1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с отоплением 2 этажа

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vixie_trixie, 09.09.15.

  1. vixie_trixie
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    vixie_trixie

    Участник

    vixie_trixie

    Участник

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Проблема с отоплением 2 этажа
    image.jpg
    здравствуйте
    Очень прошу помочь советом: покупала дом уже с отоплением и сейчас возникла проблема (вернее она наверно и была- летом не понятно) что на 2 этаже холоднее: перепад температуры 4 градуса и на 1 этаже батареи горячее намного.
    Стоит настенный котел будерус u052-28
    После него коллектор: труба на подачу, труба на обратку и на теплый пол (подача и обратка). Далее стоят насосы: на подачу, на обратку, и на теплый пол подачу.
    Какие из них лучше включить?
    Что вообще можно сделать чтобы теплее стало? Желательно бюджетный вариант
    Спасибо большое
     
  2. vixie_trixie
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    vixie_trixie

    Участник

    vixie_trixie

    Участник

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добавила стояки и батареи
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Нужна схема, в крайнем случае фото котельной.
     
  4. vixie_trixie
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    vixie_trixie

    Участник

    vixie_trixie

    Участник

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Я приложила фото в начале
    Но еще раз дублирую image.jpg
     
  5. Domterm
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Domterm

    Участник

    Domterm

    Участник

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @vixie_trixie, сделайте фото котельной чуть правее насосов, чтобы было более понятно куда уходят магистрали от насосов.
     
  6. vixie_trixie
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    vixie_trixie

    Участник

    vixie_trixie

    Участник

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    @vixie_trixie, один насос на ТП, второй на СО, третий, имхо, на БКН? На фото не понято, измените ракурс. Интересует полное имя насосов (2 шт. слева) и насоса котла или его график с инструкции.
     
  8. Domterm
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Domterm

    Участник

    Domterm

    Участник

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теперь нужно удостовериться, что первых два насоса установлены правильно. Для этого посмотрите с боку на насосах должны быть стрелочки, они указывают направление движения теплоносителя. Первый слева насос: на нем стрелка должна показывать вниз, на втором вверх. И еще одна просьба: сфотографируйте оба насоса так, чтобы можно было прочитать их параметры.
     
  9. Domterm
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Domterm

    Участник

    Domterm

    Участник

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Сергей192, 1 насос на подачу в СО, второй обратка СО, а третий гоняет теплоноситель на теплый пол через четырехходовой смеситель. Я так понимаю.
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Я вижу, что систему собирали, мягко говоря, " спецы", но неужели они ещё и дебилы.
     
  11. Domterm
    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Domterm

    Участник

    Domterm

    Участник

    Регистрация:
    09.09.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Сергей192, каков ваш диагноз, коллега? Больной будет жить или здесь поможет только полная ампутация обвязки котельной? :)
     
  12. Гишпанец
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    77

    Гишпанец

    Живу здесь

    Гишпанец

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Россия
    @Domterm, этот ад надо срезать и переделывать.
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    С диагнозом пока затрудняюсь, ожидаем фото.
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита" (с) :hello:
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.351
    Адрес:
    Россия, Москва
    Убрать насос с обратки. Тогда Вы ещё получите запасной насос, то есть останетесь даже и с прибылью