1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

HELP. Фундамент после пожара

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем novaiv, 07.09.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. novaiv
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    105

    novaiv

    Живу здесь

    novaiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Россия
    HELP. Фундамент после пожара
    Всем доброго дня.
    Прошу совета. Фундамент МЗЛ 90 см (45 см в землю, 45 см сверху), под лентой утрамбована и пролита подушка песок+щебень (около 30 см). Ширина фундамента 40 см по периметру, по середине лента 25 см. Армирование в три уровня: 3 нитки верх- низ, одна нитка посередине. Пол залит по грунту. Грунтовые воды ниже 10-15 м, грунт не пучащий (на глубину 1,5-2 м глины нет)
    Построенный дом - каркасник сгорел в результате пожара, фундамент планируется эксплуатировать.
    Визуально периметр не пострадал (кроме обгорелой гидроизоляции), внутренняя лента в нескольких местах как будто изменила структуру. Поврежденные участки не более 10-15 % сбиты, глубина повреждения около 5-10 см (планируем подлить при кладке стены). Полы в местах повреждения утеплителя восстановили, думаю при заливке чистового пола можно будет усилить.
    Вопрос. Возможно ли на имеющемся фундаменте реализовать строение из газобетона. Планируем использовать блок 400 мм, дом одноэтажный, крыша вальмовая. Отмостку утеплить пенополистиролом 30 мм на 60-80 см по всему периметру фундамента.
    Будем благодарны за дельные советы. Просьба не флудить.
     
  2. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Исходя из описания там и более одного этажа выдержит. Единственное внутреннюю ленту лучше не перегружать опорами кровли. Какие габариты дома перпендикулярно внутренней ленте?
     
  3. novaiv
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    105

    novaiv

    Живу здесь

    novaiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Россия
    Sorry.
    Габариты дома не очень большие, 12,5х9,5, схема фундамента на картинке.
    Перекрытие деревянное, крыша без утепления, профлист. Внутренние стены планируются из облицовочного кирпича, в кирпич (кирпич остался после пожара, облицовку не успели закончить)
     
  4. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Картинки нет, но не суть: длина внутренней ленты получается 12,5? или 9,5? Если 12,5, то есть ли еще лента поперек?
    У блока и кирпичной кладки разная усадка - по этому не желательно совмещать. Да и утяжелять деформированную внутреннюю ленту тоже не хорошо, тем более ширина у нее 250 всего. Лучше блоком выкладывать. Пролет кровли и отсутствие утеплителя в кровле позволяет не использовать опоры по середине дома - стропильную систему на затяжках между стропил собрать. Тем самым избавить несущую стену по середине от нагрузок.
     
  5. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    очень интересная мысль. Запишу в мемы

    тоже интересная мысль.

    За вами прям можно каждое слово ловить
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @mail robot,
    @mail robot, НЕ СТОИТ! ИМХО...:um:
     
  7. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    Это была ирония
     
  8. novaiv
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    105

    novaiv

    Живу здесь

    novaiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Россия
    А разве армопояс не предназначен для равномерного распределения нагрузки?
    А по факту лента имеет такую форму.
    эскиз фундамента.jpg
     
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
     
  10. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Вы представьте что будет с армопоясом когда ГБ стена сядет (к примеру) на 6мм, а кирпичная на 3мм. И представьте что будет со стыком между стен ГБ и кирпича - которые связать нужно. Глобальных последствий не будет, но трещины на несущей стене и армопоясе возможны.
     
  11. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @mail robot, особенно если фунд правильно рассчитан...с осадкой по СНиПу
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.998
    Благодарности:
    35.374

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    43.998
    Благодарности:
    35.374
    Адрес:
    Уфа
    Тема закрыта по просьбе автора.
     
Статус темы: