    Электрическая схема в квартире
    Имеется 2-х комнатная квартира, 61 кв м.
    Ремонт хочу сделать сам (электрика + слаботочка + сантехника)
    Составил схему электропроводки
    Основной вопрос: Не будет ли критическим для автоматического выключателя С16 с сечением кабеля 3х2,5мм.кв "тянуть" нагрузку электрического теплого пола в ванной + электрический теплый пол в прихожей (под плиткой)+ Балкон (задействован будет редко) + Слаботочный щит.
    Предположительно мощность теплого пола - на каждый около 400 Вт

    Возможно имеются еще какие либо ньюансы либо замечания по составленной схеме
    Возможно имеются лишние УЗО, или номинальные токи не верно выбраны. Кто знает- подскажите пожалуйста.
    Схема силовой линии.png
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Кто Вам разрешил вводной автомат на 50А? Дом с электроплитами? Автомат 40А на кабель 4мм2 это писец, УЗО перегружены...
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Замечания исправлены - Схема исправлена2.png
     
  4. Maksun
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Maksun

    Участник

    Maksun

    Участник

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    Огромное Спасибо за исправление!
    Автомат на 50А и кабель 4 мм на автомате 40А на текущий момент установлены застройщиком. Поэтому я и решил все переделать и сделать как надо (с помощью более грамотных специалистов).
    Еще меня интересует группа на стиральную машину+водонагреватель - обязательно ли ставить УЗО? Т. к. большинство водонагреватель уже имеют свой дифавтомат.

    Так же забыл поставить в схему автомат на посудомойку, не будет ли перегружен УЗО если его добавить?
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.777

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.777
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, обязательно.
    Забудьте про его существование, там стоит электронное УЗО к тому же низкого качества.

    Не будет, добавляйте.
    И еще, Вам вполне достаточно 2-х групповых УЗО 63А/30мА, под каждое поставьте 4-6 АВ и при необходимости мокрые УЗО к этим АВ.
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    @Maksun, Вам уже @Alex992, всё правильно подсказал и я с ним полностью согласен. У Вас освещение всей квартиры только на одном автомате висит? Есть смысл поставить на каждую комнату свой автомат на освещение, чтобы при перегорании лампочки вся квартира не погружалась во мрак;)
     
  7. Maksun
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Maksun

    Участник

    Maksun

    Участник

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    Да, выключатель пока один на все освещение. После составления схемы электроточек освещения возможно буду добавлять АВ.
    Еще я не совсем понял про мокрые УЗО. какого номинала и на какой ток утечки их ставить.
     
  8. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Ответ - на фотографиях. Под УЗО 0,01А - отдельные линии.
     

    Вложения:

    • IMAG3905.jpg
    • IMAG7008.jpg
    • IMAG9001.jpg
  9. Maksun
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Maksun

    Участник

    Maksun

    Участник

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    Схема исправлена с учетом Ваших замечаний. Возможно свет будет разделен (в зависимости от количества точек освещения), но для УЗО этой группы - будет не критично.
    Посмотреть вложение 3387632
     
  10. Maksun
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Maksun

    Участник

    Maksun

    Участник

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    Схема исправлена с учетом Ваших замечаний. Возможно свет будет разделен (в зависимости от количества точек освещения), но для УЗО этой группы - будет не критично.
     

    Вложения:

    • Схема электрики.JPG
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.777

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.777
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Некоторые номиналы завышены.
    1. АВ для плиты - при потреблении 7кВт хватит 32А.
    2. Вы решили вместо групповых УЗО поставить диф. автоматы ?
    Если это нарисованы УЗО, то уберите букву С в обозначении номинала.
    Групповые УЗО очень желательно тип А.
    3. В левой группе все АВ 10А (13А), и после каждого АВ поставить УЗО 16А/10мА.
    4. Разделить освещение хотя бы на 2 группы.
    5. АВ на теплый пол 10А и после него добавить УЗО 16А/10мА.
    6. Слаботочку под отдельный АВ, что там планируете подключать ?
    7. Укажите в профиле откуда Вы.
    8. На каких комплектующих хотите собирать щит ?
     
  12. Maksun
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Maksun

    Участник

    Maksun

    Участник

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    Некоторые номиналы завышены.
    1. АВ для плиты - при потреблении 7кВт хватит 32А
    Ответ: Решил поставить немного с запасом, на 40А, т. к. еще точно не известно какая будет плита. Скорее всего даже будет 2-х комфорочная варочная поверхность, тогда да, 40А -многовато. Но т. к. он у меня есть в наличии (от застройщика) поэтому я его и менять не стал.

    2. Вы решили вместо групповых УЗО поставить диф. автоматы ?
    Если это нарисованы УЗО, то уберите букву С в обозначении номинала.
    Групповые УЗО очень желательно тип А.
    Ответ: Извиняюсь. Буква С указана по невнимательности. Это отображены УЗО тип А.

    3. В левой группе все АВ 10А (13А), и после каждого АВ поставить УЗО 16А/10мА.
    Ответ: Если ставить 10А (13А), то это эквивалентно мощности 2,2 кВт (2,9 кВт) и бойлер будет вырубать автомат в течение чуть больше часа работы. Оставлю С16 (3,5 кВт) тем более, что кабель 2,5 мм позволяет держать нагрузку около 6 кВт без нагрева.
    Хотелось бы обойтись без УЗО 16А/10мА после каждого автомата левой группы - т. к. уже имеется групповое УЗО и оно срабатывает только на ток утечки, но не на короткое замыкание, иначе я не понимаю, зачем тогда нужно его дублирование более чувствительным УЗО + увеличивается в размерах щиток :)

    4. Разделить освещение хотя бы на 2 группы.
    Ответ: Хорошо, учту

    5. АВ на теплый пол 10А и после него добавить УЗО 16А/10мА.
    Ответ: если на 10А, тогда расчетная мощность на 2,2 кВт, но к этому автомату подключен балкон, который будет задействован как "один электроприбор" - свет+розетки (мало ли чего будет включаться в эти розетки :)), поэтому поставил с запасом (квартира на всю жизнь)

    6. Слаботочку под отдельный АВ, что там планируете подключать ?
    Ответ: в основном блоки питания маршрутизатора и телефона. Сделал для удобства, чтоб одним щелчком перезагружать всю слаботочку

    7. Укажите в профиле откуда Вы.
    Ответ: Указал. Тюмень

    8. На каких комплектующих хотите собирать щит ?
    Ответ: Автоматы АББ, щит еще не выбрал, нужно окончательно определиться со схемой. Но хотелось бы минимизировать размеры щита (при такой схеме уже 16 позиций + счетчик меркурий 200,02).

    Ниже прилагаю картинку с уже установленным щитком + схема (от застройщика+фото не самого лучшего качества :)):
     

    Вложения:

    • Щиток (старый).JPG
    • Схема (старая).JPG
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.777

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.777
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    На плиту АВ 32А, это по сечению кабеля который туда проложен (6мм2), и я не поверю что плита будет полностью включена и на полную мощность. Так что никаких "запасов".
    Застройщик поставил откровенное дерьмо, тем более Вы собираетесь собирать щит на АВВ.
    ОК
    Все бытовые бойлеры до 100л имеют мощность 2-2,2кВт.
    И кабель 2,5мм2 не выдержит 6кВт, тем более наверняка застройщик проложил очередное дешевое дерьмо с заниженным сечением.
    На потребителей в левой группе очень желательна 2-х ступенчатая диф. защита, так как все они имеют прямой контакт с водой, в таких случаях УЗО 10мА спасет Вам жизнь, и размеры щитка здесь ни при чем.
    Так что подумайте.
    Опять запасы.
    Линии освещения и розеток должны быть разделены, да и вообще не понимаю зачем на балконе розетка на 3,5кВт, чего Вы в нее будете включать ?
    На все это АВ 2А с большим запасом будет.
    Дело не в минимизации, а в удобстве, надежности и безопасности.
    Тем более, что.
    Так сделайте один раз хорошо для себя и своей семьи.
     
    Последнее редактирование: 13.09.15
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.777

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.777
    Адрес:
    пригород Звенигорода
  15. Maksun
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Maksun

    Участник

    Maksun

    Участник

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тюмень
    @Alex992 хорошо, спасибо! В таком случае еще вопрос: верно ли указана схема подключения УЗО в случае 2-х ступенчатой дифф. защиты? И не будет ли ложного срабатывания УЗО 16A/10мА при подключении к стиральной машине?
     

    Вложения:

    • 2ступ.защ.jpg