1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Скорость движения воды в канализационной трубе

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Nemo2010, 05.09.15.

  1. Nemo2010
    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    118

    Nemo2010

    Живу здесь

    Nemo2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скорость движения воды в канализационной трубе
    Добрый день.
    Пробросил по дому канализационную трубу Д110.
    Как я правильно понял то уклон тубы должен быть 2см на 1м, следовательно если труба 2м то разница уклона должна быть 4см. Я правильно понимаю?
    Так вот везде по лазерному уровню выставил трубы каждые 2 метра трубы ниже на 4 см предыдущих. Решил проверить, полил чуть-чуть воды из шланга и засек время и почему то получилась скорость 0,4 м/с.
    Подскажите что я сделал не так? Или литр воды не показатель? Потому как вылил примерно около литра воды.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Всё нормально.
    Ваш "эксперимент" не корректен и не информативен.

    Вы рассчитывали, что скорость будет не менее 0,8 м/с?

    Скорость определяется при НОРМАТИВНОМ ПРОТЕКАНИИ или при РАБОЧЕМ наполнении трубы.

    Вряд ли литр воды слитый Вами является этим. :)

    Да.
     
  3. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    наполнение должно быть 0,6
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Откуда Вы знаете какое будет наполнение в НЕ РАСЧЁТНЫХ трубопроводах? :)

    Сего не знает ни кто.

    Опыт Строителей и Проектировщиков, а так же нормативные рекомендации говорят, что в нерасчётных трубопроводах частной канализации диаметром 110 уклон 2 см на 1 метр.

    И всё.
     
  5. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Совершенно верно. Правда такой уклон является рекомендуемым, но лучше придерживаться рекомендаций.
    Я просто продолжил Вашу фразу про нормативное протекание, т. е. расчетный трубопровод наружной канализации.
     
  6. Nemo2010
    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    118

    Nemo2010

    Живу здесь

    Nemo2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо что успокоили. А то я уж думал что надо увеличивать скорость. И я чего то не так сделал.
     
  7. Datschnik
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    698

    Datschnik

    Живу здесь

    Datschnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    698
    Эти нормативы касаются внутренней канализации

    СНиП 2.04.01-85*

    18.2 "...безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02."
    Из этого же СНиП-а, -
    17.27 "Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02."

    Поэтому ещё раз акцентирую вопрос об уклонах - не нужно быть столь категоричными в своих рекомендациях. Уклон 2 см на 1 метр для труб наружной канализации диаметром 110 мм, это минимальный уклон, которого следует придерживаться.

     
    Последнее редактирование: 07.09.15
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Хорошо!

    Пусть будет придерживаться. :)

    Или категорически придерживаться :), т. к. других вариантов нет.

    Кроме, как рассчитать систему, что как мы все понимаем не возможно.
     
  9. Datschnik
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    698

    Datschnik

    Живу здесь

    Datschnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    838
    Благодарности:
    698
    :hndshk:
     
    Последнее редактирование: 07.09.15
  10. Nemo2010
    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    118

    Nemo2010

    Живу здесь

    Nemo2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Екатеринбург
    Еще последний вопрос. В схеме моих коммуникаций будут 2 ветки так где будет ванна, унитаз, ст. машина и раковина, хочу сделать вентиляцию через крышу. Нужно ли мне что то делать дополнительное на второй ветки, чтоб гидрозатворы не срывало с раковины?
    Красным обозначены внутренние стены. Все находится в одной плоскости. Трубы уложены в подвале дома.
     

    Вложения:

    • Трубы.jpg
  11. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Не надо.
    Стояк один.