    Здравствуйте.
    Циркуляционный насос - Grundfos UPS 25-40, если имеет значение.
    Нужно установить УЗО для него, т. к. требует инструкция. К конкретно этой модели нет никаких указаний. Посмотрел инструкцию к насосу фирмы Valtec. Там сказано, что УЗО должно быть с током срабатывания не более 30 мА. Какое же узо выбрать: ток и тип?
    Склоняюсь к типу А, 30 или 25 мА.
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    30 мА тип АС.
     
  3. Ale321
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    18

    Ale321

    Живу здесь

    Ale321

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Адрес
    Спасибо. Вопрос можно считать закрытым, но из спортивного интереса возникла еще парочка вопросов. Хочется не только решить практическую часть вопроса, но оставить в голове и теоретическую часть, чтобы больше таких вопросов не возникало. Почему АС, почему А не достаточно/излишне?
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    В данном случае тип А совершенно не нужен. :no:
    Тип АС реагирует только на переменную составляющую тока утечки (электородвигатели, ТЭНы, лампочки и пр. где нет электронных плат управления).
    Тип А реагирует на постоянную и переменную составляющие тока утечки (блоки питания компьютеров, телевизоров, стиральных машин и др. с электронным управлением).
    Выбирайте что нужно для Вашего насоса. ;)
     
  5. Ale321
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    18

    Ale321

    Живу здесь

    Ale321

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Адрес
    Т. е. если устройство для своей работы не использует переменного тока, и, судя по всему, если нет вероятности утечки этого тока на корпус или какие-то металлические части устройства, с которыми может соприкасаться человек, непосредственно или опосредованно (плохая изоляция крепления платы, например), то использование типа А - избыточное действо. Правильно понял?
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Похоже что вообще ничего не поняли. :no: :(
    Еще раз.
    Тип АС реагирует только на переменную составляющую тока утечки (электродвигатели, ТЭНы, лампочки и пр. где нет электронных плат управления).
    Тип А реагирует на постоянную и переменную составляющие тока утечки (блоки питания компьютеров, телевизоров, стиральных машин и др. с электронным управлением).
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.787
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    -УЗО (ВДТ) типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий;
    -УЗО (ВДТ) типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие;
    -УЗО (ВДТ) типа В. УЗО реагирует на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
    -УЗО (ВДТ) типа S — селективное (с выдержкой по времени отключения).
    -УЗО (ВДТ) типа G — то же что и S, но с меньшей выдержкой времени.

    Подробнее про УЗО почитайте здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/231821/#post-7536968
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/231781/page-2#post-7536735
     
  8. Ale321
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    18

    Ale321

    Живу здесь

    Ale321

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Адрес
    Спасибо. Буду читать, разбираться. Купил УЗО типа АС. А - не нашел, как ни странно. Был в крупных магазинах, вроде Леруа Мерлен и специализированных. Проблем не возниктет, не знаю пока каких, т. к. в теме недостаточно разобрался. Ну, и надо сказать, что в сети электропитания нет заземления. Это имеет значение?
     
  9. Ученик69
    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    54

    Ученик69

    Живу здесь

    Ученик69

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Волгоград
    Скажите пожалуйста а можно вышеуказанным узо защитить плату котла от короткого при заклинивании насоса. У меня насосы подключены к плате котла. Где то тут читал что заклинило насосы, сгорела плата котла.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Оно не про это.
     
  11. Ученик69
    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    54

    Ученик69

    Живу здесь

    Ученик69

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Волгоград
    а как защитить
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При заклинивании не короткое, а перегрузка. Гуглите тепловое реле, или просто плавкие предохранители.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    Автомат защиты двигателя.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.431
    Адрес:
    Рязань
    А по времени плавления прокатят?
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если речь про мотор-автомат, то есть автомат с теплухой в одном флаконе, то автоматов в цепи уже должно быть, и необходимость в ещё одном неочевидна.
     
Статус темы:
Закрыта.