    Помогите со схемой отопления дома
    Добрый день! Ничего в этом не понимаю, помогите пожалуйста со схемой отопления дома.
     

    Вложения:

    • Page_00001.jpg
    • Page_00002.jpg
    • Page_00003.jpg
    • Page_00004.jpg
    • Page_00005.jpg
    • Page_00006.jpg
    • Page_00007.jpg
    • Page_00008.jpg
  2. GreySK26
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    GreySK26

    Участник

    GreySK26

    Участник

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    @GreySK26, представлен проект отопления, по поводу чего возникли вопросы? :faq:
    Имхо, обычно проектант оказывает консультационные услуги в общем пакете "проект".
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    В проекте два ! котла. И проекта котельной нет. Это еще охапка денег.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Лист №8 спецификации на документацию, правда не узрел, может пропустил.
    Два котла по 29 кВт при установленных приборах ~=20 кВт это конечно:cool:, но :close: у каждого свои пожелания, вот только по схемам непонятно, как резервный подключен? или скромно стоит в уголке в ожидании своего часа. :faq:
     
  6. Тепловичок
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    75

    Тепловичок

    Живу здесь

    Тепловичок

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тюмень
    1) Кран шаровой. Аж в глаза бросилось.
    2) На планах труба PN10, в спецификации PN20 - так какая же? Труба 20х3,4 два раза в спецификации.
    3) Не понятно, как можно осуществить слив воды из системы отопления, трубы проложены в полу, уклон в сторону котельной, гребенка выше разводки.
    4) Гардеробные 4,7 никак не отапливаются.
    5) На лестнице всё же предпочтительно радиаторы вниз устанавливать, считая всю лестницу как одно помещение. Теплый воздух поднимается вверх. Устанавливая приборы на верхней площадке, можно недогреть низ. Также непонятно назначение спускника на стояке лестницы, воздух можно выпустить через радиатор.
    6) На гребенке котельной нет балансиров, как регулировать ветки?

    7) применение 4х ходового клапана вызывает недоумение. Применить один насос и 3х ходовой на переключение подогрева бойлера куда проще.
    8) 4х ходовой, насос, арматура - какие? ГОСТ 21.101 нам предписывает указывать марки. Обычно проектировщик закладывает каталожные номера.
    9) Почему расчет мощности выполнен по укрупненным показателям (для индивидуального жилья), а не согласно теплопотерь? Это с Вами согласовано?
    10) Если такую схему котельной оставлять, то на перемычке системы отопления нужно ставить балансировочник. Вообще при применении клапана перемычка непонятна.
    11) Чертежи марки ВК в наличии? Обычно кто котельную делает, тот бойлер и обвязывает. Должна быть группа безопасности на входе в бойлер.

    12) Ну и так уже придирки: на первом листе указан обновленный СП 73, в общих данных старый монтажный снип; климатические параметры приняты по отмененному снипу.
    _
    P. S.: Да еще хотел добавить, предоставляет ли проектировщик алгоритм работы 4х ходового? Он мне покоя не дает никак. Это весьма нестандартное решение
     
    Последнее редактирование: 07.09.15