    Доброго времени суток. Много теории прочитал и практики. Все ясно кроме одного вопроса, но эб этом позже. Сначала начальные данные:
    Дом 8&9 по внешке, два этажа, утеплен будет хорошо. Система отопления планируется одно трубная. Две ветки, одна- первый этаж, вторая- второй. Либо половина 1 и половина 2 этажа- 1 ветка, вторая соответственно оставшаяся половина 1+2 этажа. Система закрытая с принудительной циркуляцией. Разводка (включая обвязку котла) 32 полипропилен армированный стекловолокном, подвод к радиаторам 25. От котла сколько-то метров пройду железом. Биметалические радиаторы по метражу комнат. Котел Пересвет 16 М на пеллетах, аварийная температура запрограмирована 80 гр. так же может работать на дровах и брикетах- этот вид топлива возможно будет использоваться в межсезонье.
    Вход и выход с котла G2, сразу перейду на 32.
    Котельная стоит на расстоянии 2200 от дома. Ввод труб под землей на глубине 1 метр. Всего 5 труб (подача, обратка котла, хвс, гвс, рециркуляция бойлера). Каждая труба в своей изоляции, потом все трубы в толстой жесткой гофротрубе, которая в свою очередь еще в скорлупе- не промерзнет, но суть не в этом. Остальные данные можно найти на схеме.
    Главный вопрос: можно в случае войны надеяться на ЕЦ или даже пытаться не стоит. Продавит котел или нет? И если это возможно, то что нужно для этого предпринять. Заранее спасибо
    image.jpg
     
    Последнее редактирование: 09.09.15
  2. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021
    Адрес:
    Озерск
    Ну и сразу вопрос. Если все же я решусь на двухтрубку, которую не очень хочу по причине лишней трубы :), легче с ней будет организовать ЕЦ?
    И давайте не будем уговаривать на двухрубку. Дом предльно простой с незамысловатой планировкой, с малым метражем... однотрубка имхо прекрано справится.
    Температуру будет регулировать котел по воздуху и при отбалансированных радиаторах даже термоголовки не понадобятся
     
    Последнее редактирование: 09.09.15
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Главный ответ при такой концепции построения не забивайте дурным голову, какая ЕЦ? На случай войны и СО должна быть военная, а Вас так абы красывенько, в случае форс мажора экстренная эвакуация обитателей ... в тёплые края.
     
  4. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021
    Адрес:
    Озерск
    @Next57, со всем уважением к вам и вашему положению, не понял юмора и (или) сарказма
     
    Последнее редактирование: 09.09.15
  5. почемучка1973
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    1.325

    почемучка1973

    Я знаю в чём смысл жизни!

    почемучка1973

    Я знаю в чём смысл жизни!

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    1.325
    Адрес:
    Озерск
    @OZLOCKer, Для того что бы разогнать теплоноситель естественным способом, необходимо уменьшить сопротивления препятствующие ему стремглав вознестись (по законам физики) вверх. Т. е. если бы котел располагался в подвале, а труба из него напрямую поднималась на второй этаж или чердак, тогда бы энергии разогретого теплоносителя хватило бы протолкнуть остывшую массу через отводы, тройники, горизонтальные участки системы отопления (естественно, при минимальном их количестве, по возможности). Нужна ли она - ЕЦ? На тот случай, если временно пропало электричество, а холод давит, вариант с аварийным локальным отоплением - керамический газовый обогреватель. Можно, конечно добиться ЕЦ в самой котельной отдельным контуром, отсекая отопление в доме (на случай войны). Тогда напрашивается жилая котельная с минимальными удобствами:aga:
     
  6. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021
    Адрес:
    Озерск
    @почемучка1973, ага, котел на 16 кв куда будет лишнее сбрасывать в локальном контуре ЕЦ? :aga:
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Эт уже не юмор и какой тут сарказм, суровая правда жизни, 16 кВт
    в "военных" условиях пытаться протолкнуть без электричества по трассе уложенной совсем не по законам ЕЦ + совсем не ЕЦ-шными диаметрами выполненной СО. О чём и сказал ув. @почемучка1973, в первой части поста. Посему принимайте сие как данность, зависимость от электры, имхо пеллетники, якобы без электры тоже уходят в глухой стоп.
     
  8. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021
    Адрес:
    Озерск
    @Next57, а вы нормальным языком писать умеете или вы "гоблина" в свое время пересмотрели?
    я эту тему создал не для того, что бы меня тут тыкали как котенка, а для того что бы объяснили и помогли
     
  9. особый
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416

    особый

    Живу здесь

    особый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416
    @OZLOCKer, а что вы возмущаетесь? Какая может быть ЕЦ, когда ее не может быть даже "в случае войны". Элементарные расчеты в Уме не позволяют даже думать о какой-то ЕЦ. Выполните элементарные расчеты вашей СО. ППР 32, 2200 м, ТТК,... никак не укладываются ...даже на случай Войны, и ни на какой другой. Вам четко дали понять об этом ув.@Next57, @почемучка1973.
     
  10. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021
    Адрес:
    Озерск
    @особый, а трудно написать спокойно, без выкрутасов, что нереально это? Я так то не эксперт и не владею формулами для расчета, поэтому и спросил. Каждый старается выпендриться блин. И только истинные специалисты спокойно и доходчиво объясняют. Видимо, пока еще не пришел такой в тему.
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Что здесь не понятно?
    Всё предельно ясно, ЕЦ не будет, и указаны причины.
    @OZLOCKer, никто не виноват, что Вы не можете чего-то понять, нормально в таком случае задать вопросы.
     
  12. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021
    Адрес:
    Озерск
    @Сергей192, все предельно ясно... сказано просто так, как буд-то с небес спустились и мне, холопу земному натыкали как надо :)
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Ув. @OZLOCKer, с Вашим стажем на форуме и количеством постов, как-то даже странно читать сие. Задача меряться IQ не стояла.
    Из вышесказанного или в корне меняем концепцию и рассматриваем вариант с ЕЦ, или оставляем как есть и забываем о ЕЦ, пользуемся благами цивилизации ПЦ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ можно что-то подсмотреть для себя.
     
  14. почемучка1973
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    1.325

    почемучка1973

    Я знаю в чём смысл жизни!

    почемучка1973

    Я знаю в чём смысл жизни!

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    1.325
    Адрес:
    Озерск
    @OZLOCKer, Случайно нет возможности показать схему СО по дому? Какой нибудь чертежик от руки в аксонометрической проекции. Я уже не про ЕЦ, а из любопытства. Конечно и название темы бы поменять на "Гидравлический расчет СО" без ЕЦ. Так как этот расчет является одним из расчетов Теплотехнических характеристик дома, туда же входит не мало важный Экономический расчет, Расчет теплопотерь через стены и перекрытия, рассчитать гидравлику точно не получиться. Но нам ведь точно и не надо;). Надо что бы работала без лишних экономических затрат, переделок, бесшумно, надежно и стабильно. :hello:
     
  15. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.021
    Адрес:
    Озерск
    @Next57, ну вот, по человечески... тепрь понял. Оставляем ПЦ и не тужимся.
    А причем тут IQ? Никто им не мерится. Чуть напряг ваш тон и манера, всего то.