полностью (человек к сожалению в это вложил деньги, пусть может не совсем туда, куда надо, но тем не менее...)
    Жду конструктивных предложений бюджетного варианта за что всем буду очень признателен.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.668
    Благодарности:
    26.290
    Адрес:
    Касимов
    Что мешает запустить систему? Сразу битком котел не набивайте.
    Осталось научиться пользоваться этой системой. Это проще, чем переделать. Загрузил - и забыл на сколько-то, можно не вспоминать. Работа кочегаром в первое время обязательна.
     
  13. Eliui777
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1

    Eliui777

    Участник

    Eliui777

    Участник

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    1
    То есть получается, что вы согласны, что эта система может функционировать неплохо, пусть и будет ручное управление?
    Именно это сейчас человека интересует, будет ли она функционировать (как радиаторы, так и теплый пол). Он планирует загрузить после работы 2-3 раза ТТ котел до часов 23-24, а далее подхватит систему электрокотел (хотя в магазине продавая ТТ котел говорили, что одной загрузки хватает на 5-6 часов, а то и до 8).
    Но для меня непонятно то, как теплоноситель с температурой 90 градусов на подаче на гребенке в систему ТП должен контролироваться термоголовкой на обратке до температуры 35-40 градусов? Может объяснит кто?
     
  14. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    :super::hello:
     
  15. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Смонтирована не очень. Работать будет. Закипание и обрыв ппр гарантированый. :(:hello:
    Надежда на бесперебойник. :(:hello: