    Купил Севкабель 3*1,5 в 220-volt.ru, прислали кабель ООО"АКЗ"
    Без задней мысли сложил приобретённый в прошлом году кабель в гараж, время пришло монтировать, смотрю-непонятная маркировка и только в 1 мотке этикетка севкабеля похоже распечатанная на принтере. В общем наклейки на мотках ооо"АКЗ" улица Толстого 59в ВВГ П НГ 3*1,5. Поздно кулаками махать, подскажите стоит ли вести освещение этим кабелем или сразу на помойку выкинуть? Неохота попасть в ситуацию, когда автоматы ещё не сработали, а кабеля уже нет)
    Остальная часть кабеля 3*2,5 и выше будет сделана Кольчугинским кабелем, щит тоже серъёзный на 120 модулей АВВ, неохота из-за ерунды попадать на перекладку освещения и штукатурения-окраски стен в готовом доме.
    И ещё брал в другом месте кабель "ОЗК" 3*1,5, я так понимаю озёрский кабельный завод. Этот раза в1,5 толще чем ооо"АКЗ". Как по качеству этот ОЗК?
    Во вложении маркировки кабеля из 2-х мотков немного отличаются. 1.jpg 2.jpg
     
    Последнее редактирование: 11.09.15
  2. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176
    Адрес:
    Москва
    Вы замеряйте толщину медных жил, а не толщину изоляции, а то написано 1,5 мм 2, замеряешь, а там и 1,2 мм 2 с трудом выходит, то же и с 2,5 мм кабелем. Обычно толщина изоляции под внутреннюю проводку не особенно критична, я не слышал, чтобы кабель пробило из за плохой изоляции, а будет по току перегружен кабель, так никакая изоляция не выдержит, расплавится и коротнет кабель.
     
  3. Fatman
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    397

    Fatman

    Живу здесь

    Fatman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Челябинск
    Всё имеет значение и изоляция и сечения жил. Толщина жил ведь тоже даёт толщину кабеля. Тут вопрос ещё в количестве меди в этих медных жилах.
     
  4. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    На освещение ставьте смело. На розетки сравните на глаз с эталоном, если явного криминала нет ставьте, если явно тоньше, то ставьте на свет, там не так критично.
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Нужно применять правильные автоматы на кабели, выбор автоматов на сегоднейшие кабели - ИЦ раздела Электрика
     
  6. Fatman
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    397

    Fatman

    Живу здесь

    Fatman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Челябинск
    Да это понятно, автомат ставлю правильный, но если материал проводника и сечение подкачали, а номинал написан 3*1,5мм, то и правильный автомат не поможет)
    Вобщем решил класть арзамасский, жилы даже на глаз толще, гнутся труднее, хотя сам кабель и тоньше.
    Радует, что на розетки 3*2,5 лежит 400 метров ввгнг-ls Кольчугино, с сантиметр в диаметре)