    Простите если не туда пишу, просто не разобраться в форуме, а вопрос в горле костью. дело вот в чем завинтил сваи, под каркасник одноэтажный, 108 32шт машиной до упора. местами есть пролеты между сваями по 3 метра. Но начитавшись всякой итересной инфы, решил посчитать "схему", ж/б ростверк и газобетон в один этаж. Вопрос, как многие догадались, в пролете 3 метра какого размера ростверк делать над ним что бы выдержало на прогиб? Нигде не могу конкретную инфу найти или расчет, есть слишком заумные толмуты, но хочется попроще и побыстрее, мы люди не грамотные. неужели ж/б балка на 3 мерта прогнется к примеру 300х300 или на крайняк 400х300. больше мне не хочется и так по расчетам дом в районе 50тн получается.
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.761

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.761
    Высота сечения балки в первом приближении выбирается 1/8-1/10 от величины пролета.