1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оценка предложенной схемы водоочистки

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем greegorash, 02.09.15.

  1. greegorash
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15

    greegorash

    Живу здесь

    greegorash

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15
    Оценка предложенной схемы водоочистки
    Добрый день уважаемые форумчане. Ситуация такая...База отдыха, скважина с огромным дебетом и мощным насосом но вода ..жесть.
    Несколько фирм брались за водоочистку но дальше консультаций дело не заходило после выставления счета с трех-четырех кратным накрутом на оборудовании. В итоге договорились с фирмой о монтаже и установке но оборудование закупаем сами. К сожалению фирма закрылась в связи с посадкой директора. Итак..оборудование предлагалось такое
    Напорная аэрация на колонне
    Обезжелезователь на 1665 (2,5) наполнитель Сорбент МС
    Умягчитель 1252 Экософт микс+ соляной танк.
    Две ёмкости по 2000л
    Ультрафиолетовая лампа 2,7 куб./ч.
    Оцените пожалуйста выбор засыпок и схемы вообщем!
    Безымянный.JPG показатели хим состава воды.JPG
    В наличие есть три колонны 1354,1054,0844..что можно использовать из них?
     
    Последнее редактирование: 02.09.15
  2. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    Эти колонны для обезжелезивания и т. д. малы при ваших расходах ... и есть мнение, что нужно дозирование ГХ и коррекция Рн.
     
  3. greegorash
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15

    greegorash

    Живу здесь

    greegorash

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15
    Планировалось что два бака на 4 куба создадут нормальный запас. Потребление крайне не равномерное...
     
  4. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    другое дело, но всетаки мне кажется надо дозирование ГХ применять, железо не маленькое и марганец еще, аэрации не хватит, с микробами заодно бороться можно
     
  5. greegorash
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15

    greegorash

    Живу здесь

    greegorash

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15
    Дозирование гх хорошее дело но не практичное. Полная зависимость от обслуживающего персонала. Вот у себя дома я планирую безнапорную + дозирование гх. Здесь нужно постараться без реагентов...
     
  6. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    само работать ничего не будет, а персоналу только хлорку подливать и соль в бак засыпать периодически ... уверен, что аэрация не справится с вашими проблемами. Можно подобрать бак для хлорки так, что на сезон хватит ... а за солью все равно кто то смотреть должен, да и вообще без присмотра ничего не работает ...
     
  7. greegorash
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15

    greegorash

    Живу здесь

    greegorash

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15
    Господа гуру водоочистки Килби,Lmv16 чтовы скажите?
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Суточное водопотребление и пиковый расход?
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У "мощного насоса" какая рабочая точка?
     
  10. greegorash
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15

    greegorash

    Живу здесь

    greegorash

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15
    День добрый! Там в прикрепленном файле были показатели среднесуточный 3,5куб,пиковый 2куб.
    .
    Вот данные насоса
    Насос скважинный WILO TWU 4-0415 EM/B

    Технические характеристики:

    Номинальная подача: 04 м3/ч
    Число ступеней насоса: 15
    Подключение к сети: 1 ~ 230 В, 50 Гц
    Напор макс.: 200 м
    Температура перекачиваемой жидкости: от +3 до 30° C
    Содержание песка макс.: 50 г/м
    Скорость потока воды мин.: 8 см/с
    Число запусков за час, макс.: 20
     
    Последнее редактирование: 03.09.15
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мой вопрос был - какая рабочая точка насоса, а не его характеристики.
     
  12. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    А ка
    а к ее узнать ? ознакомился с теорией, все понятно, но как на практике узнать эту самую точку ?
     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотреть напорно - расходную характеристику насоса.
     
  14. greegorash
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15

    greegorash

    Живу здесь

    greegorash

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15
    Я так понимаю совокупность производительности и глубина погружения? sub-twu-4.gif Глубина погружения 45м +50м по горизонту.
     
  15. greegorash
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15

    greegorash

    Живу здесь

    greegorash

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15
    Парни может всё же подскажите?