Теплый пол от насоса котла, без смесителя и гидрострелки

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем lll777, 09.09.15.

  1. lll777
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    3

    lll777

    Ищущий дилетант

    lll777

    Ищущий дилетант

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    Теплый пол от насоса котла, без смесителя и гидрострелки
    Всем добрый день.
    Не пинайте, только за вопрос - в длинных темах был, но нужного не нашел. А вопрос простой:

    Имеется:
    - дом, один этаж, 90 м2, везде только теплый пол, батарей нет.
    - полы: 7 контуров, примерно по 70 метров каждый, труба - металлопластик 16 мм.
    - настенный электрокотел Protherm Скат на 9 кВт, по мануалу, вроде, поддерживает теплые полы. В перспективе газ с котлом Vaillant на 24 кВт. Что за насососы там - не знаю (

    Вопрос: потянет ли встроенный насос котла все 7 контуров по 70 м? Можно ли реализовать простейшую схему подключения только с коллектором на 7 контуров ТП, без узла подмешивания, гидрострелки и без доп. насоса?

    Спасибо!
     
    Последнее редактирование: 09.09.15
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Можно, выставив на эл. котле необходимую Т* для ТП (макс. =35..38*) При условии что в котле насос с напором 5..6 метров водяного столба.