1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

СИП (провод) и всё что с ним связано

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Таким макаром - да. Но если переход СИП-медь есть, то лучше снаружи. А ещё лучше от столба под землёй, но уже не СИПом.
     
  2. Сяопин
    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Сяопин

    Участник

    Сяопин

    Участник

    Регистрация:
    04.01.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Так может наоборот лучше соединить внутри дома на 2 этаже - можно иногда соединения подтянуть, зная что алюминий текучий.
    Ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-то подтягивал снаружи дома, если не начало гореть и капать вниз :)
     
    Последнее редактирование модератором: 30.07.18
  3. pershin75
    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    26

    pershin75

    Живу здесь

    pershin75

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    26
    Всем, доброго времени суток!
    Подскажите пжл, если есть такая возможность. У меня СИП 4х16 проложен по фасаду в кабель-канале от столба ЩУ где установлены два АВ и счетчик и введен в дом на автомат в РЩ.
    Но... его закрыли утеплителем когда обшивали дом сайдингом.
    Вопрос, можно это как-то обезопасить или обязательно переходить с СИПа на медь на фронтоне где СИП подходит к дому?
    Обезопасить имеется в виду установка дополнительных УЗО и т. д.
    заранее спасибо.
     
  4. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Хорошее решение уже давал в других темах: СИП доводите до самого щитка, шкафа и к АВ или УЗО его соединяете через адаптер с медным жгутом-хвостовиком с луженным наконечником на конце. Гибкость ввода и надежность соединения гарантированы.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.07.18
  5. pershin75
    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    26

    pershin75

    Живу здесь

    pershin75

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    26
    А то, что СИП "закатали" под утеплитель, это очень критично?
     
    Последнее редактирование модератором: 30.07.18
  6. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    СИП создан для внешних ВЛ. При прокладке СИПа в местах перехода от внешней поверхности стены на внутреннюю желательно его спрятать в трубу или гофротрубу. Также это касается мет, доступных для человека. Это предотвратит (или снизит риски) повреждение оболочки СИП от механических воздействий. В вашем случае на участках, где СИП проложен без трубы, есть опасность пробить его изоляцию при попадании в него инструмента при работах на стене.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.07.18
  7. pershin75
    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    26

    pershin75

    Живу здесь

    pershin75

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    26
    Я понял.
    Даже если предположить, что никаких работ на стенах производиться не будет, надо тянуть новый провод по обшитой стене. А про СИП проложенный в стене после перехода с него на новый ВВГ забыть.
    Спасибо.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.07.18
  8. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    СИП можно довести до внутреннего щитка без ВВГ, если воспользоваться адаптером с гибким концевиком, подключаемым к автомату.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.07.18
  9. Gro13
    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    237

    Gro13

    Живу здесь

    Gro13

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Москва
    Так как правильно сделать ? как соединить сип и ввг нг ?
    возможно ли СИП заменить ВВГ нг+несущий трос ?
     
    Последнее редактирование модератором: 30.07.18
  10. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Соединяются они прокалывающим зажимом P2R95 (16-95/4-35 мм. кв.) или EP95-13 (16-95/1.5-10 мм. кв.) в зависимости от сечений СИПа и кабеля (провода). Замена возможна.
     
  11. Gro13
    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    237

    Gro13

    Живу здесь

    Gro13

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Москва
    Сечение для 15 квт ВВГ нг какое подойдет?
     
  12. redon
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    redon

    Участник

    redon

    Участник

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Не нравиться мне что кабель 20 метров висит и в течении дня тысячу раз туда сюда болтаеться, как это исправить. как думаете, может в районе будущего забора столб поставить
     

    Вложения:

    • 08092015259999.jpg
  13. Gro13
    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    237

    Gro13

    Живу здесь

    Gro13

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.14
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Москва
    немного дальше у вашего соседа вроде и стоит столб и от него уже идет
     
  14. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    980

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Подмосковье
    Ерунда...у меня 35 метров прямо над участком. Он не такой хилый как кажется.
     
  15. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Судя по фото, пролет небольшой и столб дополнительный будет лишним. То, что провод СИП-4 2х16 (видимо такой у вас) болтается, это нормально. Главное, чтобы в местах крепления анкерных зажимов РА25 (на фасаде и на опоре) было обеспечено шарнирное (свободное) соединение дужка зажима - крюк или кронштейн. Тогда все динамические нагрузки возьмут на себя эти соединения. Иначе - нагрузка при раскачивании провода может пойти на него и в каком-то слабом месте и может произойти перелом жилы или истирание оболочки провода с аварийными последствиями.
     
Статус темы:
Закрыта.